04.09.2016, 10:48 | #1 Помогите разобраться с холодильником Hajer 368aa |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
Здраствуйте, есть холодильник Hajer один компресор два клапана, не набирает холода, на всасе вакуум. Проверяю клапана сопротивление 2.5 кОм, импульсом переключаются, не зависают, все положение клапанов продуваются. По засору капилярки( их 3 штуки) засора нету все продуваются, после отключения компрессора давление нормально выравнивается, фреон 600 заправлен по шильдику, проверил компрессор за 3 секунды гонит 20 бар, клапана держут, насколько помню в начале цикла клапан включает холодильный отсек, затем после набора холода в ХК, клапан переключает на отделение не глубокой заморозки, после на МК.
|
|
04.09.2016, 12:27 | #2 . |
Мастер
|
Что означает не набирает холода. Какие температуры во всех камерах набирает? На утечку проверяли?
|
|
04.09.2016, 15:09 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
|
|
04.09.2016, 15:58 | #4 |
Мастер
Сообщений: 375
Регистрация: 23.05.2009
Адрес: Севастополь
Репутация: 448
|
ярик77, так не бывает, что всё исправно и при этом ни в одной камере нет намёка на охлаждение.
|
|
04.09.2016, 16:24 | #5 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Кроме капиллярок могло любую трубку забить. Распаивать систему и продувать все по отдельности.
|
|
04.09.2016, 16:48 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
Да Димас, я в 90-х годах чуть-чуть ремонтировал холодильники, уже давно не занимаюсь сейчас ремонтирую только для друзей, знакомых, на работе(работаю энергетиком) и.т.д., ясно что есть проблема, мои знания не позволяют разобраться, я так понимаю если вакуум на всасе значит нет хладогента (или утечка или засор), но утечка исключена 10 бар сутки простоял агрегат, значит остается засор, я взял на работе азот пооткусывал 3 капилярки продул через заправочный штуцер их азотом ни одна не забита. Клапан находится в положении при котором хладогент поступает в холодильную камеру, в нормальном состоянии при снятых проводах управления с клем клапана в разгерметизированом агрегате компрессор гонит воздух в немаркированую трубку что соответствует капилярке ХК, т.е клапан не забит, впаиваю в эту трубку шредер компрессор качает за 3 сек 20 бар и четко держит это давление, что я упускаю на Ваш взгляд.
|
|
04.09.2016, 17:57 | #7 |
Мастер
|
Система и должна работать на вакууме-06 -07 атм
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва |
|
04.09.2016, 18:49 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
|
|
04.09.2016, 18:53 | #9 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
|
|
04.09.2016, 19:35 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
|
|
04.09.2016, 20:17 | #11 . |
Мастер
|
Может быть где-то пробка в конденсаторе, там где место зауженное, на стыке двух трубок к примеру.
|
|
04.09.2016, 20:18 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
|
ну где то тут и зарыта,сабака!!! клапана или кондер, ищите где теплее,а где прохладно. после пайки,было у мя,кондер перед фильтром закоксовал.пачти шо такие же показатели по давлению и фильтр ледяной.
|
|
04.09.2016, 20:26 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
|
|
04.09.2016, 21:02 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Опрессовывал чем? мож фреоном? А на всасе действительно давление минус 0.4-0.5 бар
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|
04.09.2016, 21:12 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
|
|
04.09.2016, 21:21 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Хаер утечками славен..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|
04.09.2016, 21:31 | #17 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
Михаил Юр, учту на будущее. где-то что-то упустил, ну утечка врядли хотя явначале тоже так думал, есть такой нюанс после выравнивания давления между нагнетанием и всасом (около 2 бар), после включения компрессора через 20 секунд на всасе -0.7-0.8, на нагнетании 2.5 бара, ток компрессора падает от 0.8 ампера( сразу после включения) и за 20 секунд уже составляет 0.2 ампера, и далее все стабильно на всасе минус 0.8, на нагнетании 2.5 бара.
|
|
05.09.2016, 04:02 | #18 | |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Цитата:
Впрыск хоть как-то прослушивается сразу после пуска? А опрессовка сразу всей системы в течении суток - это ни о чем. Зачастую, опрессовывая только контур отдельно, приходится ждать более суток. А объем контура много меньше всей системы, и утечка заметнее. |
|
|
05.09.2016, 18:08 | #19 | |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
|
Цитата:
|
|
|
05.09.2016, 20:40 | #20 . |
Мастер
|
Что и требовалось доказать
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с ледогенератором в Side by Side | SpyMF | Холодильники и Морозильники | 8 | 09.12.2013 09:11 |
Помогите разобраться с ХМ-6026 | Alyonka | АТЛАНТ (МИНСК) | 8 | 12.09.2013 10:58 |
Помогите блондинке разобраться | Alisalisa | Холодильники и Морозильники | 2 | 10.02.2013 19:13 |
ПОмогите разобраться с LG | шамка | Холодильники и Морозильники | 0 | 11.01.2009 18:18 |
Помогите с ХОЛОДИЛЬНИКОМ! | ganjurik | Форум для мастеров холодильной техники | 3 | 08.01.2009 20:07 |