29.07.2015, 22:32 | #1 Холодильная комната 4-5куб |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
Всем Доброй ночи,такая проблема,холодильная камера с агрегатом cae9470z хладоген 404а,(рабочая температура 5-6t)все работало отлично потом наступила жара,и температура стала 10-12t почистил внутренний внешний блок,заправил 200г фреона,потом начала обмерзать выходна трубка,прикрутил чуть меньше Трв,давление на станции показывает 2.8-3.2, клещи ампераж показывают 2.8А, рабочий ампераж около 4А, пол дня мучался с трв ели добился 8-10t,подскажите нормальное ли давление и до сколько допустимо? и все правильно я делаю?что ещё можно сделать для получения нужной температуры?спасибо за внимание)
|
|
29.07.2015, 23:58 | #2 |
Мастер
|
агрегат марку-изготовителя? что храним? сколько? оборот? температура поступления? да мильён вопросов...
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
30.07.2015, 00:05 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
Агрегато люните герметик(Франция)cae9470z. Колбасные изделия от 500 до 1000 кг(редко),температура поступления чего?(продукции?)и чего оборотов?)
|
|
30.07.2015, 11:05 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
|
|
30.07.2015, 18:13 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
С температурой 12-14t,бывает вообще в него никто нез входит,бывает два три раза в день и температура в нем подымаетса до 22-24t
|
|
30.07.2015, 19:06 | #6 |
Мастер
|
Не состыковка:
1. Компрессора и х/агрегаты с Z работают на 134 газе. На 404 должно быть GK. Тогда и давление будет разное 2. В камеру 4-5 куб вы не поместите 500 кг( а тем более 1000 кг) колбасы. Может Вы перепутали кубы и квадраты? Тогда укажите высоту камеры. |
|
30.07.2015, 21:54 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
Камера длиной высотой и шириной 2на2на2метра и плюс утепление где-то 5 счемто кубов выходит,я помещал и две тоны колбасы но это подверх было все,на бирке агрегата написано 404а модель точно сае9470z mh так написано на бирке,вы мне скажите не загулю ли я компрессор при таком давлении что ещё сделать для более низкой температуры?если можно быстрей ответьте,спасибо.
|
|
31.07.2015, 10:26 | #8 | |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Цитата:
|
|
|
31.07.2015, 11:59 | #9 |
Мастер
|
Любым способом старайся понизить температуру конденсатора ( можешь поливать холодной водой ), в следствии понизится температура на испарителе. Станет прохладнее на улице, потом разберешься. Сейчас спасай колбасу.
|
|
31.07.2015, 12:39 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Температура окружающего его воздуха? Есть ли сквозняк для утилизации сброшенного им тепла? Не падает ли на него солнце??? Не зажат ли агрегат между стенами? Фото расположения агрегата не помешало бы.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
31.07.2015, 14:26 | #11 | |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Цитата:
Лето завтра не кончится))) |
|
|
31.07.2015, 22:40 | #12 | |
Пользователь
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2014
Адрес: Киев
Репутация: 1
|
Цитата:
а по проблеме ТС то неплохо было бы померять температуру конденсации или на крайняк давление ,но очень похоже на "слабый конденсатор" |
|
|
01.08.2015, 00:49 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
Температура где-то 30-32 воздуха, ла небольшой сквозняк есть,солнце не падает всегда тень,между стенами не зажат находитса возле окна откуда дует воздух,а как тут фото ставить?
|
|
01.08.2015, 00:55 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
Конденсатор горячий рукой ели удержишь если трогать может на него типа грелку с водой положить чтоб типа водяное охлождение?
|
|
01.08.2015, 00:57 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
|
|
01.08.2015, 00:59 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
Давление на станиции показывает 2.8-3.2, как решить проблему с слабым конденсатором?
|
|
01.08.2015, 01:10 | #17 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
Если можете дайте скайп свой чтоб как то быстрей этот вопрос решить,спасибо.
|
|
01.08.2015, 07:20 | #18 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Промыть конденсатор мойкой высокого давления, но без фанатизма. Чтобы ребра охлаждения не загнуть. Будет лучше!
|
|
01.08.2015, 08:17 | #19 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
|
|
01.08.2015, 08:18 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 29.07.2015
Адрес: крым
Репутация: 1
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Либхер 4013 не работает холодильная камера | Vov4ik2011 | Liebherr (Либхер) | 7 | 02.02.2015 00:27 |
Не холодит холодильная камера | diduk | Холодильники и Морозильники | 5 | 22.10.2014 19:26 |
Не холодит холодильная камера Bosch kdn40x00 | diduk | Холодильники и Морозильники | 6 | 07.10.2013 12:38 |
Yt работает холодильная камера Атлант ХМ-5015-ХХХ | Елена84 | АТЛАНТ (МИНСК) | 11 | 07.12.2012 19:30 |