17.06.2007, 16:28 | #1 |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
Подскажите, в меню процессора ID961 отсутствует несколько символов,которые должны быть в программе .Что это? Он крякнулся?
|
|
17.06.2007, 22:04 | #2 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
кАКИХ ИМЕНО СИМВОЛОВ???
скорее прошивка блока изменена в соответствии с моделью/заказом. но мне ни разу не приходилось в этом блоке такого видеть. скорее всего вы листаете сами папки, а в них не попадаете... для начала выберите символ (папку) СР и нажмите SET... а потом нажимайте несколько раз подряд кнопку или "вверх" или "вниз"... более точно его называют контроллер температуры, но это не принципиально.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
17.06.2007, 23:51 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
есть папки CP DEF dis и все вних я легко вхожу
|
|
18.06.2007, 14:54 | #4 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Папок там больше - но эти основные.
так что - и папок некоторых нет??? поподробнее ПЛЗ
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
18.06.2007, 18:28 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
ну да я же говорю кроме этих папок больше нет и что это?
|
|
18.06.2007, 19:34 | #6 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Этот блок управления имеет несколько уровней програмирования. Пароли РА1 и РА2 разрешают доступ к параметрам 1 и 2 го уровней. В стандартной конфигурации пароли не установленны. Для их активизации задайте им желаемое значение в папке с меткой dis. При входе в меню через set появится метка РА1 и введенный пароль будет затребован. Метка РА2 в папке с меткой Cnf из списка параметров первого уровня. Хотелось бы знать предназначение этого устройства в Вашем варианте.
Пардон два уровня это в 961LX/A а в вашем блочке только РА1 нужно активировать, для доступа в первый уровень
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
18.06.2007, 20:32 | #7 | |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
18.06.2007, 22:08 | #8 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Так в этом блоке всех папок четыре CP.dEF.diS.CnF и если в них можно войти то в чем проблемма не понимаю. Он же на одной релюшке.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
18.06.2007, 22:39 | #9 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
есть еще одна папка - FRG но она чисто для программирования прибора.
значит, в Вашем варианте нет разъема для Copy Card, и прибор не подлежит модификации программными средствами. Так? это я про разъем спрашиваю
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
18.06.2007, 23:56 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
есть с торца и еще он показывал ошибку Е1 неисправность датчика ,я его поменял, но безрезультатно. Тогда я попробовал найти в программе выбор датчика NTC и PTC. Не помню как эта папка называется, но ее в программе тоже не было.
|
|
19.06.2007, 00:30 | #11 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Папка CnF, параметр H00: 0=PTC, 1=NTC
|
|
19.06.2007, 00:40 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
|
|
20.06.2007, 00:35 | #13 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
НУ И ПАРТИЗАН - НЕДЕЛЮ НЕ МОГ СКАЗАТЬ КАКОЙ ПАПКИ НЕ БЫЛО!!!
Саш, ошибку даст, и в том случае, если датчик 10 кОм заменить на датчик 1 кОМ. для прибора это КЗ. определись какой датчик, и побери родной. наоборот если температуру покажет 99 град.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
20.06.2007, 22:46 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 43
Регистрация: 09.06.2007
Репутация: 1
|
Пробовал ставить NTС и PTC тоже пробовал ставить. Изменений никаких, горит Е1, я его уже выбросил и поставил другой, просто интересно было знать причину.
|
|
21.06.2007, 02:00 | #15 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
папки никогда не исчезали, поэтому не подскажу, извини.
а вот на одной витрине точно был контроллер Carel (FK-2XX), у которого просто не было опции переключения типа датчика. только один тип, и никаких гвоздёв. видимо спецзаказ с целью удешевления стоимости прибора.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
22.06.2007, 01:21 | #16 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
У меня тоже
Цитата:
А причина могла быть в плате. Были случаи потери контакта в месте соединения клемной колодки с платой. |
|
|
22.06.2007, 22:02 | #17 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Щас гляну инструкции, про опции выбора датчиков. вдруг не Carel, но какой-то распространенный, и с опциями всегда был. а одна версия попалась - там даже параметр не заложен такой, а я, как назло, приперся с датчиком не того типа... поэтому и запомнилось. Кажется вспомнил - Every Control -у них контроллеры (FK-2XX).
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|