Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Сколько нужно R12 вместо R134A
Опции темы
Старый 26.08.2014, 23:28 #1 По умолчанию Сколько нужно R12 вместо R134A
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Здравствуйте спецы, мастера и форумчане!
Собираюсь заправить R12 вместо R134A. В холодильнике 170гр, R134A. Сколько нужно заправить R12?
Больше или меньше?
Собираюсь заправить по весу (использую эл. весы)
Слышал, что 12й фреон лучше по термодинамическим свойствам, и его нужно меньше.
Ребята, кто практикует, подскажите пожалуйста!
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 23:56 #2 По умолчанию
Bub
Мастер
 
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
Чем вызвана замена фреона??
Bub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 09:51 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
Чем вызвана замена фреона??
Холодильник Минск-Атлант, не отключается. При замене фильтра и заправки полной дозы уходит на вакуум. Морозилка (сверху) протягивает, плачущий частично. Т.е частичный засор капиллярки. Собираюсь промыть ацетоном и по весу заправить R12. По сути если удастся прочистить КТ заменить бы компрессор. Т.к этот сильно перегревался, не зря же она забилась)))
Лет 10 уже не занимался ремонтом, а тут у знакомой такой случай. Буду пробовать.
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 10:56 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,498
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
по весу не получится. Примерно процентов на 10 надо давать больше. А вот 406го надо меньше да и промывочные свойства у него лучше. Ацетоном мыть капу - загубишь компрессор. То что он грелся - забей. Атлантовские компрессора СКО не убиваемые.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 11:05 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
В компрессор ацетон не должен попасть. Всас выпаю, потом продую и свакуумирую. По крайней мере здесь читал промывают ацетоном 2-3 кубика продавливают через КТ.
Есть чистый бензин Б-70 ("Калоша"). Есть еще у нас в продаже промывочный хладон, но я не знаю как им пользоватся!
Ну если не трудно посоветуйте чем и как промыть!
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 11:07 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Есть в продаже Фреон R-141в.
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 14:45 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,498
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
Есть в продаже Фреон R-141в.
Флаг в руки. Достойная вещь.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 15:13 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Спасибо! Оч дельный совет!!!
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 20:25 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Флаг в руки. Достойная вещь.
Дополнительно-R 406a ,азот,таймер 15 минут на 15 -через сутки .максимум неделя и засора нет.если есть хоть минимальный проход.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 20:21 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
Менять фреон,менять компрессор.Разные масла.Лучше при этой ситуации заправлять по протяжке.Но у R 134 кроме повышенной текучести недостатков нет.
ЛАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 22:06 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от ЛАН Посмотреть сообщение
Менять фреон,менять компрессор.Разные масла.Лучше при этой ситуации заправлять по протяжке.Но у R 134 кроме повышенной текучести недостатков нет.
Масло для 134го продается 1 литр 950р. в принципе можно масло заменить, дешевле чем замена компрессора.
Либо уж слить синтетику и залить минеральное, если провести промывку испарителя и конденсатора и заправить R12.
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 11:57 #12 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
Холодильник Минск-Атлант, не отключается. При замене фильтра и заправки полной дозы уходит на вакуум. Морозилка (сверху) протягивает, плачущий частично. Т.е частичный засор капиллярки. Собираюсь промыть ацетоном и по весу заправить R12. ...
За эти 10 лет технологии не изменились, можно заправить и по протягу. У меня получается увеличение 20%, но... если капилляр недостаточно промыт (или совсем не промыт) - обмерзание будет пропорционально недостаточным.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 21:16 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
За эти 10 лет технологии не изменились, можно заправить и по протягу. У меня получается увеличение 20%, но... если капилляр недостаточно промыт (или совсем не промыт) - обмерзание будет пропорционально недостаточным.
По протягу-это понятно.
Для меня новость, что R12 надо больше. Когда пошли первые Стинолы на R134 у нас и газа то такого не было, но нам сказали, что можно заправлять вместо R134 12й в виде исключения. Ребята работали со стендами и заправляли один в один по весу.
Так вот потом мне приходилось ездить на повторы и стравливать лишки после них. Всас обмерзал, ну и вода под холодильником.
Тогда мы (вроде бы) стали меньше заправлять по стенду т.к. по термодинамике R12 все же лучше.
Но тогда какие компрессора ставили на Стинолы! Сингапурские Matsushita Electric, Словаки-вообще бесшумные были. Корейцы я уже не ставил, а СК-140 тем более)))
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:11 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
Спора нет.R 12 тоже хорош.если забыть что он хлоро содержащий.В старых холодильниках было много меди,а в новых много черного металла да и алюминий не тот.И потом,с промывкой много мороки.А уж если владелец БХП согласен то нечего мелочиться.Да и гарантии больше.
ЛАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 20:12 #15 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
По протягу-это понятно.
Для меня новость, что R12 надо больше. Когда пошли первые Стинолы на R134 у нас и газа то такого не было, но нам сказали, что можно заправлять вместо R134 12й в виде исключения. Ребята работали со стендами и заправляли один в один по весу.
Так вот потом мне приходилось ездить на повторы и стравливать лишки после них. Всас обмерзал, ну и вода под холодильником. ...
Будет возможность - сравни по биркам - в такие же шкафы того же 12-го лезло до 230 гр, а 134а нужно максимум 180-190. Скорее всего они заправляли 1:1 по дозе 12-го, а заправляли при этом 134а. Тогда да, передоз будет, и оччень большой.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 23:00 #16 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
По протягу-это понятно.
Для меня новость, что R12 надо больше. Когда пошли первые Стинолы на R134 у нас и газа то такого не было, но нам сказали, что можно заправлять вместо R134 12й в виде исключения. Ребята работали со стендами и заправляли один в один по весу.
Так вот потом мне приходилось ездить на повторы и стравливать лишки после них. Всас обмерзал, ну и вода под холодильником.
Тогда мы (вроде бы) стали меньше заправлять по стенду т.к. по термодинамике R12 все же лучше.
Но тогда какие компрессора ставили на Стинолы! Сингапурские Matsushita Electric, Словаки-вообще бесшумные были. Корейцы я уже не ставил, а СК-140 тем более)))
Берём молекулярный вес хладонов и смотрим, насколько они отличаются по весу друг от друга , небольшие математические расчёты и мы получаем вес необходимого для замены хладона .(об этом я уже писал)Приблизительно погрешность составляет 1-2гр.
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 09:29 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
Будет возможность - сравни по биркам - в такие же шкафы того же 12-го лезло до 230 гр, а 134а нужно максимум 180-190. Скорее всего они заправляли 1:1 по дозе 12-го, а заправляли при этом 134а. Тогда да, передоз будет, и оччень большой.
Верю, что больше, раз мастера советуют.
Но R134 никак нельзя заправлять в холодильник с R12, т.к. он не растворяется в минеральном масле и возврат масла из испарителя будет затруднен.
Не знаю, может сейчас R12 уже не тот, что раньше. Я заправил баллон, мне сказали, что китайский, а может вообще за R12 смесь какую нибудь выдают, подходящую более менее по параметрам.
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 09:31 #18 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от Ван Посмотреть сообщение
Берём молекулярный вес хладонов и смотрим, насколько они отличаются по весу друг от друга , небольшие математические расчёты и мы получаем вес необходимого для замены хладона .(об этом я уже писал)Приблизительно погрешность составляет 1-2гр.
Эт...то очень сложно))) Лучше по протягу)))
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 21:42 #19 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
[QUOTE=Дмитрий Н;129448]Эт...то очень сложно))) Лучше по протягу)))[Протяг 1-1.5 часа.Профи это нужно?
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 21:46 #20 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
Верю, что больше, раз мастера советуют.
Но R134 никак нельзя заправлять в холодильник с R12, т.к. он не растворяется в минеральном масле и возврат масла из испарителя будет затруднен.
Не знаю, может сейчас R12 уже не тот, что раньше. Я заправил баллон, мне сказали, что китайский, а может вообще за R12 смесь какую нибудь выдают, подходящую более менее по параметрам.
Заправь R406a .И не морочь голову
__________________
Жизнь это дорога и учимся мы до её окончания.
Ван вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MX-268: смена R134a -> R12. Допустимо ли? raleks АТЛАНТ (МИНСК) 20 04.10.2011 16:56
Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134 Айдар Форум для мастеров холодильной техники 11 10.10.2010 10:57


Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования