Доброго временни суток товарищи знатоки хочу проконсультироватся у спецов можно ли использовать низкотемпературный моноблок как средне температурный без последствий! ( я понимаю что компрессор не тот давление разные ламели и все такое) но все же как заставить этого зверька работать на средних температурах и чтоб он не вышел из строя быстро! Моноблок ZANOTTI BSB135T02F !!! как удосовершенствовать правильно его??? поменять компрессор дюзы и все такое!
Вложения
Тип файла: pdf BSB135T02F - Карточка технических данных.pdf (284.0 Кб, 15 просмотров)
holodun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 16:46 #2 По умолчанию фото компрессора
Заблокирован
 
Сообщений: 16
Регистрация: 08.03.2016
Адрес: Украина
Репутация: 1
+фото компрессора
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1197.jpg (143.2 Кб, 18 просмотров)
holodun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 18:19 #3 По умолчанию
Bub
Мастер
 
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
Наклейка есть на компрессоре?, ее надо выкладывать, а не крышку. Работать будет, как долго никто не скажет, может год, может 5, а может месяц. Если часто не будут шастать в камеру, циклы вкл-выкл будут хотя бы 20 мин работает-20 отдыхает, хорошая теплоизоляция, должен пожить.
Bub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 18:26 #4 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 16
Регистрация: 08.03.2016
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
Наклейка есть на компрессоре?, ее надо выкладывать, а не крышку. Работать будет, как долго никто не скажет, может год, может 5, а может месяц. Если часто не будут шастать в камеру, циклы вкл-выкл будут хотя бы 20 мин работает-20 отдыхает, хорошая теплоизоляция, должен пожить.
на крышке вся нужная инфа ! производитель и марка компрессора

Цитата:
Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
Наклейка есть на компрессоре?, ее надо выкладывать, а не крышку. Работать будет, как долго никто не скажет, может год, может 5, а может месяц. Если часто не будут шастать в камеру, циклы вкл-выкл будут хотя бы 20 мин работает-20 отдыхает, хорошая теплоизоляция, должен пожить.
а если компрессор трв дюзу заменить будет надёжнее ?? или лучше не переделывать??

и кстати этот агрегат планирую поставить если получится , в камеру 30 кубов с изоляцией 150 мм темп режим в камере +2+4 хранение грибов! что скажите??
holodun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 21:53 #5 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от holodun Посмотреть сообщение
... в камеру 30 кубов с изоляцией 150 мм темп режим в камере +2+4 хранение грибов! что скажите??
У меня вот так, несмотря на мои протесты заказчик настоял на перенастройке холодильного агрегата из низкого в средний режим. В результате ему летом порвало от тряски конденсатор (доза была скорректирована по факту работы около 0 град), потом без конца были остановки по давлению в пик жары и пик холодов. приходилось регулярно с ним возиться.
Лет через пять ему надоело платить за все эти кульбиты, и он переделал все по уму - негоже иметь нестабильное оборудование в бизнесе!
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 22:28 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
Цитата:
Сообщение от holodun Посмотреть сообщение
хранение грибов! что скажите??
хорошего ничего,пи..пи...пи..как только руки поднимаются,такой аппарат курочить!в этой 30кубовой сделать ещё одну,на пару кубов камеру и теплообмен между ними -батареи с гликолем.помпа регулирует t'. волки сыты,овцы целы.
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 21:15 #7 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 16
Регистрация: 08.03.2016
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от ваттный Посмотреть сообщение
хорошего ничего,пи..пи...пи..как только руки поднимаются,такой аппарат курочить!в этой 30кубовой сделать ещё одну,на пару кубов камеру и теплообмен между ними -батареи с гликолем.помпа регулирует t'. волки сыты,овцы целы.
тоисть по вашим словам сделать как камеру заморозки в холодильной камере? и забирать холод из заморозки отдавая ее гликолем на теплообменник в холодильную камеру!?? в принцыпе реально но надо поигратся с контроллерами настроить его! сомнительно но возможно! в принцыпе чтоб добится в хол камере +2+4 надо гликоль чтоб был не выше -8 градусов! и активный теплосьем нада сделать!! или я вчемто ошибаюсь??

да и кстати кто такие апараты или похожие переделывал с заменой компрессора и трв +дюзы? дайте ответ! (кстати опишу зачем это всё нада , заказчик поросил сделать камеру но цена нового оборудования в цену 2.5тыщ зелени его не оч радует! я нашел такие моноблоки по цене 950 тугриков но они блин низкотемпературные) вот и нада выходить из ситуации
holodun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 22:16 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
можно поставить на поток замену компрессоров..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 22:20 #9 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 16
Регистрация: 08.03.2016
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
можно поставить на поток замену компрессоров..
у меня еще один вопрос хватит ли этих вентиляторов для обдува и захоложения камеры в 30 кубов??

Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
У меня вот так, несмотря на мои протесты заказчик настоял на перенастройке холодильного агрегата из низкого в средний режим. В результате ему летом порвало от тряски конденсатор (доза была скорректирована по факту работы около 0 град), потом без конца были остановки по давлению в пик жары и пик холодов. приходилось регулярно с ним возиться.
Лет через пять ему надоело платить за все эти кульбиты, и он переделал все по уму - негоже иметь нестабильное оборудование в бизнесе!
и кстати я говорю не про перенастройку а переделку!! перенастроить много ума не нужно! контроллер пресостаты и все!
holodun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 20:35 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Ну так и стройте этот ёперный театр, кто же мешает...
Некоторые сюда приходят сами себя послушать...
bali вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моноблок zanotti bzm 330 25t Rost72 Liebherr (Либхер) 4 27.09.2015 19:02
Моноблок для холодильника. andybowl Холодильники и Морозильники 37 13.05.2015 04:58
какой поставить компрессор на моноблок zanotti ? doker63 Форум для мастеров холодильной техники 14 27.07.2014 00:44
опять крякнул моноблок Zanotti GM Tulupvm Форум для мастеров холодильной техники 43 19.12.2010 10:44
Как настроить Моноблок Zanotti Uniblock с Dixell xr60c? Фрост Форум для мастеров холодильной техники 13 10.06.2010 09:13


Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования