нужно настроить панель управления моноблока подскажите и поремонту лопнула нагнетательная трубка в водяном конденсаторе отремонтировали сваккумировали с двух сторон заправили 404 греется очень сильно вода испаряется за 2 суток сделал обьем воды больше 10л подскажите что может быть
|
|
11.02.2007, 18:31 | #2 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Мне козалось на этих моноблоках воздушные конденсаторы. Если водяной то хотелосьбы узнать какой конструкции (если испарительного типа, то вода и должна быстро испаряться). С самими моноблоками не сталкивался, но думаю модули упавления на них ставятся разные. Если будет название блока управления возможно кто-нибудь и подскажет порядок программирования.
Высокая температура на нагнетании часто связана с наличием в системе воздуха, обычно при этом наблюдается повышенное давление конденсации. Воздух скапливается на стороне высокого давления, уменьшая тем самым площадь теплообмена. На конденсаторе должен быть предусмотрен вентиль для стравливания воздуха.
__________________
. |
|
12.02.2007, 03:30 | #3 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Есть только на английском
Это что за зверь? Самодельный что ли? Поподробнее... |
|
12.02.2007, 11:43 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
12.02.2007, 18:35 | #5 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Freezer, очень хотелосьбы посмотреть даже на английском.
__________________
. |
|
12.02.2007, 22:57 | #6 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Правильно называть это устройство "выпариватель конденсата". К конденсатору это не имеет никакого отношения, в теплообмене учавствует косвенно и при расчёте конденсатора не учитывается. Утечки в этом месте действительно случаются часто, но периодическая промывка корыта при сервисном обслуживании в несколько раз повышает срок службы выпаривателя. Сам я при ремонте этого узла стараюсь его либо убрать и сделать сток в канализацию, либо заменить на электрический. Главная опасность течи выпаривателя - попадание воды в холодильный контур. Если утечка большая, во время работы компрессора фреон выходит до тех пор, пока давление в конденсаторе не сравняется с атмосферным, при этом в испарителе давление будет значительно ниже атмосферного, иней с испарителя оттаивает и вода стекает в выпариватель. После остановки компрессора (например, по таймеру оттайки или тепловой защите), в конденсаторе давление тоже опускается ниже атмосферного и вода из корыта попадает в систему. При следующем пуске она разносится по контуру вплоть до компрессора. В 95% случаев компрессор сгорает. В остальных случаях - длительная осушка системы без гарантии долгой работы компрессора. При небольших утечках пользователи успевают заметить неполадки в работе прежде, чем давление в контуре опустится ниже атмосферного и вода в контур не попадает...
|
|
12.02.2007, 23:00 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
12.02.2007, 23:11 | #8 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
13.02.2007, 17:22 | #9 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Freezer, Искандер, спасибо!
__________________
. |
|
15.02.2007, 13:56 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 110
Регистрация: 11.02.2007
Адрес: Россия,Приморский край
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
15.02.2007, 19:41 | #11 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Выпариватель воды это устройство для выпаривания воды . На температуру конденсации он существенного влияния не оказывает. Если есть возможность организавать слив талой воды в канализацию, как советует Freezer, то лудше так и сделать. Перегрев по нагнетанию, если он есть, скорее всего связан с остатком воздуха в системе после ремонта. На бытовых холодильниках емкость для слива талой воды выполняет туже функцию(может находиться на компрессоре или отдельно с проходящим через нее змеевиком нагнетательной трубки, также есть и другие варианты). а охлождается конденсатор за счет принудительного или естественного теплообмена с воздухом.
__________________
. |
|
15.02.2007, 19:46 | #12 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Вы не правильно представляете назначение выпаривателя: он служит для испарения талой воды , а не для охлаждения фреона! Конденсатор должен нормально работать без воды. Температура нагнетания на R404 на некоторых агрегатах может доходить до 110 С. До ремонта агрегат тоже на 404-ом работал? Трубку при пайке припоем внутри не залили? Дозировку соблюли,не перезаправили? Какая температура фреона на выходе из конденсатора, температура равномерно понижается к выходу?
|
|
15.02.2007, 23:27 | #13 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Все правильно и технически обоснованно и, несомненно, так и должно работать. Но на практике, если уходила вода, вентиляторы обдува не справлялись, установки в режим не входили, в торговом зале была сауна (агрегаты польской сборки на R-404 ). Приходилось заливать по 10 литров воды, установки резво входили в режим, появлялся свой конденсат и кругооборот воды в супермаркете продолжался. Длилась эта бадяга 3года, а прошлым летом перевели все установки на один агрегат с внешним конденсатором и тут я согласен на слив конденсата в канализацию.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
16.02.2007, 00:18 | #14 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
16.02.2007, 13:27 | #15 | |
Мастер
Сообщений: 110
Регистрация: 11.02.2007
Адрес: Россия,Приморский край
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
16.02.2007, 16:25 | #16 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Freezr Вы правильно поняли развитие событий, за 3года заменено 3 компрессора и около 25 вентеляторов обдува. Вот как нужно экономить,сначала купить барахло, не слушая совета, потом вложить в ремонт сэкономленное при покупке и наконец прислушатся к советам. Вот это размах, это по нашему.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
17.02.2007, 01:35 | #17 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Температура должна равномерно понижаться к выходу конденсатора. Отвакуумируйте и снова заправте. Или воздух, или перезаправили... Не поленитесь, вварите до или после конденсатора Шредер для контроля давления конденсации.
|
|
17.02.2007, 10:37 | #18 |
Пользователь
|
вода попала в систему?
|
|
17.02.2007, 22:21 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 126
Регистрация: 18.11.2006
Адрес: израиль
Репутация: 21
|
Цитата:
|
|
|
18.02.2007, 01:28 | #20 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
На этих системах, помоему, используется капиляр. Греется конденсатор, как я понял, и при чем неравномерно, а это больше похоже на воздух в системе или перезаправку.
__________________
. |
|