Всем привет.
Кто сталкивался с шоковой заморозкой - поделитесь опытом. У нас установили низкотемпературн. камеру с вынесенным Bitzer на 12кВт. В камере буквально за неск-ко минут набирается -32оС, но на кампрессоре на всасе, на масляном катрере за тоже самое время набирается слой инея. Монтажники уверяют - все ОК, но есть сомнения. Поделитесь познаниями.
__________________
- - - - - С уважением, Александр |
|
28.03.2007, 16:32 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
29.03.2007, 09:39 | #3 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Поддерживаю предыдущего оратора.
Идет залив компрессора жидким хладагентом. Естественно испаритель полностью заполнен жидким хладогентом и поэтому у него максимальная эффективность. Поэтому объем и захолаживается за считанные минуты. Проблемы с ТРВ. Либо плохо настроено или неправильно подобрано (или то и другое). |
|
01.04.2007, 06:53 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 20.12.2006
Адрес: Владивосток
Репутация: 1
|
Надо знать тип компрессора, если поршневой - очень плохо, если винтовой или роторный - не очень, со спиральными не сталкивался. Был такой советский компрессор ДАУ-80 так для него работа с залитым всасыванием была нормой, посему и прозвали его снеговиком, кстати был поршневой. Монтажникам наверное виднее, надеюсь установка на гарантийном обслуживании.
|
|