24.11.2014, 21:43 | #1 Eliwell Idplus 974 для нагрева |
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2014
Адрес: украина
Репутация: 1
|
Подскажите. Можно ли использовать Eliwell Idplus 974 для нагрева? В параметрах вроде есть такая возможность?
|
|
25.11.2014, 00:59 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 58
Регистрация: 17.09.2014
Адрес: Нижегородская обл.
Репутация: 648
|
Можно. В папке СР есть параметр Нс.
|
|
25.11.2014, 22:23 | #3 |
Мастер
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
|
Можно, только имейте ввиду рабочий диапазон у прибора с датчиком NTS -50 -+100 гр. С
|
|
|
|
|