25.01.2015, 15:49 | #1 Горят контроллеры Eliwell |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.10.2014
Адрес: Пермский край
Репутация: 1
|
Вызвали посмотреть витрину Crispy. Картина такая, на контроллере заданна температура -10, контроллер показывает -24 и не отключается, на контроллер не реагирует ни как. При включении с кнопки сразу запускается компрессор. Как буд-то на прямую минуя контроллер (по виду как контакты залипшие на реле запуска компрессора). Индикации команды работы компрессора нет, только вентиляторы. Поменял контроллер Eliwell974 все заработало, стал отключаться и включаться. Прошел час и это контроллер накрылся так же.. история повторилась. Грешу на компрессор, кто что думает по этому поводу, спасибо за советы.
|
|
25.01.2015, 16:31 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 1,527
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: Kiev +38 093 781 88 99
Репутация: 3062
|
Цитата:
да и ток мотора озвучить стартовый\рабочий...
__________________
С ув., Cheeeper Ремонт модулей управления холодильников. Киев. Svyatoshino Vib.:+38 093 781 88 99 t38093....99@gmail.com |
|
|
25.01.2015, 20:47 | #3 |
Мастер
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
|
Если память не изменяет у Eliwell ток реле до 8А по паспорту.
|
|
26.01.2015, 09:57 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.10.2014
Адрес: Пермский край
Репутация: 1
|
да и ток мотора озвучить стартовый\рабочий...[/QUOTE]
Вчера витрину отключили на ночь, от греха подальше. Сегодня запускаем, работает в штатном режиме, набрала температуру отключилась. Ток при запуске 5.8 А, рабочий от 4 до 4.4 А. Мистика. Посмотрим что к вечеру будет. |
|
26.01.2015, 13:53 | #5 |
Мастер
|
не верю (!) какой компрессор и чем меряете? криспи кстати странные товарисчи-они и 2192 эмбрако напрямую на реле контроллера весили помню..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
26.01.2015, 15:50 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.10.2014
Адрес: Пермский край
Репутация: 1
|
|
|
26.01.2015, 15:52 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.10.2014
Адрес: Пермский край
Репутация: 1
|
|
|
26.01.2015, 18:19 | #8 |
Мастер
|
ток 2192 пусковой может перескакивать за 30(!) даташит говорит, шо 35.. клещи ваши думаеца дрянь и "трю RMS" пиковый ток не запоминают. производитель сей редкий .....к -посему контроллеры и вылетают. контактор спасёт положение..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
26.01.2015, 18:25 | #9 |
Мастер
|
изменяет т.к есть версии с 30а реле..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
27.01.2015, 08:47 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.10.2014
Адрес: Пермский край
Репутация: 1
|
Измерял ток на проводе от контроллера к компрессору. Клещи IEK .
|
|
27.01.2015, 11:10 | #11 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Можно до хрипоты спорить о клещах и токах, но если достоверно установлено, что залипает реле, то вижу два пути.
1.Свариваются контакты. 2. Примагничивается якорь. Первое лечится дополнительным контактором, второе заменой реле. Решать мастеру-исполнителю. |
|
27.01.2015, 12:15 | #12 |
Мастер
|
там есть "поиск пика"?
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
28.01.2015, 00:32 | #13 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
28.01.2015, 09:20 | #14 |
Мастер
|
2192 всёж лучше через контактор-просто из практики))
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
28.01.2015, 19:06 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.10.2014
Адрес: Пермский край
Репутация: 1
|
Согласен с Вами полностью.
|
|
28.01.2015, 19:08 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.10.2014
Адрес: Пермский край
Репутация: 1
|
|
|
01.02.2015, 21:42 | #17 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Ставил... Неутешительно - щелчок аж с эхом!))))
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
01.02.2015, 22:22 | #18 |
Мастер
|
а ты правильные контакторы ставь, а не ИЭК..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контроллер Eliwell ID974 | bali | Форум для мастеров холодильной техники | 41 | 09.11.2022 10:56 |
eliwell EWPC 961 | master-xoloda | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 12.08.2016 23:19 |
Eliwell Idplus 974 для нагрева | den2504 | Форум для мастеров холодильной техники | 2 | 25.11.2014 22:23 |
Регулятор Eliwell похолоднее бы ... | fuodorov1 | Форум для мастеров холодильной техники | 29 | 07.08.2012 15:22 |