Эксплуатационные свойства r410 а
Опции темы
Старый 08.06.2017, 12:04 #21 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от R12 Посмотреть сообщение
МихаилЮр. должен Вас огорчить. Эта информация не соответствует действительности.
Прокомментируйте ваш пост. Заранее спасибо.Желательно с доказательствами..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 14:47 #22 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
да ...а то на полуслове дискуссия оборвалась ....мне тоже интересно ...
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 04:02 #23 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 510
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Г. Якутск
Репутация: 681
Цитата:
Сообщение от R12 Посмотреть сообщение
МихаилЮр. должен Вас огорчить. Эта информация не соответствует действительности.
И впрямь. Пост 19 поясните. Желательно на конкретном примере. R407 о чем ни будь вам говорит? Почитайте о нем и вам станет все понятно.
Urga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 04:25 #24 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 510
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Г. Якутск
Репутация: 681
Вот небольшая выдержка из статьи по эксплуатации и обслуживанию систем кондиционирования.

В случае обнаружения утечки хладагента в холодильном контуре использующего фреон
R407С дозаправка недопустима. При утечке, особенно в газовой магистрали холодильно-
го контура, фреон R407С изменяет свой состав. Нарушается оптимальный состав смеси
фреонов, из которых он состоит. В этом случае необходимо эвакуировать весь неконди-
ционный фреон из системы, и после устранения утечки заправить систему вновь необхо-
димым количеством кондиционного фреона.

Дальше если интересно поищите инфу сами.
Urga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 16:56 #25 По умолчанию
R12
Мастер
 
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
Странно, но мне казалось, что все холодильщики уже давно дозаправляют азеотропные смеси и каких-то пояснений не потребуется. Даже не знаю, чем это можно доказать... Наверное только практикой. Давно это делаю и не считаю, что всему написанному в книгах следует слепо верить. Нужно ли говорить, что все зависит от остаточного давления? Из практики. Дозаправлю 410 при рабочем давлении не меньше 3-х бар. Меньше пробовать страшновато. В прошлом, действительно при остаточном рабочем меньше единицы, дозаправка была безрезультатна. Кстати на каком-то из холодильных форумов это описано довольно подробно. Давно было, не помню на каком. О 407 не скажу, не было опыта. Но несколько раз перезаправлял 22-м успешно.
R12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 17:47 #26 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Цитата:
Сообщение от R12 Посмотреть сообщение
Странно, но мне казалось, что все холодильщики уже давно дозаправляют азеотропные смеси и каких-то пояснений не потребуется. Даже не знаю, чем это можно доказать... Наверное только практикой. Давно это делаю и не считаю, что всему написанному в книгах следует слепо верить. Нужно ли говорить, что все зависит от остаточного давления? Из практики. Дозаправлю 410 при рабочем давлении не меньше 3-х бар. Меньше пробовать страшновато. В прошлом, действительно при остаточном рабочем меньше единицы, дозаправка была безрезультатна. Кстати на каком-то из холодильных форумов это описано довольно подробно. Давно было, не помню на каком. О 407 не скажу, не было опыта. Но несколько раз перезаправлял 22-м успешно.
Уже ни так категорично. Спасибо.. А как в этот список попал R 22??
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 18:19 #27 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
некоторые как только проснулись.. сначала Дюпон разрешал дазаправлять только при утечке 10% (я про смеси) а вот потом согласились, что и 50% нормально.. И бюллетени такие есть-но мне лень искать- это уже предания старины глубокой.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 18:48 #28 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
а как многокомпонентный фреон ЗАХОДИТ при заправке в систему равномерно ?
Если выходит неравномерно (через утечку )....
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 23:43 #29 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
а как многокомпонентный фреон ЗАХОДИТ при заправке в систему равномерно ?
Если выходит неравномерно (через утечку )....
надо сказать "ахалай-махалай" и перевернуть баллон..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 11:31 #30 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
Ну не знаю.Мной замечено, что если сделать передоз 406 , а потом его начать стравливать, то выходит он на режим гораздо дольше, если бы сразу попасть в точку по весам...Мое личное наблюдение....Дозаправка , наверное, уместна в системы, где фреона от 5 кг и до нескольких баллонов..В быту , наверное, такой вопрос со 100 гр. вообще не уместен..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743
МихаилЮр вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах