Старый 27.03.2015, 22:39 #41 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от _SabZero_ Посмотреть сообщение
спасибо конечно за ответ! все бы ничего, но слова "должна уменьшаться" напрягают... хочется слышать "я всегда уменьшают(или увеличиваю)...( а на уровне предположений как то неуверенно...(((все равно спасибо...
Более неправдоподобно то, что " доза увеличилась в 2 раза"..
МихаилЮр вне форума  
Старый 27.03.2015, 22:40 #42 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Методический материал по ремонту от ЗАО "Атлант", раздел Монтаж компрессора:
найдите слово "доза"
Изображения
Тип файла: jpg doza.JPG (152.6 Кб, 27 просмотров)
bali вне форума  
Старый 27.03.2015, 22:48 #43 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
_SabZero_
Могу для вас подробно, по пунктам написать, что не так с вашим "общением" и с вашими понятиями на холодильное дело, но вам это не нужно, да и не отвечаете вы все равно, за свои слова в т.ч. Не надо мне писать в личку, пишите здесь, не стесняйтесь. Не с того вы начали, появившись первый раз на форуме.
Ну и фееричен ваш отзыв: так и не понял это все-таки отзыв мне, а претензии к теме...
Изображения
Тип файла: jpg far.JPG (15.9 Кб, 29 просмотров)
bali вне форума  
Старый 27.03.2015, 23:01 #44 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 182
Регистрация: 05.04.2014
Адрес: Рязань
Репутация: 347
Доза - Задорнов еще и не такое читал. А вот выражение шильдик вы встречали в сим документе.
ЛАН вне форума  
Старый 27.03.2015, 23:06 #45 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от ваттный Посмотреть сообщение
да запросто; если тулю компрессор меньшей мощи(был на 12ом), то ,не трогая капу,налью 290. поскольку на протяг,то можно 22 чуть,10% не больше. ну а еже бОльшей мощи,то 600 и немного 5% 22го.ну и смотреть(мерить) температуру,мож чего добавить,стравить.
тулю..капу...(((гравицапа, ещё напишите и кц..((( был на 12 ом - сразу видно с вами не поспоришь-все грамотно!
_SabZero_ вне форума  
Старый 27.03.2015, 23:52 #46 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
Вродеб не курилка шоб молоть шо попало это шо весеннее обострение ,оппонент на серьезный разговор не идет в этом споре истина не родится мож убрать его шоб нормальную тему не поганить.
буцефал вне форума  
Старый 28.03.2015, 00:11 #47 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
из личного опыта... на "илку" двухкубовую термобарокамеру которая от немцев минус 65 плохо тянет поставили компрессора в два раза мощнее "боски" система двух каскадная первый на 22 второй на 13 с Германии ну теперь у нас на 23 все вместо 13(его то в "баню") первый каскад 22 охлаждается водой (и давление ей если что можно подрегулировать)... хотели бешеный минус- аттестовать её на -80, а онаизараза ниже 75 упирается хоть ты тресни...(((термобарокамеру с герметичным объёмом...(((положили рядом в другую такую же балон с азотом на минус 60 и шланг кинули в пациентку чтоб он приток воздух вытеснял и она пошла... ((( углекислый газ выпадая в конденсат на испарителе вместе с льдом нарушали весь процесс(не аттестовали потому что это не применимо к жизни... ) когда пары выпадают в конденсат- процесс имеет завершение, когда газ то это процесс продолжительнее... пар(если в нормальных условиях вещество в жидком виде) и газ (если в нормальных условиях вещество газообразно) нормальные условия это плюс 20 и давление атмосферное- так кажется.... (((тбк до 60 куб. давление в камере до 4мм.рт.ст, можно влажность...что хочешь...ушёл в сторону простите... илки, сабзерки, нэмо, и японки и американки и русские, ну и весь сброд моноблоки, кондиционеры, сплиты, и конечно бытовые... ((( больше газу меньше ям- вся работа слесарям...(((теория частенько расходится с практикой...(((В этой теме у меня была лишь одна просьба SORRY услышьте её "ставить нужно такой же компрессор который был" не ищите приключений... ( если же Вами движет желание сделать лучше, вспомните поговорку " лучшее враг хорошего"
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 00:59 #48 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,737
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва
Репутация: 1333
Отправить сообщение для spartak с помощью ICQ
Да... На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено...(ОНР)
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло!
Город-герой МОСКВА.
spartak вне форума  
Старый 28.03.2015, 01:03 #49 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Более неправдоподобно то, что " доза увеличилась в 2 раза"..
заправлял по весам, смотрел по манометру-при рекомендованной заправке вакуум на всасе, проходимость прослушивается отчётливо при остановке давление выравнивается быстро... стал добавлять... так неправдоподобно и получилось, до всаса чуть холодненький подходил, а кондер до фильтра тепленький( не горячий)...я думал он клапана сломается или шатун с такой заправкой...(((механика без претензий, обмотка подгорела хоть он и не грелся и крв норма...((( компрессор Атлант приняли на завод и поменяли!
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 01:22 #50 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от spartak Посмотреть сообщение
Да... На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено...(ОНР)
согласен!
проблема современного мира в том что умные люди полны сомнений, а идиоты переполнены уверенностью..((
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 01:49 #51 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от _SabZero_ Посмотреть сообщение
заправлял по весам, смотрел по манометру-при рекомендованной заправке вакуум на всасе, проходимость прослушивается отчётливо при остановке давление выравнивается быстро... стал добавлять... так неправдоподобно и получилось, до всаса чуть холодненький подходил, а кондер до фильтра тепленький( не горячий)...я думал он клапана сломается или шатун с такой заправкой...(((механика без претензий, обмотка подгорела хоть он и не грелся и крв норма...((( компрессор Атлант приняли на завод и поменяли!
Дык если КТ в засоре, то можно и не такие чудеса наблюдать..ТОлько думаю бедный мотор с двойной дозой сильно перегревался, вот и сдох..
МихаилЮр вне форума  
Старый 28.03.2015, 02:33 #52 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
пока все спят испытательный цех испытывает... на работающем холодильнике прижимаем вентиль всаса компрессора имитируем снижение производительности, температура и давление в испарителе растут и до вентиля мерзнет "протяг" но температуру не даёт... уменьшилась производительность уменьшай заправку... травим в воздух температура испарителя пошла падать... приоткрываем всас на место... производительность возросла, а температура не падает приходится добавлять... мощность выше газа больше- мощность меньше газа меньше... разложите так же- может у кого то получитс
я наоборот? ...(((куда девали R13, разве он кого то оскорбил... ((( печальная картина..."все грибы съедобные, но некоторые только один раз"...(((печально когда юмор принимают за чистую монету...
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 02:38 #53 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Дык если КТ в засоре, то можно и не такие чудеса наблюдать..ТОлько думаю бедный мотор с двойной дозой сильно перегревался, вот и сдох..
я же ясно написал- не грелся- рука терпит- температура ниже плюс 85... ( к слову частенько диву даешься на герметичный плюнешь- он шипит и работает годами...
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 02:51 #54 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Дык если КТ в засоре, то можно и не такие чудеса наблюдать..ТОлько думаю бедный мотор с двойной дозой сильно перегревался, вот и сдох..
про какие чудеса свидетельствующие о засоре здесь написано? проход слышен...давление выравнивается... кондер прогревается... где чудеса? заправка только увеличилась... так это не чудо-это логично... был маленький и слабенький холодильничек, а стал большой и сильный... и что уменьшится должна...
типа в больших наверно заправка меньше?
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 03:03 #55 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Дык если КТ в засоре, то можно и не такие чудеса наблюдать..ТОлько думаю бедный мотор с двойной дозой сильно перегревался, вот и сдох..
к слову сказать заблокированный и удаленный в этой теме R13 сравнивал работу агрегата после подобной замены с засером кт и это сравнение оправдано и уместно...
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 07:11 #56 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
У вас какие-то свои понятия холодильные, аж странно- неужели такие бывают...
Цитата:
углекислый газ выпадая в конденсат на испарителе вместе с льдом нарушали весь процесс(не аттестовали потому что это не применимо к жизни... ) когда пары выпадают в конденсат- процесс имеет завершение, когда газ то это процесс продолжительнее.
т.е. вы не в курсе о -86, -150 оС? Как же они бедные работают с углекислым газом в воздухе...
Цитата:
стал добавлять... так неправдоподобно и получилось, до всаса чуть холодненький подходил, а кондер до фильтра тепленький( не горячий)
т.е. симптомы частичного засорения вам не известны? А оно как раз у вас присутствует...
Цитата:
я думал он клапана сломается или шатун с такой заправкой...
С чего бы ему клапана ломать, если на всасывании нет избытка давления, а в конденсатор влезло все то, что вы напихали лишнего...
Цитата:
я же ясно написал- не грелся- рука терпит- температура ниже плюс 85... ( к слову частенько диву даешься на герметичный плюнешь- он шипит и работает годами...
С чего бы перегреваться компрессору при частичном засорении капиллярки? Если только от постоянной работы...
Цитата:
В этой теме у меня была лишь одна просьба SORRY услышьте её "ставить нужно такой же компрессор который был" не ищите приключений...
Вас услышали, успокойтесь. Можете больше сюда не писать.
Цитата:
проблема современного мира в том что умные люди полны сомнений, а идиоты переполнены уверенностью..((
Ваша самоуверенность переполняет вас и не разрешает сомневаться ни в чем, так что даже не позволяет вам к технической литературе обратиться...

Перестаньте постоянно нарушать правила форума: запрещается "Допускать огромное количество грамматических ошибок"- пользуйтесь Shift в начале нового предложения
bali вне форума  
Старый 28.03.2015, 09:38 #57 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
ну так понял,Вы запихали эту криогенную шармань в жидкий азот,чтоб вытеснить СО2,коий мешает теплообмену?, и она начала работать(охлаждать).
ваттный вне форума  
Старый 28.03.2015, 10:45 #58 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.2015
Адрес: Рязань
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от ваттный Посмотреть сообщение
ну так понял,Вы запихали эту криогенную шармань в жидкий азот,чтоб вытеснить СО2,коий мешает теплообмену?, и она начала работать(охлаждать).
вы почти правы, только не в жикий, а в газообразный(т.е. в среду азота), а для сверх низких температур (ниже минус 75) термобарокамер (камер с компрессионным охлаждением )у нас не применяют. Для этих целей у нас есть криокамеры и жидкий азот в дьюарах и гелий и водород в балонах. Имитировать давления в полезном объёме таких камер уже невозможно их диктует среда заданная температура.
_SabZero_ вне форума  
Старый 28.03.2015, 10:56 #59 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,737
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва
Репутация: 1333
Отправить сообщение для spartak с помощью ICQ
Закрывать тему нафиг.
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло!
Город-герой МОСКВА.
spartak вне форума  
Старый 28.03.2015, 11:04 #60 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
ну а Вы установку включали в розетку или она и так замерзла до -75,что небыло смысла?, не понятна цель эксперимента.
ваттный вне форума  

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Закрытая тема

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования