Старый 15.06.2013, 00:18 #1 По умолчанию Феролли 24
Пользователь
 
Сообщений: 57
Регистрация: 02.06.2013
Адрес: Херсонская обл
Репутация: 1
Господа, прошу помосчи. Кондюк Феролли 24 работает минут 5-6 и отключается. Нагрузочная вилка показала 8-10А в работе, при остановке не повышался ампераж, давлние всаса 3,8-4, тобиш -1 - 0, тоже в момент остановки не повышается. При дальнейшем исследовании оказалось что из индора пропадает сигнал на катушку пускателя. И что интересно - с пультв вкл/выкл - работает указанное выше время, в дальнейшем пуск не происходит. Обестачивал в надежде что проц одумается - нет, упёртый
Есть какие то ещё варианты кроме замены платы? (о внедрении ТРМ и тумблера в схему кондюка молчу )
Master_Sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 14:47 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 353
Регистрация: 21.02.2010
Адрес: Свердловская обл
Репутация: 298
Отправить сообщение для SneGG с помощью Skype™
А датчик объема случайно в испаритель не ткнули?
SneGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:43 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 57
Регистрация: 02.06.2013
Адрес: Херсонская обл
Репутация: 1
Нет, там 2 датчика, один через трубку непосредственно в испарителе, второй над испарителем, датчика объёма там нет. Оба датчика откидал - нет пуска, так что с ними вероятней всего всё нормально
Master_Sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 19:11 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 57
Регистрация: 02.06.2013
Адрес: Херсонская обл
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Master_Sheff Посмотреть сообщение
Нет, там 2 датчика, один через трубку непосредственно в испарителе, второй над испарителем, датчика объёма там нет. Оба датчика откидал - нет пуска, так что с ними вероятней всего всё нормально
Я не о том подумал )) Вы имеете в виду датчик объёма -датчик термостата, я чёто про датчик контроля протока воздуха подумал
Master_Sheff вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AEG sc 918406i в морозильнике держит -24! Артём Иванович Концерн Electrolux 4 01.11.2010 15:37


Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования