03.07.2017, 13:35 | #1 Обмерзает испаритель кондиционера |
Пользователь
Сообщений: 22
Регистрация: 06.10.2012
Адрес: Тирасполь
Репутация: 1
|
Имеется оконный кондиционер Hitachi RA-08CF.
Уже пол-дня рыскаю по интернету и не могу найти ответ на элементарный вопрос. Обмерзает испаритель и соответственно лед перекрывает поток воздуха когда температура уличного воздуха меньше или равна комнатной. Например, если в комнате 27°С и на улице 27°. Это нормально или нет? |
|
03.07.2017, 14:11 | #2 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Нет, не нормально.
Для начала тщательно промыть оба теплообменника, проверить вентилятор (набирает ли полные обороты). Если не поможет, искать утечку, устранять, заправлять. |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LG GA-B369BQ обмерзает испаритель - нужен совет куда копать... | DinBan | Форум для мастеров холодильной техники | 26 | 16.07.2014 18:03 |
норд 214-6 не выключается,и испаритель не равномерно обмерзает! | серега1554 | Форум для мастеров холодильной техники | 22 | 31.08.2012 00:04 |
испаритель не обмерзает в ХК | brsergey | Вопросы по статьям | 1 | 02.07.2012 18:40 |
Bosch no frost KDN32V00/01 - обмерзает испаритель | Jyrivas | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 13.09.2010 18:06 |
Атлант mxm-162 сильно обмерзает испаритель | Jin33 | АТЛАНТ (МИНСК) | 8 | 15.01.2009 10:23 |