Уважаемые коллеги по форуму мастеров, что-то затянулись, у нас праздники и нет новых тем, дебатов и т.д. А ведь многие, кто читает наши рассуждения, ищут полезное для себя, ведь на просторах бывшего СССР есть места, где ремонтные базы практически отсутствуют. По себе это знаю, ведь новинки техники появляются и скапливаются в крупных центрах, постепенно распространяясь и то, что в одних местах пройденный этап, в других новинка. Исходя из вышеизложенного, предлагаю на ваш суд мой способ решения проблемы вакуумирования бытовых холодильников. Пытаясь решить проблему удаления воздуха из системы, я прошёл этапы; заправки и стравливания фреона, вваривания дополнительной капилярки в фильтр для вакуумирования родным компрессором. «Шедевром» моих исканий стал способ, при котором в фильтр вваривалась системная капилярка, другая сторона фильтра глушилась пробкой, включался компрессор и через конденсатор выгонялся воздух и грязь. Когда выход воздуха прекращался, давал в систему газ, снимал с фильтра заглушку и вваривал вторую сторону фильтра, дав сойти фреону до приемлемого давления. Но у всех этих методов был изъян, они не удаляли влагу, требовали временных затрат и давали много возвратов.
И вот мне попались два компрессора Атлант СК-175 у одного сгорел статор у другого накрылась механика (тут хочу отметить, что для Атланта это редкость я с ними более 12 лет работаю и кроме спасибо слов нет) я их вскрыл, перебрал, заварил и получил рабочий компрессор. Но он в системе не хотел повторно запускаться, до полного уравнивая давления. И вот я его поставил на подставку, приварил ручку, на всос и нагнетание шредера и манометры, установил выключатель подсоединил шнур получив таким образом автономную «нагнетающее-вакуумирующюю» станцию. Поработала она у меня 4 года теперь работает у другого мастера, а себе я сделал более мощную. Для поиска утечки давлю в систему 10 атм. и, наблюдая давление, слушаю систему. Устранив утечку, проверяю на давление, если норма меняю фильтр, вакуумирую, заправляю. Используя приспособленный агрегат, забыл про влагу в системе и облегчил поиск утечек. Одно неудобство хлопотно таскать, но значительное уменьшение возвратов нивелирует проблему. Ни мало не претендую на авторство описанных способов, тем не менее, прошу обсудить каждый из них с присущей вам рассудительностью и терпимостью. И надеюсь, что подлобные темы найдут место на форуме мастеров.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
26.01.2007, 14:39 | #2 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Я думаю, многие механики использовали самодельные вакуумные насосы на основе холодильного компрессора. Это конечно лучше, чем простая "продувка" фреоном. Но, в силу свих конструктивных особенностей, поршневой компрессор не может создать хороший вакуум. А недостаточно отвакууумированная система - это не только повышенное давление конденсации, но и риск преждевременного окисления масла. Производители холодильного оборудования рекомендуют вакуумировать до 5-30 Па. Например, на АО "Норд" холодильный контур вакуумируют до остаточного давления 5 Па.
|
|
26.01.2007, 23:09 | #3 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Использую китайский вакуумник, раньше пользовался обычным компрессором, а до этого продувал фреоном. Экономия фреона росла в обратной последовательности. Качество заправки не думаю что было хуже, отсутствие вакуумирования компенсировл затратами газа на продувку. Цена фреона здорово выросла. Особенно дорог 600-газ, хотя у нас появился какой-то заменитель с характерным запахом сероводорода, цена от 1500руб за балон- 6кг. Использую его после вакуумирования для промежточной дозы до 0.5bar выдерживаю минут 5 затем вакуумирую и снова выдерживаю на вакууме, процедуру повторяю, после чего основная заправка дорогим газом. Заправляю проточными весами CA-6209C, (нигде не видел ссылки на подобное оборудование), меня устраивают - компактны, переключение под большинство применяемых фреонов, простоты в применении. Некоторые мои коллеги жалуются, но лично у меня проблем с ними небыло.
__________________
. |
|
27.01.2007, 01:05 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 126
Регистрация: 18.11.2006
Адрес: израиль
Репутация: 21
|
Цитата:
|
|
|
27.01.2007, 01:17 | #5 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Вот это я понимаю, рабочая обстановка!
__________________
. |
|
27.01.2007, 02:52 | #6 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
27.01.2007, 04:28 | #7 |
Мастер
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
|
Кажется что то я тут напортачил....
|
|
27.01.2007, 04:31 | #8 |
Мастер
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
|
конечно лутчий способ это вакуумный насос, но и я тоже раньше работал компрессором от холодильника! На тот момент было как бы 2 станции на 12 и 134 фреонах собирал их долго и мучительно, а сейчас для каждого фреона иметь станцию это невозможно, незнаешь с каким иенно придётся работать и приходится брать всё что имеешь.Поэтому работаю одним вакуумником, коллектором и колбами под разные фреоны.Это даже удобней, но сначала долго привыкал! Как нибудь здесь выложу фотки чем я раньше работал-вместе посмеёмся, хотя...
|
|
27.01.2007, 13:35 | #9 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Не посмеёмся, а похвалим ! Вполне законченные изделия, в 90-х годах такое купить было негде, только самому сделать. То ли дело сейчас - всё, что пожелаешь . Правда, в глубинке до сих пор "социализм" процветает. Был в командировке в Кандалакше - никакого представления о современных технологиях , местным холодильщикам подарил свой вентильный ключ, а то они разводным вентили крутят...
|
|
27.01.2007, 21:08 | #10 |
Мастер
Сообщений: 126
Регистрация: 18.11.2006
Адрес: израиль
Репутация: 21
|
|
|
28.01.2007, 21:22 | #11 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
|
20.04.2009, 01:22 | #12 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Для поиска утечки давлю в систему 10 атм. и, наблюдая давление, слушаю систему. Устранив утечку, проверяю на давление, если норма меняю фильтр, вакуумирую, заправляю. Используя приспособленный агрегат, забыл про влагу в системе и облегчил поиск утечек. Одно неудобство хлопотно таскать, но значительное уменьшение возвратов нивелирует проблему.
К примеру зная где утечка накачиваете воздухом компрессора 25 атм. молчит. А потом фреоном до уравнивания (ну 4 атм. ) выходит. Вывод. |
|
20.04.2009, 13:24 | #13 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
К примеру зная где утечка накачиваете воздухом компрессора 25 атм. молчит. А потом фреоном до уравнивания (ну 4 атм. ) выходит. Вывод.
Вывод прост. Если знаешь где утечка, зачем давить в систему 25 атм.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
20.04.2009, 13:36 | #14 |
Мастер
|
|
|
20.04.2009, 15:47 | #15 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Ох и совет - кто-нибудь стулом может пройтись и не только по голове: один наш коллега рассказывал в сети, что у Норда плачку в пене у изобутановой модели разорвало при +7 бар! Насколько знаю предельное испытательное давление для испарителя от 8 до 15 бар.
|
|
20.04.2009, 17:09 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
уважаемые мастера ,подскажите заодно,что лучше :искать утечку ваккумирванием,или всё таки накачиванием ,у нас тут мастер один есть ,так он рубаху на себе рвёт ,мол,лучше ваккумировать и следить не поднимится ли давление.А какая разницаваккумировать или накачать...Мне кажется давление для обнаружения утечки легче создать накачиванием,большее давление создадим ведь!Во всяком случае испарителей разорванных ваккумом не встречал...
|
|
20.04.2009, 18:38 | #17 | ||
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Цитата:
PS утечку надо искать течеискателем |
||
|
20.04.2009, 21:07 | #18 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Когда приводил пример проведенный на мороженице с круглой трубкой (бытовых похлопал в свое время не мало) имел в виду совсем другое а вы прикалываетесь.
|
|
20.04.2009, 22:20 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Знаю не понаслышке - мой друг и коллега взялся продавить через линию всасывания засор, испаритель ХК разорвало, и ему пришлось переделывать за символическую плату |
|
|
21.04.2009, 00:16 | #20 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Да чтож такое. Не надо давить 25 воздуха если можно 4 фреона.
|
|