16.04.2018, 19:42 | #1 Подскажите, чем можно заменить R290? |
Пользователь
Сообщений: 5
Регистрация: 15.04.2013
Адрес: г. Баку
Репутация: 1
|
В морозильнике ULT1746 фирмы Thermo Fisher Scientific необходимо произвести перезаправку хладогента.
На шильдике: R290 (0,018 кг) + R508b (0,411 кг). R508b в наличии,а вот R290 не можем найти, да и из-за 11 грамм заказывать 5-ти кг-ый балон)). Подскажите, чем можно заменить R290? Советуют R404а, если ДА, то в каком колличестве? |
|
16.04.2018, 20:41 | #2 | |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Цитата:
|
|
|
16.04.2018, 20:44 | #3 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Купить баллончик 370грамм
|
|
16.04.2018, 21:33 | #4 |
Мастер
|
наиболее близок 22, но не советую..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
16.04.2018, 21:39 | #5 |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
|
|
16.04.2018, 21:42 | #6 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
|
|
16.04.2018, 21:44 | #7 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
|
|
16.04.2018, 22:06 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 5
Регистрация: 15.04.2013
Адрес: г. Баку
Репутация: 1
|
|
|
17.04.2018, 07:04 | #9 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Ок, тогда идём на барахолку там покупаем газ для заправки зажигалок . На баллоне должен быть состав пропана , им же можно заправить .. заправляем парами ,то есть баллончик не переворачиваем.
|
|
17.04.2018, 07:31 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
Цитата:
|
|
|
17.04.2018, 07:44 | #11 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
|
|
17.04.2018, 07:58 | #12 | |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
Цитата:
Если бы Вы хоть один раз посмотрели на баллон для зажигалок, то обязательно увидели бы, что пропана там нет. От слова совсем. Баллоны бывают либо с изобутаном, либо с бутаном. Уж поверьте, что я этих баллонов много ящиков заправил когда-то по бедности. Пропана там нет. Если я не прав, покажите мне баллон для зажигалок с пропаном. Проще тогда уже просто из свар.поста пропан-бутана добавить. Я так думаю. |
|
|
17.04.2018, 08:01 | #13 | |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Цитата:
|
|
|
17.04.2018, 08:36 | #14 |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
Если Вы не заметили, то на баллончике по ссылке, написано ГАЗ. И фсьо.
|
|
17.04.2018, 09:05 | #15 |
Мастер
|
На баллончике формула пропана написана С3Н8. Хотя таких баллончиков тоже не видел,может внимания не обращал-не надо было.
__________________
Ремонт холодильников в Москве 89689573019 |
|
17.04.2018, 09:11 | #16 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
|
|
17.04.2018, 13:39 | #17 |
Мастер
|
корректной замены нет.. бывало лили иногда 22, но так как температура конца сжатия у 22 намного выше чем у 290 то в режиме LBP можно зажарить компрессор.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
17.04.2018, 13:46 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 5
Регистрация: 15.04.2013
Адрес: г. Баку
Репутация: 1
|
|
|
17.04.2018, 14:11 | #19 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Почему нет? Есть R1270, но Азад тоже его не имеет
|
|
17.04.2018, 14:20 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 5
Регистрация: 15.04.2013
Адрес: г. Баку
Репутация: 1
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите по компрессору. | frans | Форум для мастеров холодильной техники | 2789 | 30.11.2023 21:38 |
Подскажите, где в Украине можно купить термостат | Roskol | NORD Group (НОРД) | 3 | 02.06.2010 12:24 |
Подскажите чем отличаются эти холодильники | Boogor84 | Холодильники и Морозильники | 3 | 30.12.2009 12:01 |
Подскажите где можно найти схему платы управления сплит систем BEKO BKV 070 | Jeka | Форум для мастеров холодильной техники | 5 | 12.08.2009 17:38 |
Подскажите, можно ли перевозить холодильник лежа на боку | Anonymous | Холодильники и Морозильники | 5 | 13.09.2004 17:42 |