Кто может подсказать какое кол-во хладагента (согласно бирки) в ХК и в МК.
Суть данной проблемы в следующем. При включении ХК, минут через 15, срабатывает защитное реле на горяченном компрессоре, остывает - включается. Такой вот у него режим работы.... Температуру естественно не набирает. В качестве эксперимента - ставлю дополнительный вентилятор и направляю поток воздуха для обдува компрессора. Все работает. Температуру набирает.
Вывод: недостаточное кол-во хладагента, для охлаждения двигателя компрессора. Или же ещё какая проблема?
Изображения
Тип файла: jpg BEKO.jpg (154.4 Кб, 18 просмотров)
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:30 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
Межвитковое, компрессор под замену.
riby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:46 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
При межвитковом, ПЗР вырубало бы двигатель сразу, с момента подачи напряжения.
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:48 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
...а может быть неисправно защитное реле?
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:49 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 510
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Г. Якутск
Репутация: 681
Напряжение в сети в норме? Ток рабочий и пусковой померьте и все станет ясно. Хладогент тут ни причем. Реле возможно, но в Вашем случае вряд ли. Может и управление. Напряжение приходящее на реле тоже не мешает померить.
Urga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:50 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
При КЗ вырубало бы сразу. Замерьте потребляемый ток.
riby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:59 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
замерю ток и отпишусь. Спасибо.
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 10:04 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
Да кстати, а как объяснить работу двигателя компрессора при дополнительном обдуве его воздухом. Ведь в этом случае компрессор работает и ХК набирает температуру.
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 10:24 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 510
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Г. Якутск
Репутация: 681
Дополнительно охлаждаете и защитное тепловое реле, биметалл не нагревается до температуры отключения. А компрессор все равно горяченный.
Urga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 11:02 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
ЗТР находится в корпусе. А поток воздуха я сознательно направляю с другой стороны.
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 11:05 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от Canыч Посмотреть сообщение
Да кстати, а как объяснить работу двигателя компрессора при дополнительном обдуве его воздухом. Ведь в этом случае компрессор работает и ХК набирает температуру.
Все объяснения и предположения можно делать обладая всей информацией, а не только внешними проявлениями.
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 11:09 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
Я готов предоставить информацию.
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 11:53 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 218
Регистрация: 27.02.2012
Адрес: Д.В. Хабаровский край.
Репутация: 758
Canыч. Температуру в помещении, ток потребления и марку компрессора озвучь пожалуйста. Такое может быть, если мотор немного пережарен, а вентилятором ты снимаешь температуру с корпуса и ПЗР не отрубает. При этом место установки вентилятора не особо важно.
host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:01 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
Докладаю: температура в пом. 25 по цельсию, ток потребления 0,81А, пусковой ток - 2,81А.
Марка компрессора - МТН85МТ Н95-02.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПЗР, ТОК НЕ РАСТЁТ. наверное всё таки неисправно ПЗР...
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 13:26 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 218
Регистрация: 27.02.2012
Адрес: Д.В. Хабаровский край.
Репутация: 758
Вот и смотри: У тебя по шильде ток потребления 0.7А на 2 мотора, а у тебя один кушает 0.81А. Мотор накрывается.
host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 13:49 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
Да host, спасибо, я уже на это обратил внимание. Всем огромное спасибо за участие.
Защитное реле это следствие, а причина - Двигатель.
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 15:19 #17 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от Canыч Посмотреть сообщение
...
Защитное реле это следствие, а причина - Двигатель.
Срабатывание защиты - проявление дефекта двигателя)))
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 15:57 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Если щелкает ПЗР и холодос останавливается то проблема в компрессоре.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 08:05 #19 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
Хотел вернуться к вопросу "Кол-во хладагента". На шильдике 20/34 гр. R600а. Где сколько?
И хотел так же обсудить для меня а может быть и для многих важный момент. Как точно заправить 20 грамм.
Лично я пользуюсь следующей последовательностью: весы (точность 1 гр.) на которых балон с 600 - м, шланг (1 метр), кран с манометром, ещё шланг (1метр), далее к сервисному порту компрессора.
Буду рад, кто поделиться.
Canыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 08:54 #20 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 201
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Балаково (927)1518203
Репутация: 381
ВОТ ТАКАЯ СХЕМКА...
Изображения
Тип файла: jpg Схема заправки.jpg (11.2 Кб, 23 просмотров)
Canыч вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Щелкает Beko CMV 529221 Cawka Форум для мастеров холодильной техники 9 07.04.2017 20:41
Таймер льдогенератора работает только во время оттайки Roman_s Форум для мастеров холодильной техники 30 15.08.2013 00:11
Проблема с BEKO DSK 25000 Матвеев Холодильники и Морозильники 4 20.04.2011 23:42
Холодильник Beko CSK 38000 и Beko CHK 36200 стоит ли покупать? saferi Холодильники и Морозильники 0 29.07.2010 18:24


Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования