11.03.2017, 21:31 | #1 Морозилка в сарае на R134a - зимой подохнет ? |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 11.03.2017
Адрес: Ленобласть
Репутация: 1
|
Прибыла в хозяйство новая морозилка на 455 литров и поставлена как предполагалось в сарайчик.
Оказалась на R134a и с компрессором JIAXIPERA NT1119GZ. Условия применения - где-то от -30 до 30 градусов атмосферы. Производитель бирюса на форуме поддержки уходит в глухой отказ применения в домохозяйствах и угрожает: - заклинит поршень от холода и/или сгорит привод из-за загустевания масла на морозе. - жижа перестанет кипеть и зальет компрессор и там (от гидроударов и др) будет подыхание компрессора (ну всякие мелочи типа заливания конденсатом платы электроники лишней можно пропустить - без нее с обычной терморелюшкой можно или просто по таймеру по погоде) При этом в наличии практика пользования холодильника с морозилкой в режиме морозилки на R600a с компрессором JIAXIPERA NS1116Y - три года в требуемых температурах без проблем. Сейчас в регионе установки уже весна и скорее до зимы оно дотянет - но вот зимой точно подохнет на R134a ? Или это просто собраные по инету страшилки ? По уже найденной теории - R134a требует синтемасло и оно мож даже более жидкое при пониженных температурах. А вот на R600a идет даже более простое минеральное. На системах с R134a больше давление и компрессор стоит похоже на большее давление и момент - мож даже лучше будет двигать поршень на морозе ? Или имеет смысл заранее до зимы перевести на R600a и продать еще живой компрессор под R134a если таки на нем зимой ощутимо надежнее ? Местами в инете рекомендуют устроить термостат с подогревом компрессора - но это всеравно слабо лечит от переставания кипения жижи. И приводит к лишним расходам энергии зимой. Основная задача морозилки зимой - морозить закладки мясных отходов где-то по 40 кг или больше и защищать от размораживания хранимое при оттепелях. |
|
11.03.2017, 23:26 | #2 |
Мастер
|
что написано в юзермануале? или "Не читал пока не сломал"(с)?)
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
12.03.2017, 08:01 | #3 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
А зачем читать если на 600м работает три года??
А если по теме то бред полный. Что на 600м что на 134м - разницы нет. Компрессор после минус 20 просто не запустится с первого раза. Несколько попыток разогреют компрессор но обмотки не скажут спасибо за такое действо.
__________________
|
|
12.03.2017, 11:15 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 11.03.2017
Адрес: Ленобласть
Репутация: 1
|
Там указано от +16. Но при этом в таких условиях расход ресурсов на содержание морозилки намного больше. Сильно дешевле держать морозилку в сарае (под навесом).
Нашел в инете температуры кипения R134a и R600a - При одинаковом относительном давлении -0.7 у R600a кипение при -40 и у R134a при -50. Когда у морозилки на R600a залипала релюшка и она морозила без выключения получалось около -40. Очень похоже. Итого выходит R134a кипит намного лучше зимой и менять на R600a нет смысла. Еще поставлю релюшку на около -15..-20 чтобы она отключала подачу энергии. К сожалению у дешевых релюшек биметальных за 200 руб гистерезис около 10 градусей или больше. Замораживать десятки кг при около -20 атмосферных надо будет рядом с морозилкой. |
|
12.03.2017, 11:16 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 11.03.2017
Адрес: Ленобласть
Репутация: 1
|
|
|
12.03.2017, 11:36 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 11.03.2017
Адрес: Ленобласть
Репутация: 1
|
Еще там кстати написано при какой-то минимальной температуре изделие должно само включать себя - но это похоже сильно зависит от версии платы управления, а платы с индикатором лепят разные. В большом печатном руководстве описан блок управления с 4 кнопками, а установлен с 3 кнопками и буржуйскими буквами и вложена бумажка с описанием как там кнопы давить для регулировки температуры уставки. Может быть на плате управления тоже стоит датчик температуры платы и в программе опция переставать включать компрессор при излишнем замораживании. Но это только зимой будет ясно следущей. Вообще морозов ниже -20 тута очень мало уже - порядка 5 суток в год.
|
|
23.03.2017, 00:29 | #7 |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
С этими ужасами прошлой зимой столкнулся лично ,у клиента компрессор на 12 том фреоне и вентилятор ушел в клин ,в то же время более новый аппарат на 600том как бы нормально работал думаю фишка в малой вязкости компрессорного масла на 600том в моем случае компрессор удалось расклинить мед поменял и морозилка успешно работает в теплом помещении .Правила эксплуатации не зря придумали ,нарушение ведет к потере гарантии и эксплуатация на свой страх и риск.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
компрессор Данфос TLES6F на R134a | sansersan | Форум для мастеров холодильной техники | 13 | 23.01.2017 01:21 |
Помогите разобраться с оттайкой на Liebherr CN 38660 | sansann | Форум для мастеров холодильной техники | 0 | 04.07.2016 09:17 |