24.05.2018, 19:15 | #61 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
|
|
24.05.2018, 19:20 | #62 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
А теперь замеряйте температуру в Холодильной камере. Результаты в студию!!!
__________________
|
|
24.05.2018, 19:22 | #63 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 21.05.2018
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
|
|
24.05.2018, 19:23 | #64 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
AGDolg,буцефал, R12,Андрей-холодильщик, старичков под расстрел ?
|
|
24.05.2018, 23:21 | #65 |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
Та да. Смешно. Просто обхохочешься. У идиотов каникулы?
|
|
25.05.2018, 13:34 | #66 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 21.05.2018
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
Поставил на троечку (из пяти) регулятор. Вода на верхней полке 7 градусов, на почти самой нижней 9.9 градусов. Великовато конечно может, стоит и на 4ку вкрутить. Довольно-таки тепло сейчас в квартире, в районе 22 градусов.
|
|
25.05.2018, 13:44 | #67 |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
Видимо термостат надо крутить в другую сторону и так до бесконечности пытаясь словить температуру и при этом шоб компрессор отключался .
|
|
25.05.2018, 13:51 | #68 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 21.05.2018
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
|
|
25.05.2018, 15:22 | #69 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Для верхней полки +7 это нормально ,в середине +5 в нижней части +3
|
|
25.05.2018, 15:26 | #70 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 21.05.2018
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
|
|
25.05.2018, 15:39 | #71 | |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Цитата:
|
|
|
25.05.2018, 15:43 | #72 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 21.05.2018
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
Ну даже организация холодильника несколько намекает, почему тогда отсек для овощей в самом низу, я думаю им просто нужен подвальный холодок. Да и опыт с измерениями воды показывает то же самое. вверху +7, ближе к конце +9,9, воду я одинаковую в одно и то же время положил.
|
|
25.05.2018, 16:01 | #73 | |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
Цитата:
В парилке когда вам жарко вы ползете на верхние или нижние полки? |
|
|
25.05.2018, 16:06 | #74 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 21.05.2018
Адрес: Псков
Репутация: 1
|
|
|
25.05.2018, 17:20 | #75 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
А ведь я предупреждал - кручение винтиков в термостате приводит к теплу в холодильнике , НО зато отключается.............
__________________
|
|
25.05.2018, 21:11 | #76 | |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Цитата:
|
|
|
28.05.2018, 21:52 | #77 |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
Что то зачинатель темы пропал ,с диареей чтоли лежит в больнице а так хотелось узнать реальные температуры в х.к. Может действительно как это утверждает воинствующий растрельный оппонет ,с утечкой можно бороться настраивая термостат под отключение.
|
|
28.05.2018, 22:02 | #78 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Сходите к офтальмологу ,у него нет утечки . При утечке нет полного намерзания это знает каждый школьник.
|
|
28.05.2018, 22:23 | #79 | |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
Цитата:
Кстати о школьниках. О том, что испаритель дает холод в каком классе учат? |
|
|
28.05.2018, 23:21 | #80 | |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Ключевое слово белоснежный. По фото все ясно
Цитата:
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снайге 15 - только 1 раз после включения в сеть компрессор работает | Leonius | Форум для мастеров холодильной техники | 7 | 26.10.2011 15:25 |
компрессор работает 2-3 секунды | МуратК | Вопросы по статьям | 4 | 07.09.2011 09:37 |
CNesf40030 постоянно работает компрессор | stado kotov | Liebherr (Либхер) | 9 | 01.08.2011 22:16 |
CUN 3031 не работает компрессор | Arhon | Liebherr (Либхер) | 1 | 27.01.2011 19:32 |
компрессор работает, но н качает??? | MASTER-Владимир | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 01.07.2010 22:30 |