10.06.2018, 21:30 | #1 окалибровать Eliwell под 5 КоМ / 25 С |
Пользователь
Сообщений: 53
Регистрация: 12.07.2011
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
Морозильник Liebherr G 1211 20F/001 . Лег процессор. Предложил хозяину поставить Eliwell - не возражает. Но родной датчик (NTC) при + 25 С имеет 5 ком сопротивления. А Eliwell - 10 ком.
Вопрос - можно ли калибровкой датчика програмным способом вытянуть такую разницу (команды СА и СА1)? Под рукой исправного Eliwell нет ( ни 961 ни другого). |
|
10.06.2018, 21:54 | #2 |
Мастер
|
нельзя. мало того родной датчик даже не 5ком.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
11.06.2018, 11:47 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 53
Регистрация: 12.07.2011
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
Виноват - опечатка. Читать наоборот. Датчик холодильника на 24 С имеет 6,11 ком , а Eliwell - 9,63. (замерил только что).
А почему нельзя? Вы практически пробовали так откалибровать? Или даже теоретически не получается? |
|
11.06.2018, 13:14 | #4 |
Мастер
|
хочется-пробуй. это заведомый бред.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
11.06.2018, 14:30 | #5 |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
С каким-то контроллером получалось. Года три, наверное, тому назад. Не то данфосс вместо карела, не то наоборот. Не помню. Но работает уже довольно долго. Честно говоря лень ехать проверять как оно было.
|
|
11.06.2018, 16:48 | #6 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
|
|
11.06.2018, 20:22 | #7 |
Мастер
|
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
11.06.2018, 20:24 | #8 |
Мастер
|
нюанс. данфосс понимает 5NTC. эливелл нет. его родные 1PTC и 10NTC.
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
11.06.2018, 22:06 | #9 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
|
|
12.06.2018, 10:53 | #10 |
Мастер
Сообщений: 852
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Донецкая обл.
Репутация: 1436
|
Так я и не оспариваю этого факта. Но в контроллерах имеется функция коррекции датчиков, что позволяет в некоторых пределах, конечно, позволить контроллеру работать. К сожалению торговым холодом занимаюсь нечасто и держать в голове все нюансы не могу. Но что было, то было. Повторюсь, подробности заросли мхом (или мохом).
|
|
12.06.2018, 10:58 | #11 |
Мастер
Сообщений: 1,527
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: Kiev +38 093 781 88 99
Репутация: 3062
|
Коррекция позволяет здвинуть показание на некоторое значение в виду технологического различия каждого экземпляра датчика. Но она не позволяет компенсировать различие в угле наклона зависимости при применении чужого сенсора.
ТС вот и возьми данфосс контроллер и проблема различия не будет настолько критична.
__________________
С ув., Cheeeper Ремонт модулей управления холодильников. Киев. Svyatoshino Vib.:+38 093 781 88 99 t38093....99@gmail.com |
|
12.06.2018, 17:59 | #12 | |
Пользователь
Сообщений: 53
Регистрация: 12.07.2011
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
Цитата:
По Данфосу - спасибо за идею. |
|
|
12.06.2018, 21:41 | #13 |
Мастер
Сообщений: 1,527
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: Kiev +38 093 781 88 99
Репутация: 3062
|
Теоретически - да. Главное предупредить Заказчка, что у него в комнате 25С а не 45. как Эливелыч скажет. Хотя... где-то при -45 Эливелыч поймет и Либхеровский сенсор правильно:-)
А вообще - и родной модуль ремонтопригоден. Просто далеко.
__________________
С ув., Cheeeper Ремонт модулей управления холодильников. Киев. Svyatoshino Vib.:+38 093 781 88 99 t38093....99@gmail.com |
|
12.06.2018, 23:20 | #14 | |
Пользователь
Сообщений: 188
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: Винница
Репутация: 181
|
Цитата:
|
|
|
12.06.2018, 23:29 | #15 |
Мастер
|
ппц. а штатный копеечный датчик 10NTC в таком раскладе тупо не лучше?!) тут рэчь о том, что пытаются натянуть сову на глобус без вазелина..
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
13.06.2018, 00:51 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 188
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: Винница
Репутация: 181
|
|
|
13.06.2018, 01:20 | #17 |
Заблокирован
Сообщений: 475
Регистрация: 21.01.2018
Адрес: ДНР
Репутация: -334
|
Скорей всего у ТС датчик в пене ,и он не знает где суслик зарыт
|
|
13.06.2018, 20:30 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 53
Регистрация: 12.07.2011
Адрес: Таганрог
Репутация: 1
|
Все верно. Родной датчик неизвестно где за стенкой в пене, а Еливеловский тянуть - что сову на глобус...По этой же причине не стал ТАМ 133 туда тулить.
Вчера взял неисправный по реле компрессора контроллер Данфос. Да - он хорошо воспринял датчик холодильника. Но возникла другая задача: Датчик холодильника по сути не виден нигде, то есть, он измеряет не температуру воздуха. Получается, что в камере (меряю электронным термометром) - 14 С, а дисплей Данфосса показывает - 19. Причем, эта разность колеблется от 2 до пяти градусов, в зависимости... пока не понятно в какой зависимости. Но эта задача уже решаемая через калибровку датчика. И некоторые колебания в 2-3 градуса при уставке в - 20 С, надеюсь, клиента не взволнуют. |
|
|
|
|