27.03.2007, 20:01 | #1 |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Взялся перепаять Шаху -стоящюю три года без дела, скока не правь все фреон уходит через 20 скруток.
- Суть в другом стоит ТРВ-2М - капилярок как в ларе, в холодильниках нету, это значить что данная штука заменяет капилярку ? насколько лучьше ? может это прошлое ? может заменить на капилярку нужного размера и длины ? ------ Далее на все сто процентов уверен что был и заливался 22 фреон, но глянул на тикет ТРВ- написано ХЛАДОН12 4000ккал/час. Это означает что ТРВ -некритична к марке фреона ? Посмотрел еще где стоит такое ТРВ, точь в точь на одной из витрин старого образца но с двигателем 2003 года, на компрессоре написано что он на 22 фреоне. Это подтверждает мои догадки о том что ТРВ на котором написано Хладон-12 может работать на 22 фреоне ? |
|
27.03.2007, 21:30 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Нет не может. У R22 температура кипения ниже чем у R12 при том же давлении. Если ТРВ расчитано на работу с 12-м, то при заправке 22-го ТРВ будет постоянно прикрыто из-за разности давлений на мембране ТРВ. Испаритель будет работать неэффективно (с признаками недозаправки). Если решите всё же перейти на другой газ, то ТРВ лучше заменить капилляркой. Она подбирается под каждый компрессор на требуемую температуру кипения... |
|
|
27.03.2007, 22:04 | #3 | |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
В таком варианте-низкотемпературная, какую надо капилярку под 22 фреон? какой длины? Двигатель не суть, пока трехфазный, (откинется нежалко) потом на 1 кВтт поставлю однофазник. или лучьше ТРВ под 22 фреон поставить? есть такие ? ------------ По поводу витрины, витрина была куплена в областном городе, закрывался магазин и распродовали оборудование, в 2003 году, купил именно из-за того что двигатель в комплекте, на площадке, конденсатор -мотор и тд, были новые этого года 2003, в 2005 хороший-мощный компрессор сдох, теперь я догадываюсь почему ...ТРВ на 12 фреон, а компрессор и сам фреон 22. Вот и город, компрессор ставился сервисным центром города Владимир...специализированными специалистами.. они заранее сделали некачественный ремонт..??? |
|
|
27.03.2007, 22:18 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Есть. Под любой фреон. Вариант с заменой ТРВ проще |
|
|
27.03.2007, 22:35 | #5 | |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
А температура нужна -18 примерно. Просто интересно стало, температуру в морозилке можно установить просто выбором капилярки длины и диаметра ? ------------ ТРВ на 22 фреон раньше пятницы не куплю, поэтому интересно узнать про капилярку. P.S. 1..ТОТ который установлен на нем на шильдике-на площадке на писано Агрегат ВСЭ 800(2) 2М P.S. 2...Тот что на улице на шильдике компрессора тока это 256 14М Все совковые. |
|
|
27.03.2007, 22:58 | #6 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Изменяя длинну и диаметр капиллярки мы можем изменить температуру кипения, но при этом меняется и производительность компрессора. Чем ниже кипение, тем меньше холодопроизводительность. Т.е. для создания в одной и той же витрине более низкой температуры надо подобрать более мощьный компрессор (может потребоваться и замена конденсатора) |
|
|
27.03.2007, 23:34 | #7 | ||
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
P.S. а вот грохоту от него -Да...особенно в момент старта, я по первой думал, что он бедолага или вывалится или на взлет пойдет, потом привык Цитата:
С выше указанным компрессором температура в его короткой рабочей жизни была стабильна -15. |
||
|
28.03.2007, 11:35 | #8 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
28.03.2007, 19:09 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
По теме, линейный рессивер есть. Значить попробую заменить ТРВ на 22 фреон. Вот вопрос по заправке, делать также как и ларь до этого ? ну тоесть линейный рессивер какие нить особенности по заправке не вносит ? ------------- Да, фреона было полно в шахе, выпускался наверно минут 20 (в средневыкрученном состоянии соединения) газ шел сырой, с признаками (небольшими) масла. |
|
|
28.03.2007, 23:36 | #10 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
В этом случае точная дозировка не нужна. Заливаешь примерно 2/3-3/4 объема рессивера. По весу сам прикинь - плотность жидкого R22 1,194 кг/дм3
|
|
29.03.2007, 01:09 | #11 | |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
Ремонтникам того или иного профиля - ханка противопоказана - испытано на собственной шкуре . ----------------- И если можно то подсказать о роли манометра - со шкалами под виды фреона. Когда ларь заправлял то по шкале 22 фреона выгнал примерно в -20, при давление немного меньше 1.4 Бар . при рабочем компрессоре - (когда отключался давление увеличивалось ) Сколько примерно должно быть на манометре в сторону уменьшения к 0 или в сторону увеличения к -40 (примерно ) ? |
|
|
29.03.2007, 01:38 | #12 | ||
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
29.03.2007, 12:14 | #13 |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
В процесе разбора под пайку, остается куча запчастей из меди ..удаляю не рабочий клапан на оттайку и все что с ним связано.
1: Такой вопрос: 2 бочонка, один линейный, другой ??? можно ли удалить из системы, бочонок ( не линейный, ) а тот который как я понимаю заправляется фреоном в качестве предпродажной целостности системы (то есть ставим, подсоединяем, и фреон уже есть)...это я вычитал для чего этот бочонок ..удалив его я еще удалю две скрутки.??? моно удалить ?? 2: ТРВ - как действует? балончик который на трубке ТРВ, когда охлаждается, что происходит в ТРВ - она уменьшает выход или увеличивает ? что происходит в испарителе - он становится холодней или теплей? 3: Надо найти причину не работы Шахи при нормальной заправленности.. 1. ТРВ на 12 фреон - был залит 22 фреон.- но полгода отработала после заправки - после 7 месячного стояния более не морозила. 2. ТРВ в нормальном состоянии открыто или нет - тоесть должно продуваться компрессором ? а то она не продувается....вроде там ломаться нечему ? 3. стоящий фильтр продувается хорошо, давление в компрессоре ОК, вакум сосает -палец втягивает . 4. Сервисный вход, сдесь как определить, стоит три кран, один на всос, на выход, один идет на конденсатор. |
|
29.03.2007, 14:39 | #14 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Господа, честно признаюсь нехочу много писать, а именно здесь это и требуется, объясняя основные холодильные учения.
Просто хочеться, чтобы также не забывали. - если убрать ТРВ и заменить его каппиляркой, то линейный ресивер Необходимо также убрать. - ТРВ отвечает исключительно за перегрев хладагента в испарителе, он НЕ отвечает за поддержание температуры в объеме Чтобы не быть голословным, могу выслать презентацию по работе ТРВ. Свои ящики пишите в личку. Ящики должны быть не маленькими, т.к. презентация большая |
|
30.03.2007, 01:40 | #15 | |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
|
Цитата:
__________________
. |
|
|
30.03.2007, 10:44 | #16 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
По поводу ТРВ: " в нормальном состоянии открыто или нет - тоесть должно продуваться компрессором ? а то она не продувается....вроде там ломаться нечему ?" Если ушёл газ из термобаллончика, оно закрывается навсегда... Если погреть термобаллончик в руке - должно продуваться. По поводу "второго бочёнка" - это случайно не перед компрессором на всасывании? Желательно фото. |
|
|
30.03.2007, 17:42 | #17 | |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
Но я седня все купил, ТРВ на 22 фреон....хотел Данфос ТРВ взять - а туда какието штучки еще вставляются - вообщем там были мастера - я у них спросил че лучьше - они сказали ставь совковый ТРВ и не парься что я и сделал. Второй бочонок - точно стоит перед всасыванием ..я его уже удалил ...но если надо обратно поставлю... |
|
|
30.03.2007, 17:59 | #18 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
30.03.2007, 18:21 | #19 |
Мастер
Сообщений: 118
Регистрация: 16.03.2007
Репутация: 1
|
Уф, отлегло , а то подумал что зря удалил, так как все уже спаял по новой, тока ТРВ поставить - новый фильтр и заправить осталось .
Если можно уточнить: заправка производится на всасывающей стороне (входе) ? на бытовых компрессорах - отдельный сервисный вход, и не обратил внимания - какой он всасывающий или нет . |
|
30.03.2007, 22:53 | #20 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|