опять крякнул моноблок Zanotti GM
Опции темы
Старый 21.04.2007, 08:19 #1 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 110
Регистрация: 11.02.2007
Адрес: Россия,Приморский край
Репутация: 1
включатся несколько аварийных сигналов, индикаторная лампочка ав.сигнализации и зуммер, при высвечивании на дисплее кода аварийного сигнала появляется код причины появления авар. сигн. Pr может кто зает причину
Tulupvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 15:03 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Tulupvm Посмотреть сообщение
включатся несколько аварийных сигналов, индикаторная лампочка ав.сигнализации и зуммер, при высвечивании на дисплее кода аварийного сигнала появляется код причины появления авар. сигн. Pr может кто зает причину
Значит прессостат высокого давления срабатывал более 10 раз за один час. Все функции блокируются. Чтобы запустить, надо снять питание с агрегата (отключить вводной автомат) на несколько секунд.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 15:11 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 110
Регистрация: 11.02.2007
Адрес: Россия,Приморский край
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
Значит прессостат высокого давления срабатывал более 10 раз за один час. Все функции блокируются. Чтобы запустить, надо снять питание с агрегата (отключить вводной автомат) на несколько секунд.
пробовал отключать и на блоке управления и на автомате на 6 минут и больше та же история
Tulupvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 16:05 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Tulupvm Посмотреть сообщение
пробовал отключать и на блоке управления и на автомате на 6 минут и больше та же история
Значит аварийный сигнал еще действует (есть сигнал на аварийном входе ID2). В меню "Alarm" посмотреть: код ошибки E8 - действует блокировка машины по цифровому входу ID2
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 13:30 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 110
Регистрация: 11.02.2007
Адрес: Россия,Приморский край
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
Значит аварийный сигнал еще действует (есть сигнал на аварийном входе ID2). В меню "Alarm" посмотреть: код ошибки E8 - действует блокировка машины по цифровому входу ID2
спасибо за информацию, заработал моноблок ,нравится мне этот форум,потому что работая в районном центре далекого Приморского края, где одна морозильная камера с моноблоком на весь район и такие агрегаты ни когда не ремонтировал,а в сервисных центрах или нехотят говорить,или сами не знают,даже на сайте Zanotti не дают информацию о своих сервисных центрах,что то кодируют....., корче спасибо всем
Tulupvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 01:23 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3
Регистрация: 06.08.2007
Репутация: 1
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где взять инструкцию по настройке низкотемпературного моноблока Zanotti GM 3.
igor_ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 01:34 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от igor_ka Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где взять инструкцию по настройке низкотемпературного моноблока Zanotti GM 3.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 16:28 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 110
Регистрация: 11.02.2007
Адрес: Россия,Приморский край
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от igor_ka Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, где взять инструкцию по настройке низкотемпературного моноблока Zanotti GM 3.
Поищи на ихнем сайте
Вложения
Тип файла: pdf C_GM.pdf (428.4 Кб, 357 просмотров)
Тип файла: zip istruzione_GM.zip (194.4 Кб, 347 просмотров)
Tulupvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 18:02 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 22.08.2007
Репутация: 1
Здрасте Всем!!Есть пару вопросов по контроллерам GM:обычно при срабатывании монитора напряжения идет блокировка машины и пишет ошибку Е8, а тут выдало ЕА.
Думал индикатор нижний в панели не работает (ошибочное мнение).
У них что, коды ошибок изменились ?? Что монитор напряжэния срабатывал -это точно.
И ещё: были проблемы с ошбкой Е6. В инструкции вроде - ошибка карты памяти, но я ей не пользовался, а кроме меня некому.
Питание снял, вроде помогло. Было, кстати, не раз и на разных машинах -"лечил" так же.
Можно ли посмотреть температуру с испарителя(по второму датчику)В инструкциях не видел описания этой функции.
Зарание спасибо за внимание
Andrio_ram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 02:55 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Andrio_ram Посмотреть сообщение
... а тут выдало ЕА...
ЕА, ЕВ, ЕЕ: ОШИБКА В ПОЛУЧЕНИИ ДАННЫХ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Чтобы восстановить нормальную работу, нужно снова установить параметры по умолчанию:
• выключить напряжение с прибора;
• держать нажатой клавишу (перечёркнутый колокольчик) и подать напряжение на прибор;
• на дисплее появится надпись "-с-";
• через несколько секунд прибор входит в ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и позволяет изменять параметры.(*)
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2007, 11:07 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 22.08.2007
Репутация: 1
Если я правильно понял -то тут проблемы в самом контроллере или скачеством сборки(что то гдето отвалилось) .Да а где эти ошибки так рассписаны,в инструкциях и описаниях кот у меня есть такого нет(пересмотрел ещё раз )Полное название контролера POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI.К аппарату пока не подходил(у них пролемы эл.питанием(большие скачки при включении нагрузок)монитор напряжения встроенный не дает ему работать
Andrio_ram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2007, 11:09 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 22.08.2007
Репутация: 1
Спасибо за внимание
Andrio_ram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2007, 19:14 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Andrio_ram Посмотреть сообщение
Если я правильно понял -то тут проблемы в самом контроллере или скачеством сборки(что то гдето отвалилось) .Да а где эти ошибки так рассписаны...
Я думаю, проблема в питании, какие-то помехи. Попробуйте стабилизатор или хотябы сетевой фильтр (только не бытовой)...
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2007, 20:04 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 22.08.2007
Репутация: 1
Про необходимость стабилизатора ужэ говорили клиенту,ждемсс
Andrio_ram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 14:11 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 110
Регистрация: 11.02.2007
Адрес: Россия,Приморский край
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Andrio_ram Посмотреть сообщение
Про необходимость стабилизатора ужэ говорили клиенту,ждемсс
моноблок Zanotti BGM 320213F, мотор компрессор MTZ 40JH4A, были проблемы с перекосом "неустранимые","спецы" посоветовали убрат 3 провода с монитора напряжения,убрал,лето отработал,сейчас вышибает автомат,короче крякнул м-компр.может кто подскажет где купить компрессор в Приморском крае и сколко он стоит,заодно нужен и монитор напряжения,подскажите его название и тоже где взять можно
Tulupvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 01:57 #16 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Tulupvm Посмотреть сообщение
моноблок Zanotti BGM 320213F, мотор компрессор MTZ 40JH4A, были проблемы с перекосом "неустранимые","спецы" посоветовали убрат 3 провода с монитора напряжения,убрал,лето отработал,сейчас вышибает автомат,короче крякнул м-компр.может кто подскажет где купить компрессор в Приморском крае и сколко он стоит,заодно нужен и монитор напряжения,подскажите его название и тоже где взять можно
Я бы посоветовал вместо Maneurop MTZ40JH4A использовать Tecumseh TFH2480Z, понадёжнее будет ИМХО.
Мониторы смотри здесь. Где и почём - Яндексом найдёшь
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 00:38 #17 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Цитата:
Сообщение от Tulupvm Посмотреть сообщение
монитор напряжения,подскажите его название и тоже где взять можно
Родной монитор скорей всего- EMIREL EMI 370/371 .
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 00:46 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Цитата:
Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал вместо Maneurop MTZ40JH4A использовать Tecumseh TFH2480Z, понадёжнее будет ИМХО.
Поддерживаю.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 17:02 #19 По умолчанию подскажите
Пользователь
 
Сообщений: 1
Регистрация: 09.11.2009
Адрес: питер
Репутация: 1
подскажите пожалуста где найти электрическую схему моноблока zanotti gm3 и как настроить температурный режим????
миттмитт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 17:15 #20 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от миттмитт Посмотреть сообщение
подскажите пожалуста где найти электрическую схему моноблока zanotti gm3 и как настроить температурный режим????
какая конкретно модель? Что будет храниться?
Freezer вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования