Компрессор GP14TB R134a
температура испарения -7 С
Температура Конденсации 40 С
Окружающий воздух +25 (хотя наверно стоит поставить +30)
Мощность 700 KCal/h
Температура всасывания 10 С
Danfos утилита рекомендует 1.6 мм х 1.79 метров или 1.25 х 0.52 метра) понимаю что она не учитывает температуру переохлаждения (но на практике ее даже замерить нельзя)
Tecumseh выдал
1.6 мм х 3.2 метра или 1.25 х 0.88 метра (при subcool =0, что маловероятно)
1.6 мм х 10.6 метра или 1.25 мм х3.16 метра (при subcool =15 С)
а на сайте Gubigel Подбор капиллярной трубки При мощности 700 диаметр 1.2 мм длина 1.47 метра (там указаны слегка другие характеристики, но их я вбивал в обе утилиты и результат даже близко не лежит рядом )
Ну и последнее капиллярка не должна быть менее 2.5 метра иначе не дотянусь.
djoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 15:16 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Холодос то какой?
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 15:43 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 55
Регистрация: 19.08.2015
Адрес: С-Петербург
Репутация: 4
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Холодос то какой?
Это холодильный агрегат , по сути дела среднетемпературный шкаф, с активным испарителем.
djoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 20:03 #4 По умолчанию /
Пользователь
 
Сообщений: 119
Регистрация: 28.06.2015
Адрес: Брянск
Репутация: 330
смотри табличка
Изображения
Тип файла: jpg scanlite5.jpg (139.6 Кб, 46 просмотров)
RobZob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 20:11 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 119
Регистрация: 28.06.2015
Адрес: Брянск
Репутация: 330
смотри мощность компрессора при -15
RobZob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 20:21 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 55
Регистрация: 19.08.2015
Адрес: С-Петербург
Репутация: 4
Цитата:
Сообщение от RobZob Посмотреть сообщение
смотри табличка
эту табличку я тоже видел и как то с программулинами при тех же характеристиках не совпадают. Собственно говоря поэтому и сижу в ступоре, т.к. некоторые говорят "всегда считаем по программе и никаких проблем"(но оди говорят про данфос другие про текумсех)

Цитата:
Сообщение от RobZob Посмотреть сообщение
смотри мощность компрессора при -15
а при чем тут -15? При этой температуре производительность 489 Khal/h при Tk=40
djoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 20:31 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 119
Регистрация: 28.06.2015
Адрес: Брянск
Репутация: 330
ниже -7 кипение не нужно?
тогда смотри http://www.orczy.com/orczyhtml/pdfdo...mok/HKO036.pdf и по табличке подберешь
RobZob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 08:18 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 55
Регистрация: 19.08.2015
Адрес: С-Петербург
Репутация: 4
Цитата:
Сообщение от RobZob Посмотреть сообщение
ниже -7 кипение не нужно?
тогда смотри http://www.orczy.com/orczyhtml/pdfdo...mok/HKO036.pdf и по табличке подберешь
Этот даташит у меня есть, но там не указано какую капиллярку брать, А По той табличке, которую Вы выложили, там не указан главный параметр - Т испарения.
djoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 10:04 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 119
Регистрация: 28.06.2015
Адрес: Брянск
Репутация: 330
Среднетемпературный шкаф расчитывай мощность комепрессора при -15 смотришь мощность эту по таблице и ставишь капу . ВСЕ!
RobZob вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
бирюса 560 нвэ замена капиллярки. shipa БИРЮСА 12 06.09.2014 10:36
Отфрезерованные капиллярки в Хайере...? WARNING Форум для мастеров холодильной техники 7 17.03.2014 23:41
подбор капиллярки Andrei5891 Форум для мастеров холодильной техники 9 08.08.2011 21:28
длина капиллярки хочу все знать Форум для мастеров холодильной техники 20 19.11.2009 13:06
Подбор капиллярки holod Холодильники и Морозильники 4 03.11.2006 12:52