R600 вместо R134А
Опции темы
Старый 30.09.2014, 10:26 #1 По умолчанию R600 вместо R134А
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Слышал мнение, что в случае частичного засора КТ на R134 ( на бытовых холодильниках )даже после промывки, лучше заправлять в систему R600. Т.к агрегаты работающие на R600 имеют более тонкое сечение КТ.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 12:08 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Без замены компрессора не имеет смысла
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 12:31 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Без замены компрессора не имеет смысла
Работать не будет?
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 13:07 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Заправь 406м и будет тебе счастье.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 13:26 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Заправь 406м и будет тебе счастье.
Про 406 я понял, но у меня пока нет его, есть R12. В следующий раз 406м заправлю )))
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 13:26 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Например, стоит у вас компрессор на холодильнике С-КО200- 8,14 см3 описанного объема и 209 Вт холодопроизводительности на R134а. Заправили вы в него R600а и получили компрессор С-КН110 с теми же кубиками 8,14 см3, но с холодопроизводительностью 128 Вт. Думаете холодильник будет нормально работать…
Цитата:
Заправь 406м и будет тебе счастье
+++
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 16:36 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Например, стоит у вас компрессор на холодильнике С-КО200- 8,14 см3 описанного объема и 209 Вт холодопроизводительности на R134а. Заправили вы в него R600а и получили компрессор С-КН110 с теми же кубиками 8,14 см3, но с холодопроизводительностью 128 Вт. Думаете холодильник будет нормально работать…

+++
Там стоял ск-140, буду ставить GVM57AA "SECOP" ( авст.) он вроде помощнее немного.
Я не хочу вдаваться в теорию, есть "идексы" их надо соблюдать, я за это правило. Но также есть еще практика ,если спецы говорят- нет, значит все, тема закрыта!
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 19:52 #8 По умолчанию
Bub
Мастер
 
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
Для профилактики после промывки КТ можно к R-134 добавить 5-7% R-600. Данный способ практикуют мастера, где нет возможности приобрести R-406.
Bub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 23:04 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
Для профилактики после промывки КТ можно к R-134 добавить 5-7% R-600. Данный способ практикуют мастера, где нет возможности приобрести R-406.
Спасибо! Но я пока до таких методов не созрел! Попробую Ацетончиком промыть, может получится.
Завтра иду ставить, немного "сыкотно" вдруг не промоется ))) как назло пресс не могу купить для КТ , нет пока в Самаре )))
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 23:15 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
И не промоется. А дел можешь натворить...
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 21:26 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 446
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: МИНСК т.+375 29 774 02 00
Репутация: 740
Отправить сообщение для ALEX62REF с помощью Skype™
Коллеги не буду спорить о холодопроизводительности и объемах ((((((но приведу факты-появились у нас мастерюжки-все подряд изобутаном фуячат без замены м-к(утечки-засоры-и т.д) меняють м-кСК140 и R600 льють-и по словам очевидцев...как неудивительно...но млть работает(((((( ни в коем случае не примите за инструкцию ...там работнички на процентах у дяди -зкономять на всем((((сам таке не пробовал...406 го слава Богу затарил наперед намного!!!
__________________
+375 29 774 02 00
ALEX62REF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 22:06 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от ALEX62REF Посмотреть сообщение
Коллеги не буду спорить о холодопроизводительности и объемах ((((((но приведу факты-появились у нас мастерюжки-все подряд изобутаном фуячат без замены м-к(утечки-засоры-и т.д) меняють м-кСК140 и R600 льють-и по словам очевидцев...как неудивительно...но млть работает<_<(((((( ни в коем случае не примите за инструкцию ...там работнички на процентах у дяди -зкономять на всем((((сам таке не пробовал...406 го слава Богу затарил наперед намного!!!
Я тоже слышал, поэтому и спросил. Но одно дело где то "абы как" сделать и неважно сколько проработает,
а другое дело если нарабатываешь клиентуру...сами понимаете )))
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 00:48 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 446
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: МИНСК т.+375 29 774 02 00
Репутация: 740
Отправить сообщение для ALEX62REF с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
Я тоже слышал, поэтому и спросил. Но одно дело где то "абы как" сделать и неважно сколько проработает,
а другое дело если нарабатываешь клиентуру...сами понимаете )))
Вот и я не могу сказать...многие ихние поделки на удивление ...но работають..но это не значить их методом надо уподоблятья -это так для инфы
__________________
+375 29 774 02 00
ALEX62REF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 06:40 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
А чо тут удивляться?? В далеких 90х когда были проблемы с 12м все пропаном заправляли. И сейчас на дачах эти холодосы попадаются.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:35 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 446
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: МИНСК т.+375 29 774 02 00
Репутация: 740
Отправить сообщение для ALEX62REF с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
А чо тут удивляться?? В далеких 90х когда были проблемы с 12м все пропаном заправляли. И сейчас на дачах эти холодосы попадаются.
Да тезка было таке слышал-еще через фильтра заправляли чтоб пропан очистить(((он особой чистотой не отличался...но меня это минуло я работал в Торгтехнике и 12го хоть и с перебоями но хватало
__________________
+375 29 774 02 00
ALEX62REF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:51 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Заправь 406м и будет тебе счастье.
Тогда R134А нет смысла покупать? Я собрался баллон 13.6л. R406 прикупить, обещают на сл. нед подвести.
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:53 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от refer Посмотреть сообщение
И не промоется. А дел можешь натворить...
Тфу ты...сглазил! КТ капитально забилась, пришлось заявку отдать )))
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 21:58 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 446
Регистрация: 20.03.2014
Адрес: МИНСК т.+375 29 774 02 00
Репутация: 740
Отправить сообщение для ALEX62REF с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
Тогда R134А нет смысла покупать? Я собрался баллон 13.6л. R406 прикупить, обещают на сл. нед подвести.
Да -и лей во все...окромя на 600м
__________________
+375 29 774 02 00
ALEX62REF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 22:31 #19 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Н Посмотреть сообщение
Тфу ты...сглазил! КТ капитально забилась, пришлось заявку отдать )))
Прессом давить надо, не пробиваемых в этом сезоне всего два было.
406ой вообще не пользую так как нет его.
riby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 22:44 #20 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 298
Регистрация: 26.08.2014
Адрес: Самара
Репутация: 369
Цитата:
Сообщение от riby Посмотреть сообщение
Прессом давить надо, не пробиваемых в этом сезоне всего два было.
406ой вообще не пользую так как нет его.
Пресс будет на след. неделе ( в магазе ), у них все на след неделе и фреон 406 и т.д. и т.п., а мне сейчас надо было )))
Дмитрий Н вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
РКТ3 вместо РКТ2 НиколайПетрович АТЛАНТ (МИНСК) 1 23.11.2011 15:34
фреон 22 вместо 404 ПРОСТО ВОПРОС fuodorov1 Форум для мастеров холодильной техники 15 11.05.2011 14:24
R134а вместо R600а? Aleksandr1984 Форум для мастеров холодильной техники 10 04.05.2011 17:47
Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134 Айдар Форум для мастеров холодильной техники 11 10.10.2010 10:57
Вместо R12-го R134а стрелец Форум для мастеров холодильной техники 16 30.08.2010 02:01