01.12.2021, 09:05 | #1 Малая Шоковая заморозка не выходит на - 40 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2021
Адрес: Златоуст
Репутация: 1
|
Здравствуйте. Проблема с агрегатом Шоковая заморозка: Everlssting модель: King abf 03 c серийный номер 77446. Суть такая перестал агрегат выходить на - 40. Диагностика показала - перегрев норма от 4к-до7к (скачек за счёт трв) ; переохлождение норма 5к; на трв сконденсированный хладогент приходит на 1 градус Цельсия ниже выхода его из конденсатора( что то же норм), но давление конденсации по манометр 30-35 градусов, что маловато для выхода на температурный режим в - 40, так же и температура испарения на монометре завышена и составляет - 20-(-25) градусов, мерием t испарителя - 22. Судя по выше изложенному - диагноз "слабый компрессор" с такой установкой связываюсь впервые и решил посоветоваться. На правильном пути и далее проверяем компрессор отсоеденив его от трубопровода? Буду презнателен критике и советам. Зарание благодарен.
|
|
01.12.2021, 09:52 | #2 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
ремонт холодильного оборудования в Северодвинске +79539361813 |
|
|
01.12.2021, 11:33 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2021
Адрес: Златоуст
Репутация: 1
|
Это первое что я сделал, по факту было 450гр, по шыльдику 600гр. Вакумировал минут 40, заправил по шильдику, начал тестить. В обще не адекват. Впроть до полного обмерзание обрати. И тут я сглупил, как я потом уже понял, поменяв трв. Естественно причина была не в трв
|
|
01.12.2021, 12:08 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2021
Адрес: Златоуст
Репутация: 1
|
В итоге поменял трв, заправил опять 600гр установка зависла на - 12градусов что на испарителе что на манометр, затем по немногу скачивал в балон( не жидкарем) по 50гр дошёл до 450гр, температура составила - 28 на исп и на НД - 32, затем убавил ещё 20гр температура на исп пошла в верх, температура НД так же осталась на - 32. вернул на 450гр
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с моноблоком низкотемпературным | Искандерус | Форум для мастеров холодильной техники | 21 | 23.07.2019 17:35 |
Новые Атлант MX4013-022,MX4011-022 в ХК не набирают температуру | VOLKOF | АТЛАНТ (МИНСК) | 1 | 28.08.2018 23:45 |
Не отключается компрессор (почти) на Liebherr SICBN 3056, 2011 г.в. | lynxo | Форум для мастеров холодильной техники | 24 | 14.07.2014 19:24 |
Холодильник Hitachi особенности работы | western | Форум для мастеров холодильной техники | 48 | 24.12.2013 04:13 |