08.06.2017, 12:04 | #21 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Прокомментируйте ваш пост. Заранее спасибо.Желательно с доказательствами..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|
08.06.2017, 14:47 | #22 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
да ...а то на полуслове дискуссия оборвалась ....мне тоже интересно ...
|
|
09.06.2017, 04:02 | #23 |
Мастер
Сообщений: 510
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Г. Якутск
Репутация: 681
|
|
|
09.06.2017, 04:25 | #24 |
Мастер
Сообщений: 510
Регистрация: 07.12.2011
Адрес: Г. Якутск
Репутация: 681
|
Вот небольшая выдержка из статьи по эксплуатации и обслуживанию систем кондиционирования.
В случае обнаружения утечки хладагента в холодильном контуре использующего фреон R407С дозаправка недопустима. При утечке, особенно в газовой магистрали холодильно- го контура, фреон R407С изменяет свой состав. Нарушается оптимальный состав смеси фреонов, из которых он состоит. В этом случае необходимо эвакуировать весь неконди- ционный фреон из системы, и после устранения утечки заправить систему вновь необхо- димым количеством кондиционного фреона. Дальше если интересно поищите инфу сами. |
|
09.06.2017, 16:56 | #25 |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
Странно, но мне казалось, что все холодильщики уже давно дозаправляют азеотропные смеси и каких-то пояснений не потребуется. Даже не знаю, чем это можно доказать... Наверное только практикой. Давно это делаю и не считаю, что всему написанному в книгах следует слепо верить. Нужно ли говорить, что все зависит от остаточного давления? Из практики. Дозаправлю 410 при рабочем давлении не меньше 3-х бар. Меньше пробовать страшновато. В прошлом, действительно при остаточном рабочем меньше единицы, дозаправка была безрезультатна. Кстати на каком-то из холодильных форумов это описано довольно подробно. Давно было, не помню на каком. О 407 не скажу, не было опыта. Но несколько раз перезаправлял 22-м успешно.
|
|
09.06.2017, 17:47 | #26 | |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Цитата:
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|
|
09.06.2017, 18:19 | #27 |
Мастер
|
некоторые как только проснулись.. сначала Дюпон разрешал дазаправлять только при утечке 10% (я про смеси) а вот потом согласились, что и 50% нормально.. И бюллетени такие есть-но мне лень искать- это уже предания старины глубокой.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
09.06.2017, 18:48 | #28 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
а как многокомпонентный фреон ЗАХОДИТ при заправке в систему равномерно ?
Если выходит неравномерно (через утечку ).... |
|
09.06.2017, 23:43 | #29 |
Мастер
|
надо сказать "ахалай-махалай" и перевернуть баллон..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
10.06.2017, 11:31 | #30 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Ну не знаю.Мной замечено, что если сделать передоз 406 , а потом его начать стравливать, то выходит он на режим гораздо дольше, если бы сразу попасть в точку по весам...Мое личное наблюдение....Дозаправка , наверное, уместна в системы, где фреона от 5 кг и до нескольких баллонов..В быту , наверное, такой вопрос со 100 гр. вообще не уместен..
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|