02.11.2014, 08:32 | #1 Что же сделано не верно |
Пользователь
Сообщений: 32
Регистрация: 01.11.2014
Адрес: г.Ижевск
Репутация: 1
|
Здраствуйте уважаемые Спецы! Коротко по сути холодильник Атлант ХМ-6025-000КШД 384/154 дуух компрессорный R600А заклинил С КН60-Н5 02 отвакуумировал сдемонтировал установил С К120 Н5 02 R 12 сменил фц отвакуумировал заправил R 12 на 20 граммах система пошла на залив при давлении на всасе -0,5 Tкип -35 в хк 10 и больше не падает всас обмерзает до компа. Подскажите пожалуйста что я сделал неправильно сильно завысил производительность или зря перешол на R 12 или есть другие подводные камни. Может быть нужно было установить родной комп или С К100 и заправить R 12 R600 использовать не имею возможности.
|
|
02.11.2014, 12:30 | #2 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Производительность завысили в полтора раза - это слишком.
Можете оставить установленный компрессор, но заправить R600a (придется найти возможность). А какие проблемы с R600-ым? Если продолжите мучать как есть (подбором дозы устранять залив), то вылезут "подводные камни". |
|
02.11.2014, 12:51 | #3 |
Мастер
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
|
Стравливай лишнее, работать будет, но на будущее так не делай (почему см. пост выше). Найти компрессор на Р-600 не проблема, ищи возможность работать на этом газе, ибо 90% ремонтов уже идут именно на изобутане.
|
|
02.11.2014, 15:27 | #4 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Работать то будет, но температура испарения будет близка к -40. Объем не успеет охладиться, а термостат уже выключит. Вот и получим, что ниже 10-ти температура не опустится, несмотря на такой мощный компрессор.
Ну и подводный камень, как поведет себя пластик при таких перепадах температуры? |
|
02.11.2014, 16:36 | #5 |
Мастер
|
Что то тут не то. Я сам, каюсь, бывало ставил мк на 12 после 600, но доза в любом случае превышает штатную в 2 раза. Тут же при штатной дозе 19-20 грамм заливать нАчало уже при 20 граммах R12, и давление на всасе -0,5.
Где суслик? |
|
02.11.2014, 20:06 | #6 |
Мастер
Сообщений: 502
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Репутация: 410
|
но тут еще и завышение мощности.
__________________
Ремонт холодильников и морозильников в г. Якутске. т. 705-077 |
|
02.11.2014, 20:15 | #7 |
Мастер
|
Может всетаки с дозой ошибся....скорее всего.Бывало даж ск140 ставил....и все пучком и доза не 20 грамм 406 го а гдето 40
__________________
+375 29 774 02 00 |
|
03.11.2014, 11:35 | #8 тут чтото не так |
Пользователь
Сообщений: 32
Регистрация: 01.11.2014
Адрес: г.Ижевск
Репутация: 1
|
Спасибо за советы господа мужики! Но комп установлен на хк а не на мк доза 20 гр точная и нереально мала по R 12 стравливать нечего.Ранше неоднократно заправлял системы работавшие на 600 12 фреоном без замены компа все работают без проблем.Грешу на завышение производительности компа а может быть капилярка? Ума не приложу толи поставить штатный комп и заправить 12м или С К100 под тотже 12. по 600 ничего у меня нет да и горючий он.
|
|
03.11.2014, 11:46 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Цитата:
А от R600-го еще ни один холодильщик не сгорел. Местные незначительные ожоги, не более. |
|
|
03.11.2014, 11:56 | #10 |
Мастер
|
|
|
03.11.2014, 15:46 | #11 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Тупик, он и есть тупик...
Какое в тупике развитие? Нет движения - нет развития. Стена... |
|
03.11.2014, 19:39 | #12 |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
|
|
04.11.2014, 12:18 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 32
Регистрация: 01.11.2014
Адрес: г.Ижевск
Репутация: 1
|
Здраствуй Romany спасибо за ответ.Доза взята по факту заправки заправлял по обмерзанию и давлению всаса дал на вакуум небольшую дозу пошол на залив пробовал стравить залива не стало эффективной работы не последовало давление всаса стремительно пошло от -0,5 к -1.Штатный комп 70вт по 600 поставип 134 по 12
|
|
04.11.2014, 19:16 | #14 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
+375 29 774 02 00 |
|
|
04.11.2014, 20:12 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 32
Регистрация: 01.11.2014
Адрес: г.Ижевск
Репутация: 1
|
Да нет газ я не перепутал я 600 вообце не имею а то что хрень какаято согласен поэтому и на форум обратился
|
|
04.11.2014, 21:21 | #16 |
Мастер
|
Тогда....мистика какая то....
__________________
+375 29 774 02 00 |
|
04.11.2014, 22:29 | #17 |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
|
|
05.11.2014, 09:34 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 32
Регистрация: 01.11.2014
Адрес: г.Ижевск
Репутация: 1
|
Да в том то и дело нет прихвата хлад циркулирует с характерным звуком такое впечатление что он шпарит напрополую не дросселируясь
|
|
05.11.2014, 10:48 | #19 |
Пользователь
Сообщений: 32
Регистрация: 01.11.2014
Адрес: г.Ижевск
Репутация: 1
|
Говориш грешил заменой мк с 600 на 12 а родной комп на 600 не пробовал заправлять 12? Опять если ставить комп на 12 то какой? С КН 60 Q 70 вт а самый близкий 12 это С К 100 Q 107вт (при Ткип -23,3) Меньш по 12 нет. ???
|
|
05.11.2014, 10:56 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 16.10.2014
Адрес: Томская область г. Колпашево
Репутация: 2
|
Судя по ниже прочитанным комментариям Вам товарищ необходимо просто поставить компрессор хотя бы такой ACC HVY 44 AA (R600) Австия у нас его цена 1650 руб. а о том что вы написали про 120 тем более на 12 ни в какие ворота не лезит. Хотя можно и его но придется регулировать обьем газа при помощи вакуумника пока не перестанет обмерзать обратка. Но прошу сразу обратить внимание мотор походит не долго из за частых включений и отключений в связи с заменой марки фреона и тому подное все температурные режимы поменяются. Так что подумайте и взвести ваши расходы прежде чем мудрить что-то. И научитесь работать с изобутаном с ним даже выгодней работать К Вашему имеющимуся оборудованию понадобится только прокалыватель трубок для того что бы свакумировать систему перед работой. )))
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Утек гладогент? Бирюса-18С | shevv | БИРЮСА | 201 | 16.02.2013 19:53 |
Работа холодильника Атлант ХМ 6022-031 | Stalker4 | АТЛАНТ (МИНСК) | 15 | 06.07.2012 18:01 |
Кто подскажет есть резон открыть мастерскую | Prosto81 | Форум для мастеров холодильной техники | 56 | 22.05.2011 11:58 |
Electrolux ENB3669S не морозит холодильная камера. ПОМОГИТЕ!!!!! | ИгорьБрест | Форум для мастеров холодильной техники | 9 | 29.08.2009 22:13 |