Холодильная витрина ЧП Горелов Среднетемпературная
Опции темы
Старый 07.03.2017, 20:23 #1 По умолчанию Холодильная витрина ЧП Горелов Среднетемпературная
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Привет.Вот столкнулся с витриной.был поменян компрессор 2 мес.назад сегодня приехал бац утечка полностью пусто....утечку нашел заварил все.странно капилярка см 60 и все это не мало?вообщем компрессор запускаеться и через минуту тепловое реле отключает его компрессор горячий рука не терпит.я так понимаю компрессор под замену опять?блин с чем может быть связано выход из строя мощность компрессора 276 вт.Витрина средне температурная компрессор до стоял АСС ml90fb холодильщик до меня сказал что уже не тянет витринку и его сняли.
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 21:26 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Совершенно путанное повествование...
- что за витрину смастерил в своем гараже чп Горелов?
- какой компрессор стоял "до"?
- где была утечка?
- масла много вышло из агрегата?
- фильтр менялся?
- перед заправкой агрегат вакуумировался?
- каким хладагентом заправлялся и в каком количестве (по шильду)?
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 23:08 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
По порядку марка не известна написано ЧП Горелов.
Компрессор АСС ml 90 FB стоял до.
Разница какя где была утечка???Главное она полностью устранена.Сколько агрегат потерял масла не знаю примерно 20 грамм.Про фильтр даже не обсуждаеться "конечно"поменян.Про вакум тоже ничего говорить не буду глупый вопрос-конечно.Агрегат на 404а заправка по шильду.
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 23:21 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
систему не мыли- что там? масло -дёготь может? и фильтр поставили медный патрон?
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 07:03 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Разница какя где была утечка???Главное она полностью устранена
Ух как оно...
Ну так по "симптомам" запай или засорение капитальное на высокой стороне до конденсатора или в конденсаторе (вся доза не влезает)... Компрессор "горячий рука не терпит" не за 1 минуту же становится? Давление на низкой стороне за минуту после запуска хоть снижаться начинает?
Так можно компрессора пачками менять...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 09:27 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Ух как оно...
Ну так по "симптомам" запай или засорение капитальное на высокой стороне до конденсатора или в конденсаторе (вся доза не влезает)... Компрессор "горячий рука не терпит" не за 1 минуту же становится? Давление на низкой стороне за минуту после запуска хоть снижаться начинает?
Так можно компрессора пачками менять...
Итак утечка была около компрессоса на на всасе прям около компрессора от переноса оборудования пайка разошлась.а еще трещина прям на стыке компрессора с родной трубкой всаса -запай может конечно быть.Насчет всей дозы на стоячем компрессоре 150гр влезает потом запускаем и до нормы заправляем.да работает минут 5-10 до первого отключения и все дальше цикличность 1 минута работы -2 простоя и повтор.Давление всаса конечно меняеться.
Компрессору 2 месяца масло чистое.
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 16:15 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Итак утечка была около компрессоса на на всасе прям около компрессора от переноса оборудования пайка разошлась.а еще трещина прям на стыке компрессора с родной трубкой всаса -запай может конечно быть.Насчет всей дозы на стоячем компрессоре 150гр влезает потом запускаем и до нормы заправляем.да работает минут 5-10 до первого отключения и все дальше цикличность 1 минута работы -2 простоя и повтор.Давление всаса конечно меняеться.
Компрессору 2 месяца масло чистое.
Непонятно какой мотор был поставлен..2) систему надо было мыть раз 404. 3) фильтр твердотельный типа Данфосс..4) что ты там запаял решать тебе- выход один перепаять..5) какое давление на всасе??
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 07:50 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Непонятно какой мотор был поставлен..2) систему надо было мыть раз 404. 3) фильтр твердотельный типа Данфосс..4) что ты там запаял решать тебе- выход один перепаять..5) какое давление на всасе??
Мотор поставлен Кубигель.Раньше система работала на 404 как и сейчас.Фильтр заменен.Заправка по шильдику 404а -300гр.
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:24 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Мотор поставлен Кубигель.Раньше система работала на 404 как и сейчас.Фильтр заменен.Заправка по шильдику 404а -300гр.
оставим кубигель. ещё раз: что в системе неизвестно так? фильтр поставлен не рассчитанный на 404 так? зы: выход из строя компрессора на 404 процентов на 80 это засранная система.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:55 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
оставим кубигель. ещё раз: что в системе неизвестно так? фильтр поставлен не рассчитанный на 404 так? зы: выход из строя компрессора на 404 процентов на 80 это засранная система.
Ну если засранная система то чем почистить?ФИЛЬТР СТОИТ МЕДНЫЙ ПАТРОн даже не знаю про тонкость что фильтр другой под 404 должен стоять?
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 12:15 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
даже не знаю про тонкость что фильтр другой под 404 должен стоять?
DCL, DML
......
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 20:20 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Ну если засранная система то чем почистить?ФИЛЬТР СТОИТ МЕДНЫЙ ПАТРОн даже не знаю про тонкость что фильтр другой под 404 должен стоять?
Какое масло, слитое со старого мотора?? Проходимость кт проверял? фото фильтра уже дали..ПРомывать систему промывочным фреоном..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 09:58 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Какое масло, слитое со старого мотора?? Проходимость кт проверял? фото фильтра уже дали..ПРомывать систему промывочным фреоном..
Проходимость КТ проверял все норм.Вот только конденсатор работает только 3 секции горячие а потом до фильтра все холодное.Что забит конденсатор?
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 23:30 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
что было в системе (косвенно какого цвета масло в старом МК и что внутри ФО)? как проверял "проходимость КТ") ухом? или ротаметром...))
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 08:16 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
У компрессора повышенный ток .Компрессор под замену.Все промыл и прочистил.Заправил по весам в контрукции изменений нету.Давление на всасе около 2 очков полет нормальный температура в витрине опускаеться до 2-3 грС.Компрессор 36-42грС.Протяжка хорошая.
Если начать дозаправку по таблице кипения то уже при 2,5 очков обратка намерзает что свидетельствует о передозе.Итог сброс хладогента до момента когда обратка перестает обмерзать.Тогда в витрине все хорошо.
Я вот и не пойму почему так?Все в один голос говорят надо 4 очка,ну не работает он при таком раскладе температу в витрине +15.
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:30 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от начинающий мастер Посмотреть сообщение
Я вот и не пойму почему так?Все в один голос говорят надо 4 очка,ну не работает он при таком раскладе температу в витрине +15.
Кто говорит?
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 23:18 #17 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Кто говорит?
это кондейщики (те которые безмоглые) "по очкам" льют)) ПГ-ПО не.. не слышал..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 09:15 #18 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
это кондейщики (те которые безмоглые) "по очкам" льют)) ПГ-ПО не.. не слышал..
Ну по очкам лить можно не забывая смотреть на Т Кипения))))).Поясни что значит ПГ и ПО
Конечно верх тупизма когда человек льет хладогент и не понимает как все это работает.А особенно думая о том что чем больше тем холоднее)))))).
Да в наше время кондиционерщиков а особенно тупых и безмозглых очень много.
То есть получаеться что сейчас витрина в рабочем штатном режиме?
начинающий мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 22:54 #19 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 57
Регистрация: 02.06.2013
Адрес: Херсонская обл
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
DCL, DML
......
Доброго всем времени суток. А вот вопрос, если изначально медный патрон стоял а не вышеупомянутые фильтра то это что, брак/недоработка завода-изготовителя? Просто не встречал витрин с такими фильтрами.

ТС - а напряжение в норме или мб занижено очень? Если заниженное - отсюда повышенное потребление тока, перегрев и т.д Просто если бы МК был старым то понятно - подклинивание, а так он с ваших слов двухмесячный..
Master_Sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 23:40 #20 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от Master_Sheff Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток. А вот вопрос, если изначально медный патрон стоял а не вышеупомянутые фильтра то это что, брак/недоработка завода-изготовителя? Просто не встречал витрин с такими фильтрами.

ТС - а напряжение в норме или мб занижено очень? Если заниженное - отсюда повышенное потребление тока, перегрев и т.д Просто если бы МК был старым то понятно - подклинивание, а так он с ваших слов двухмесячный..
ПО фильтрам- Думаю экономия. медный стоит около 50, Твердотельный 700-1000 р..А теперь посчитай экономию в масштабах завода, страны...
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Холодильная витрина Kifato начинающий мастер Форум для мастеров холодильной техники 1 14.01.2017 15:01
Холодильная витрина нарастает шуба. benchik Форум для мастеров холодильной техники 62 13.03.2015 13:24
Витрина холодильная среднетемпературная Inter (Интер) в Санкт-Петербурге Xolodilnik Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 0 23.03.2014 11:19
Продаю: Витрина холодильная под гастроемкости oborudovanie Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 0 04.04.2010 03:21
Холодильная витрина на 134 газе Пульсар Форум для мастеров холодильной техники 24 16.07.2009 08:21