Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
как ПРАВИЛЬНО пользоваться манометрами
Опции темы
Старый 31.05.2017, 16:49 #21 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Ещё раз : дошла стрелка до штырька : выключать вакуумник ? если да то как же тогда рекомендации вакуумировать по часу ? как дальше вакуумировать если стрелка упёрлась ? Простой вопрос...
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 17:33 #22 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,499
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
А ты сам попробуй! Дойдет до штырька и выключи. И Жди!!! Через некоторое время она опять в + пойдет. Это говорит что через КТ давление уравнивается.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 17:38 #23 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Вопрос не в том . Опять : выключать или нет вакуумник после достижения штырька ? если да ,то как же рекомендации вакуумировать по часу ? куда дальше вакуумировать-то если шкала кончилась ? вы на простой вопрос ответить можете ?
Если я попробую так сделать ,стрелка уйдёт в плюс потому что прокладки между шлангами тоже китайские,как и всё вокруг ! у меня они все потрескались ,вот и заходит обратно атмосферное давление !)
Справочник скачал , как и ожидалось там таких ответов нет ...
Ну хорошо ,выравнилось давление ,что дальше ? снова включать ? и так до каких пор ?
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 18:36 #24 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,128
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2374
Забейте на эту "проблему"...
Этот штырёк для давления с "другой стороны", при превышении шкалы по высокому давлению.
Вакуума много не бывает, и прибор свой, Вы им не испортите. Выше числа 250, в конце шкалы, есть винтик, с помощью которого можно установить ноль на вашем приборе. По фото впечатление, что это надо сделать, сняв смотровое стекло с мановакууметра.
2alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 18:49 #25 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
вот . Ну что ,не с другой планеты у меня манометр ??? Обычный ...Вакуумник тоже ???)))
Видите там штырёк торчит в который стрелка уперется может ? туда упрётся и вакуумник не выключать если ведь сломается манометр !!! куда же дальше ещё полчаса вакумировать ???!!!
А вакумирует мой насос очень быстро - пара минут и стрелка упёрлась !!!( и я с ней ...)))
Инструменты покупаете по принципу экономии..Или большой поклонник дешевого Кытая?? Эти приборы могут показывать что угодна и вакуумировать как угодно.. Дольше вакуумируешь- глубже вакуум.. .Купите вакумметр -не выносите мозГГ
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:47 #26 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 347
Регистрация: 23.03.2017
Адрес: Ровно
Репутация: 172
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Инструменты покупаете по принципу экономии..Или большой поклонник дешевого Кытая??
А есть не дешевый Китай?

Цитата:
Купите вакумметр -не выносите мозГГ
Можете посоветовать ,желательно цифровой и чтобы уровень вакуума отображал до 10 микрон .
vivian33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:50 #27 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 347
Регистрация: 23.03.2017
Адрес: Ровно
Репутация: 172
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
А вакумирует мой насос очень быстро - пара минут и стрелка упёрлась !!!( и я с ней ...)))
Вы жжете? У вас слабенький одноступенчатый вакуумный насос ,за стрелку можно не парится .
vivian33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 23:08 #28 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
Так если я так работать буду вы же первые кричать начнёте что так нельзя !... я и хочу как лучше - спросил ...простой вопрос ...
обманули !!! в справочнике 230 страниц !!!
Пустой вопрос лентяя...
Профиль заполните, или нужен ролик на трубе?

За слова отвечаю
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана 2017-05-31 в 23.03.52.jpg (148.3 Кб, 26 просмотров)
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 23:16 #29 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от vivian33 Посмотреть сообщение
Можете посоветовать ,желательно цифровой и чтобы уровень вакуума отображал до 10 микрон .
Этот весьма не плох - Yellow Jacket 69048 EVAC II
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана 2017-05-31 в 23.17.32.jpg (123.0 Кб, 17 просмотров)
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 00:42 #30 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от vivian33 Посмотреть сообщение
А есть не дешевый Китай?



Можете посоветовать ,желательно цифровой и чтобы уровень вакуума отображал до 10 микрон .
Китай бывает разный... А у вас шланги соответствуют хотелкам?? можно фото в студию.. Сам пользуюсь CPS и шлангами, и манометрами, и вакуумником... Странно, у меня двухступенчатый стрелку положить не может , а тут слабеньким китайчонком кладут..И манометры схлопывают..Чудеса..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 14:34 #31 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 347
Регистрация: 23.03.2017
Адрес: Ровно
Репутация: 172
Цитата:
Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
Китай бывает разный... А у вас шланги соответствуют хотелкам?? можно фото в студию..
У меня шланги с Японской лабораторной установки ,я уверен что выдержат ,тем более что давил в них более 50 бар.

Цитата:
Сам пользуюсь CPS и шлангами, и манометрами, и вакуумником... Странно, у меня двухступенчатый стрелку положить не может , а тут слабеньким китайчонком кладут..И манометры схлопывают..Чудеса..
CPS это штаты . Хотелось бы увидеть аналоги из Китая .
vivian33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 16:27 #32 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
ой как тяжело -то с вами .......опять переться в гараж фотографировать вам шланги ? и снимать видео как вакуумник мой быстро стрелку ложит ....почему всё доказывать надо ...отвечаете на что угодно только не на вопрос ...
Включил вакуумник,стрелка упёрлась .Отключать после этого вакуумник или ждать ещё полчаса что получше вакуум был ? пятый раз спрашиваю ,просто ответте да или нет или вам легче много букв писать ?...
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 17:56 #33 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Отвечаю просто! Для особ особо одаренных и читать -учиться не желающих
Ваш мановакуумметр не измерительный прибор, а индикатор! Измерить ни чего не способен, да и не предназначен для этого.
А по сему, ориентир только на время. Тчк
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 18:03 #34 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
то есть когда стрелка упёрлась - не выключать вакуумник а ждать и полчаса ещё вакуумировать ?Просто да или нет ответте ....
где конкретно написано как вакуумировать пожалуйста покажите ,в справочнике не нашёл ....
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 18:10 #35 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
то есть когда стрелка упёрлась - не выключать вакуумник а ждать и полчаса ещё вакуумировать ?Просто да или нет ответте ....
где конкретно написано как вакуумировать пожалуйста покажите ,в справочнике не нашёл ....
Да,да,да,да!
__________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
http://refer.lt +37063350053
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 18:13 #36 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Рефер спасибо ,я понял ...И манометр точно не сломается ?...Извините ...
Тогда по другому вопросу :
....тогда выходит возьму я вакууметр нормальный,возьму самый мощный вакуумник ,ну покажет он мне действительно глубокий вакуум так после выключения через каппилярку давление всё равно уравняется ...как же тогда вакуумировать ?....
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 18:22 #37 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
И манометр точно не сломается ?
Точно

Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
....тогда выходит возьму я вакууметр нормальный,возьму самый мощный вакуумник ,ну покажет он мне действительно глубокий вакуум так после выключения через каппилярку давление всё равно уравняется ...как же тогда вакуумировать ?....
Когда вакуум во всей в системе создастся, ни каких уровняется не будет!!!
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 18:28 #38 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Спасибо Александр Николаевич !!! всё коротко по делу и без истерик ,спасибо !!! как вам плюс в рейтинг поставить?
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 18:42 #39 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
Спасибо Александр Николаевич ! как вам плюс в рейтинг поставить?
Нет, не надо.
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 00:00 #40 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,168
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1956
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
мне одному интересно где был г-н Фёдоров-первый столь долгое время?))
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как снять блок управления у Wirlpool ARC 7190? olgaSt Холодильники и Морозильники 7 12.04.2011 20:36
Атлант МХМ 1734 - ремонт как альтернатива. Нужна помошь по термостату. YuriyA АТЛАНТ (МИНСК) 33 25.03.2011 09:18
как правильно менять уплотнитель Пульсар Форум для мастеров холодильной техники 8 19.12.2009 23:30
Как нам правильно регенерировать фильтр осушитель?! panas Форум для мастеров холодильной техники 8 12.07.2009 00:26
Либхер С4056. Как правильно пользоваться superfrost? Anonymous Холодильники и Морозильники 3 22.11.2004 10:35


Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования