23.02.2007, 16:55 | #21 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Атлант СК-200 на шкафы, уже пройденный этап, но не надёжный и не оправданный. Первое, они не выдерживают частых включений и бьют на тепловую, для повторного запуска им нужна значительная задержка по времени, и как минимум перевод на ТАМ-113 плюсовой (их несколько модификаций не готов сказать конкретно). На поддержание минуса он работает и на длительное хранение работает, с трудом, в минусовых ларях работает на ура, но на плюсовых шкафах не его ниша. Атлант моя любимая марка и куда я его только не впихал (бедного) везде гарантию выхаживал, но и у него есть предел. И самое главное человек написал, что шкаф старый, из него сыплется пенопласт, куда же тут хладопроизводительность уменьшать.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
23.02.2007, 17:16 | #22 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
ref, имеется в виду гораздо более серьезный объем . В свое время работал на аммиачной холодильной установке общая холодопроизводительность к-рой достигала 2000000Ккал\ч. Установка включала в себя большое кол-во технологических узлов. В том числе, если речь зашла о пельменях, применялась скороморозильная камера заморозки пельменей исполненная из пристенных и потолочных батарей(время заморозки 2часа). Привел в качестве примера. Возможность применения определенного типа испарителей меня не очень интересует. Мне не понятно другое - зачем завод устанавил агрегат производительностью значительно превосходящей требуемую? Мне видится сдесь явное противоречие. Сделал предположение, может-быть и неверное по поводу интенсивного охлаждения. Может быть есть другое обоснование?
Кстати по поводу задержки по времени перед включением компрессора на 100% согласен с Искандер. С подобной проблеммой при переводе на Атлант сталкивался и не раз. В этом случае менять термостат(менял кстати на ТАМ-133 и крепил непосредственно к всасывающей трубке от испарителя) или делать дополнительную теплоизоляцию на термоболон, для получения инерции нагрева(вот эту процедуру я провожу сТАМ-113(2 группа, режим регулировки от-15 до +15)).
__________________
. |
|
23.02.2007, 20:09 | #23 |
Пользователь
|
|
|
23.02.2007, 20:46 | #24 |
Пользователь
|
Раньше всё делали с большим запасом, эти ШХ выпускали лет сорок и моделей компрессоров было несравнимо меньше. ВСр, ВС, ВСн, ВСэ, ФАК-0,7 вот пожалуй всё, что ставили на прилавки и шкафы. Электричество не считали, металл тоже, ресурс был заложен лет на 10. Сейчас другие требования на 0,8 шкафы ставят 400Вт и все довольны.
|
|
23.02.2007, 21:39 | #25 | |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 19.02.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
немного поясню, это не просто хол. шкаф, термо шкаф, в нем стоит целых три соленоида т.к. он должен был еще и давать до +30, может быть поэтому и такой запас по мощности, это же для науки делали. Объем примерно как 0.4-0.5. Одно меня смущает , не видно испарителя и достать его лучше не пробывать, все развалится. Да он сделан как NO frost стят два вентилятора в шкафу и это в 1987, во как . Скорее всего остановлюсь на Атланте с капиляркой, поэксперементирую, время терпит. Еще раз спасибо! |
|
|
23.02.2007, 21:49 | #26 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Ну тогда это многое объясняет . А для каких целей использовать собираетесь?
__________________
. |
|
23.02.2007, 21:59 | #27 | |
Пользователь
|
Цитата:
|
|
|
23.02.2007, 22:23 | #28 | |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Цитата:
Но лудший вариант поставить родной компрессор, не люблю вносить изменения в заводские разработки. Кстати, интересно, родные в продаже еще существуют?
__________________
. |
|
|
23.02.2007, 22:50 | #29 | |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 19.02.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
23.02.2007, 22:57 | #30 | |
Пользователь
|
Цитата:
У нас ВС продают, с капиталки, около 2 500 руб. не покупал года 3 о качестве сказать не могу. |
|
|
23.02.2007, 22:59 | #31 |
Пользователь
|
|
|
24.02.2007, 00:35 | #32 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Согласен, это пожалуй в случае переделки будет лудший способ. Тогда и нужную температуру можно будет поддерживать более стабильно.
__________________
. |
|
24.02.2007, 02:01 | #33 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
24.02.2007, 09:39 | #34 |
Пользователь
|
|
|
02.03.2007, 22:02 | #35 | |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 02.03.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
эти компрессора ,в вариантах 3х и1 фазные.Стоимость копейки-компрессорно-конденсаторный блок порядка 6000р ,компрессора ессно дешевле .Заказом не занимаюсь ,но могу дать все реквизиты для заказа. |
|
|
02.03.2007, 23:01 | #36 | |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 19.02.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
03.03.2007, 14:54 | #37 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
татарин мне реквизиты для заказа не помешали бы, если можно.
kopup51, каким образом решилась проблема?
__________________
. |
|
09.03.2007, 19:06 | #38 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 02.03.2007
Репутация: 1
|
Отдел продаж (4852) 552255,537594,575724
Информацию я не проверял |
|
10.03.2007, 12:35 | #39 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
татарин, спасибо.
__________________
. |
|
17.06.2007, 14:41 | #40 | |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|