15.08.2017, 21:20 | #1 Сплит-Система Samsung 24 r22 |
Пользователь
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
|
Привет всем мастерам и участникам форума.Сплит -Система самсунг 24 модель на 22 фреоне около 10 лет не дуг заключаеться в следующем.Система работает Утром-Вечером и ночью а вот днем не вкакую не хочет.Холодит нормально когда работает все вроде окей.Кто может дать ответ на данный ответ может кто встречал подобное?
Если предположить что это гибель копрессорного узла тогда почему работает утром-вечером и ночью(кстате работает он только до тех пор пока солнце на него не попадает))))Сейчас вообще то работает то нет. Что было сделано: Проверка электросети Проверка рабочего давления Проверка пуск конденсатора Проверка электропроводки сплита Проверка пускового реле Очистка Наружнего блока (керхер) Хочу выслушать мнение каждого пожалуйста по делу |
|
15.08.2017, 21:21 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Конденсатор надо чистить...
|
|
15.08.2017, 21:41 | #3 |
Заблокирован
Сообщений: 2
Регистрация: 15.08.2017
Адрес: Орёл
Репутация: 1
|
|
|
15.08.2017, 21:44 | #4 | |
Заблокирован
Сообщений: 2
Регистрация: 15.08.2017
Адрес: Орёл
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
15.08.2017, 21:45 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
15.08.2017, 22:41 | #6 |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
[QUOTE=.
Что было сделано: Проверка электросети Проверка рабочего давления Проверка пуск конденсатора Проверка электропроводки сплита Проверка пускового реле Очистка Наружнего блока (керхер) Хочу выслушать мнение каждого пожалуйста по делу[/QUOTE] Проверка электросети: напряжение в сети утром/днем, пусковой ток, "просадка"? Проверка рабочего давления: а числовое значение указать никак низзя?... вентили не обмерзают, обледенение испарителя наблюдается?, разница температуры в комнате и на выходе комнатного блока утром/днем? Проверка пуск конденсатора:небось мультиметром в реж измерения емкости?...так это ни о чем - под напряжением может быть утечка(подключить к сети и через U, I вычислить реальную емкость Проверка электропроводки сплита: а смысл?... ночью и днем такой самашедчий перепад тмпературы, как на Луне? Проверка пускового реле: заменой? ... как пусковое реле отличает ночь от полудня? Очистка Наружнего блока (керхер): если без демонтажа вентилятора и отвода конденсора(чтобы очистить конденсор керхером со стороны вентилятора), то очистка - профанация, хоть керхер, хоть чем. По той информации, что очевидна(зависимость от времени суток и окружающей температуры), причин может быть три: - падение напряжение сети днем вследствие вкл мощных потребителей - засор ламелей конденсора - потеря производительности компрессора |
|
16.08.2017, 06:23 | #7 | |
Пользователь
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
|
Цитата:
Вентили не обмерзают(соответственно испаритель тоже нет) Проверка пуск конденсатора (прозвонка) и Замена на заведомо исправный Проверка напряжение 217 вольт при запуске падает на 10 вольт Про очистку наружнего блока .Блок чистый как слеза книгу читать насквозь можно Единственное что есть странное при работе сплита испаритель не весть задействован работает верх и низ а середина нет |
|
|
16.08.2017, 07:11 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 16.08.2017
Адрес: Киев
Репутация: 1
|
|
|
17.08.2017, 06:00 | #9 |
Пользователь
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
|
|
|
17.08.2017, 23:06 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 2,034
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Казань т.258-07-43
Репутация: 753
|
Зачем браться за все, если не понимаешь?? ЕСли ты на таймере- биметалле плаваешь
__________________
Ремонт в Казани т.89600480743 |
|
18.08.2017, 01:48 | #11 |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
"на 0" - свидетельствует о недостатке хладагента.
Должно быть 8...16 град С(норма при н.у. 8 град С), разница температуры воздуха на входе и выходе комнатного блока 8...10 град С, температура перегрева пара(разница температуры трубки на выходе испарителя и температуры пара по манометру со стороны НД) 5...8 град. Эксплаатационная утечка есть всегда. |
|
18.08.2017, 08:26 | #12 |
Заблокирован
Сообщений: 13
Регистрация: 17.08.2017
Адрес: Ростов
Репутация: -241
|
|
|
18.08.2017, 13:14 | #13 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
|
|
18.08.2017, 20:40 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
|
|
|
18.08.2017, 20:42 | #15 | |
Пользователь
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
|
Цитата:
По делу есть что нибудь было у кого такое если нет не отвечайте |
|
|
18.08.2017, 22:26 | #16 |
Заблокирован
Сообщений: 13
Регистрация: 17.08.2017
Адрес: Ростов
Репутация: -241
|
Почему бред ? Вы же сами написали что днём не пускается компрессор,давайте включать мозг,днём температура воздуха повышается ,а тем более на солнце ,начинает рости соотвественно давление фреона в системе ,отсюда вывод ,либо в системе воздух гуляет,небольшие закупорки на фильтре ,или же проблема с самим компрессором . Пусковой и рабочий конденсатор вы проверяли ?
|
|
20.08.2017, 08:32 | #17 | |
Пользователь
Сообщений: 60
Регистрация: 13.01.2017
Адрес: Cаратов
Репутация: -87
|
Цитата:
Пусковой проверял если в самую жару поставить новый то хватает на один пуск и все далее таже картина. |
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
samsung RL 24 DCAS1 | alexsah | Форум для мастеров холодильной техники | 17 | 06.12.2014 21:49 |
Samsung RL44ECIH1 система No Frost плохо морозит. | Смертья | Форум для мастеров холодильной техники | 23 | 16.03.2012 21:49 |
сплит система ЧИГО | lab | Холодильники и Морозильники | 2 | 06.05.2010 11:16 |
сплит система ЧИГО | lab | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 28.04.2010 01:48 |
сплит - система | Алексей33 | Холодильники и Морозильники | 4 | 05.04.2010 21:22 |