20.11.2014, 18:37 | #1 термостат xr60c не входит в скрытое меню |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
проделывал все манипуляции. Нажимаю set и кнопку вниз выскакивает ot и это первое меню, параметров скрытого меню нету. На табло вывсечивается CA авария. Если кратковременно нажимаю кнопку вниз или вверх высвечивается noA. Когда перезапускаю термостат работает минут 5 не достигнув заданной температуры всё отключается и опять горит CA. До прочистки конденсатора было в норме всё. Мерил давление на всасе -10 R-22 Хотел войти в скрытое меню, бесполезно. Может быть кто-нибудь знает в чём дело или термостат менять ???
|
|
20.11.2014, 18:51 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
Камера среднетемпературная technoblock
|
|
20.11.2014, 20:06 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
Dixell XR60C
|
|
20.11.2014, 20:46 | #4 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Ага... в одном мануале Set и UP, в другом Set и Down. Пробовали оба варианта? |
|
|
20.11.2014, 21:11 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
да я всё перепробывал.
|
|
20.11.2014, 21:13 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
мануал на 10 раз перечитал
|
|
20.11.2014, 22:27 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: Наро-Фоминск
Репутация: 1
|
Попробуй по инструкции на XR06CX войти.
КАК ВОЙТИ В СКРЫТОЕ МЕНЮ 1. Войдите в режим Программирования, нажав кнопки SET+вниз в течение 3сек (светодиод “°C” или “°F” начинает мигать). 2. Отпустите, затем снова нажмите кнопки SET+вниз в течение более чем 7с. На дисплее появится значок L2, сразу же сопровождаемый параметром Hy. ТЕПЕРЬ ВЫ В СКРЫТОМ МЕНЮ. 3. Выберите требуемый параметр. 4. Нажмите кнопку “SET”, чтобы вывести на дисплей его значение. 5. Пользуйтесь или , чтобы изменить его значение. 6. Нажмите “SET”, чтобы сохранить новое значение и перейти к следующему параметру. |
|
21.11.2014, 06:04 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
всё так и делаю, но выскакивает " ot" параметр первого меню калибровка датчика и следующие параметры только первого меню, а в скрытое меню сдругими параметрами войти не могу.
|
|
21.11.2014, 08:08 | #9 |
Мастер
|
|
|
21.11.2014, 08:20 | #10 |
Мастер
|
СА - авария по цифровому входу. Смотри, что у тебя на 9 контакт датчиков прицеплено. Стандартная задержка этой аварии 5 минут, после вырубает питание. Регулировка цифрового входа на первом уровне. Можно попытаться обойти аварию, если от глюка.
|
|
21.11.2014, 13:49 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
всем спасибо, я не стал больше заморачиваться и поставил Carel с 2 NTC датчиками теперь всё нормально.
|
|
21.11.2014, 14:01 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
на 9 контакте был прессостат на всасывании, может конечно это он глючил, но почему всё же нельзя было войти в скрытое меню ? В общем оставил я его хозяину.
|
|
21.11.2014, 14:03 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 103
Регистрация: 21.06.2010
Адрес: новосибирск
Репутация: 1
|
если это пресостат то как можно было бы обойти эту аварию без входа в меню ?
|
|
|
|
|