Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Помогите разобраться с холодильником Hajer 368aa
Опции темы
Старый 04.09.2016, 10:48 #1 По умолчанию Помогите разобраться с холодильником Hajer 368aa
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Здраствуйте, есть холодильник Hajer один компресор два клапана, не набирает холода, на всасе вакуум. Проверяю клапана сопротивление 2.5 кОм, импульсом переключаются, не зависают, все положение клапанов продуваются. По засору капилярки( их 3 штуки) засора нету все продуваются, после отключения компрессора давление нормально выравнивается, фреон 600 заправлен по шильдику, проверил компрессор за 3 секунды гонит 20 бар, клапана держут, насколько помню в начале цикла клапан включает холодильный отсек, затем после набора холода в ХК, клапан переключает на отделение не глубокой заморозки, после на МК.
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 12:27 #2 По умолчанию .
Мастер
 
Сообщений: 509
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: Украина, Сумская обл.
Репутация: 911
Отправить сообщение для СергейГарячий с помощью Skype™
Что означает не набирает холода. Какие температуры во всех камерах набирает? На утечку проверяли?
СергейГарячий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 15:09 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от СергейГарячий Посмотреть сообщение
Что означает не набирает холода. Какие температуры во всех камерах набирает? На утечку проверяли?
Утечки нету, сутки на 10 барах простоял, температура во всех камерах равна температуре в помещение
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 15:58 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 375
Регистрация: 23.05.2009
Адрес: Севастополь
Репутация: 448
ярик77, так не бывает, что всё исправно и при этом ни в одной камере нет намёка на охлаждение.
Димас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 16:24 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Кроме капиллярок могло любую трубку забить. Распаивать систему и продувать все по отдельности.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 16:48 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
ярик77, так не бывает, что всё исправно и при этом ни в одной камере нет намёка на охлаждение.
Да Димас, я в 90-х годах чуть-чуть ремонтировал холодильники, уже давно не занимаюсь сейчас ремонтирую только для друзей, знакомых, на работе(работаю энергетиком) и.т.д., ясно что есть проблема, мои знания не позволяют разобраться, я так понимаю если вакуум на всасе значит нет хладогента (или утечка или засор), но утечка исключена 10 бар сутки простоял агрегат, значит остается засор, я взял на работе азот пооткусывал 3 капилярки продул через заправочный штуцер их азотом ни одна не забита. Клапан находится в положении при котором хладогент поступает в холодильную камеру, в нормальном состоянии при снятых проводах управления с клем клапана в разгерметизированом агрегате компрессор гонит воздух в немаркированую трубку что соответствует капилярке ХК, т.е клапан не забит, впаиваю в эту трубку шредер компрессор качает за 3 сек 20 бар и четко держит это давление, что я упускаю на Ваш взгляд.
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 17:57 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Система и должна работать на вакууме-06 -07 атм
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 18:49 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от master-xoloda Посмотреть сообщение
Система и должна работать на вакууме-06 -07 атм
На нагнетании( шредер впаян в фильтр) не более 2.5 Бар, на всасе ближе к -1, ток компрессора (мощность компрессора на вскидку где-то 170-200 Ватт), всего 0,2-0,25 ампер
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 18:53 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Цитата:
Сообщение от ярик77 Посмотреть сообщение
На нагнетании( шредер впаян в фильтр) не более 2.5 Бар, на всасе ближе к -1, ток компрессора (мощность компрессора на вскидку где-то 170-200 Ватт), всего 0,2-0,25 ампер
Нет циркуляции, 2,5 бар аккурат 25°С - комнатная температура.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 19:35 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
Нет циркуляции, 2,5 бар аккурат 25°С - комнатная температура.
Партизан, но где-же собака зарыта?
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 20:17 #11 По умолчанию .
Мастер
 
Сообщений: 509
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: Украина, Сумская обл.
Репутация: 911
Отправить сообщение для СергейГарячий с помощью Skype™
Может быть где-то пробка в конденсаторе, там где место зауженное, на стыке двух трубок к примеру.
СергейГарячий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 20:18 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
Цитата:
Сообщение от ярик77 Посмотреть сообщение
На нагнетании( шредер впаян в фильтр) не более 2.5 Бар, на всасе ближе к -1
ну где то тут и зарыта,сабака!!! клапана или кондер, ищите где теплее,а где прохладно. после пайки,было у мя,кондер перед фильтром закоксовал.пачти шо такие же показатели по давлению и фильтр ледяной.
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 20:26 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от СергейГарячий Посмотреть сообщение
Может быть где-то пробка в конденсаторе, там где место зауженное, на стыке двух трубок к примеру.
конденсатор продувался, чудес на свете не бывает, завтра буду добивать, спасибо за ответы
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:02 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Опрессовывал чем? мож фреоном? А на всасе действительно давление минус 0.4-0.5 бар
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:12 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Опрессовывал чем? мож фреоном? А на всасе действительно давление минус 0.4-0.5 бар
Опрессовывал азотом, на нагнетании не более 2.5 бара, время выравнивания давления около 3-4 минут
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:21 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Хаер утечками славен..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:31 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Хаер утечками славен..
Михаил Юр, учту на будущее. где-то что-то упустил, ну утечка врядли хотя явначале тоже так думал, есть такой нюанс после выравнивания давления между нагнетанием и всасом (около 2 бар), после включения компрессора через 20 секунд на всасе -0.7-0.8, на нагнетании 2.5 бара, ток компрессора падает от 0.8 ампера( сразу после включения) и за 20 секунд уже составляет 0.2 ампера, и далее все стабильно на всасе минус 0.8, на нагнетании 2.5 бара.
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 04:02 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Цитата:
Сообщение от ярик77 Посмотреть сообщение
Михаил Юр, учту на будущее. где-то что-то упустил, ну утечка врядли хотя явначале тоже так думал, есть такой нюанс после выравнивания давления между нагнетанием и всасом (около 2 бар), после включения компрессора через 20 секунд на всасе -0.7-0.8, на нагнетании 2.5 бара, ток компрессора падает от 0.8 ампера( сразу после включения) и за 20 секунд уже составляет 0.2 ампера, и далее все стабильно на всасе минус 0.8, на нагнетании 2.5 бара.
Хм... может прихват?
Впрыск хоть как-то прослушивается сразу после пуска?
А опрессовка сразу всей системы в течении суток - это ни о чем. Зачастую, опрессовывая только контур отдельно, приходится ждать более суток. А объем контура много меньше всей системы, и утечка заметнее.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 18:08 #19 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Украина
Репутация: 62
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
Хм... может прихват?
Впрыск хоть как-то прослушивается сразу после пуска?
А опрессовка сразу всей системы в течении суток - это ни о чем. Зачастую, опрессовывая только контур отдельно, приходится ждать более суток. А объем контура много меньше всей системы, и утечка заметнее.
Пришел после работы, поменял фильтр, продул, все спаял обратно, заправил и все получилось , сразу пошел впрыск ХК начала охлаждаться, вообщем оставил на ночь, думаю ждет удача, благодарю Мастеров за оветы.
ярик77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 20:40 #20 По умолчанию .
Мастер
 
Сообщений: 509
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: Украина, Сумская обл.
Репутация: 911
Отправить сообщение для СергейГарячий с помощью Skype™
Что и требовалось доказать
СергейГарячий вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с ледогенератором в Side by Side SpyMF Холодильники и Морозильники 8 09.12.2013 09:11
Помогите разобраться с ХМ-6026 Alyonka АТЛАНТ (МИНСК) 8 12.09.2013 10:58
Помогите блондинке разобраться Alisalisa Холодильники и Морозильники 2 10.02.2013 19:13
ПОмогите разобраться с LG шамка Холодильники и Морозильники 0 11.01.2009 18:18
Помогите с ХОЛОДИЛЬНИКОМ! ganjurik Форум для мастеров холодильной техники 3 08.01.2009 20:07


Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования