схема-помогите разобраться
Опции темы
Старый 09.04.2014, 08:44 #1 По умолчанию схема-помогите разобраться
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 02.09.2011
Адрес: Чита
Репутация: 1
Помогите разобраться со схемой охлаждения.
При подключении манометров-штуцер на компрессоре 1 и на штуцере фильтра 8,показывает следующее:
-при включении холодного компрессора -на заливном штуцере компрессор 1=6 бар и падает до 3 бар.
-на штуцере фильтра 8-при включении компрессора=6 бар и увеличивается до 16 бар.
Фреон R134a - 0.55 кг.
На датчике температуры 6-должен находиться в зелёном секторе.Сейчас поднимается максимум до начала
зелёного сектора в красном и компрессор выключается.Т.е. не хватает фреона.При этом комперссор
работает минут 5 и отключается от перегрева.Сильно нагревается.
Ручной регулировки температуры на 9 -нет.
Что в этом случае делать-просто дозаправку ил по полному циклу с вакуумом?
Вложения
Тип файла: doc Doc2.doc (91.5 Кб, 33 просмотров)
seabee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 09:17 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 02.09.2011
Адрес: Чита
Репутация: 1
Как видно на схеме-на компрессоре нет датчика отключения.Есть только на вентиляторе.
Вложения
Тип файла: doc Doc3.doc (59.0 Кб, 9 просмотров)
seabee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 10:16 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
мало информации.. как к примеру поживает на этом осушителе (этож осушитель?) байпасный клапан? что говорит рабочий ток компрессора?
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 11:47 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 02.09.2011
Адрес: Чита
Репутация: 1
Да это осушитель.А как этот клапан проверить?Он прохладный.
Конденсатор горячий и вентилятор его срабатывает от датчика давления 10.
На заправочном штуцере компрессора,давление сначала падает до 3 бар и потом медленно поднимается до 5,5 бар.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140409_143006.jpg (84.1 Кб, 26 просмотров)
seabee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 12:14 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
вы холодильщик?
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 12:38 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 02.09.2011
Адрес: Чита
Репутация: 1
Нет.Заправлять его сам не буду.Но надо сделать диагностику.
Получается -измеритель точки росы показывает не 3 гр а где то 8 гр.
seabee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 00:31 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от seabee Посмотреть сообщение
Нет.Заправлять его сам не буду.Но надо сделать диагностику.
Получается -измеритель точки росы показывает не 3 гр а где то 8 гр.
как вы сделаете диагностику если ничего не понимаете?
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 22:06 #8 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от seabee Посмотреть сообщение
... Что в этом случае делать-просто дозаправку ил по полному циклу с вакуумом?
Дозаправка в технологиях не используется - по-любому это смешение (разных партий) газа. Поэтому если договариваться, то на полный объем работ с заменой фильтра. Причем если "шелестит" - это не показатель его качества: недавно такой заменил, разрезаю, а там сеточка вдоль корпуса!((((
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться... Михайловна Холодильники и Морозильники 18 12.11.2013 20:32
Помогите блондинке разобраться Alisalisa Холодильники и Морозильники 2 10.02.2013 19:13
Стинол 102 - ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ Вася 99 Холодильники и Морозильники 42 26.05.2012 13:51
Помогите разобраться с LG 409-GVQA ЛАРЧИК Холодильники и Морозильники 11 07.02.2009 15:04
ПОмогите разобраться с LG шамка Холодильники и Морозильники 0 11.01.2009 18:18


Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования