26.01.2016, 19:02 | #1 Установка холодоснабжения ледовой арены НСТ-400К. Компрессоры стоят в паузе. |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 26.01.2016
Адрес: Оренбург
Репутация: 1
|
Здравствуйте. Возможно не совсем по теме здесь но вопрос по холодильной системе контейнерного типа для холодоснабжения ледовой арены НСТ-400К. В данной установке три компрессора, работают попеременно в зависимости от температуры хладоносителя. Всё было нормально, но с недавнего времени два компрессора ушли в паузу, включается один из них через каждые мин. 5 всего на 10 сек. и снова пауза. Хотя температура, которую выдаёт один работающий компрессор недостаточна, и такой режим работы в долгих паузах не естественен.
При чём после полной перезагрузки установки включаются все три компрессора, но не на долго, и в работе остаётся снова один, но уже другой, нежели который работал до этого. Какие могут быть причины, или где хоть их искать? Спасибо. |
|
26.01.2016, 19:38 | #2 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Проверяй герметичность системы!
PS. А что, специалисты по холоду отсутствуют? |
|
26.01.2016, 20:53 | #3 |
Мастер
Сообщений: 534
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Алтайский край Камень на Оби т.8 929 324 22 75
Репутация: 340
|
По моему проблема в автоматике. хол оборудование не при чём.
|
|
26.01.2016, 23:09 | #4 |
Мастер
Сообщений: 896
Регистрация: 25.06.2009
Адрес: таллин
Репутация: 1267
|
А я согласен с refer.Скорей всего компрессора вырубаются по низкому давлению.Хотя конечно это не факт.Нужна более точная информация, а это только по месту.
|
|
27.01.2016, 00:28 | #5 |
Мастер
|
на всех форумах поспрошаем?)) да если ничего не понимать, то нефиг лезть-там миллионы денех..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
27.01.2016, 09:28 | #6 |
Мастер
Сообщений: 534
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Алтайский край Камень на Оби т.8 929 324 22 75
Репутация: 340
|
[QUOTE=refel;147447].Скорей всего компрессора вырубаются по низкому давлению.
Компрессора, как я понимаю, на этой установке должны работать на один испаритель, значит быть в паралели. При работе всех трёх давление на всасе должно быть примерно одинаковое. Настроить все пресостаты под одинаковое давление, практически невозможно, всеравно найдётся один, который будет вырубать компрессор позже всех, а значит один и тот же компрессор должен быть в работе при падении давления. А тут всегда разные. да и проталины бы появились из за нехватки хладона. |
|
27.01.2016, 09:52 | #7 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
[QUOTE=Владимир 56;147449]Система с промежуточным хладоносителем. Растает все разом, без проталин
|
|
27.01.2016, 10:23 | #8 |
Мастер
|
гликоль там..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
27.01.2016, 10:23 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 896
Регистрация: 25.06.2009
Адрес: таллин
Репутация: 1267
|
[QUOTE=Владимир 56;147449]
Цитата:
|
|
|
27.01.2016, 19:36 | #10 |
Мастер
|
установка эта (как комрады с Оренбурга сказали) гарантийная.. Ещё есть вопросы?)
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
27.01.2016, 20:33 | #11 | |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Цитата:
Чего машинер не обученный, форумы баламутит?! Пистон ему под хвост))) |
|
|
27.01.2016, 23:14 | #12 |
Мастер
|
я думаю он "бюджетно-подневольный" ))
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
28.01.2016, 14:27 | #13 |
Мастер
Сообщений: 534
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Алтайский край Камень на Оби т.8 929 324 22 75
Репутация: 340
|
А почему Артём молчит, выдал скупую информацию и всё. Или внемлил наставления о дорогой установке и уволился. Артём, как дела, отпишись?
|
|
28.01.2016, 22:39 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 26.01.2016
Адрес: Оренбург
Репутация: 1
|
Извиняюсь, что не объявлялся. Проблему устранили переведя первый контур в ручное управление и открыв его на 100%, затем чуть прикрыли вентиль подачи гликоля на поле, создав тем самым большее давление. Запустились все три компрессора, потом ETS-1 в автоматическое управление - больше не закрывался на столько.
|
|
28.01.2016, 22:41 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 26.01.2016
Адрес: Оренбург
Репутация: 1
|
Спасибо всем, кто отвечал
|
|