Заправка R600
Опции темы
Старый 04.07.2007, 08:41 #1 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Замучился заправлять по электронным весам. Чуть баллон тронеш весы сбиваются. Прикупил манометр под R600a. Подскажите плз какое давление надо высталять при зарядке бытовых холодильников. В основном работаю с Электролюксами.
Спасибо
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 11:04 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Сам заправляю из маленького баллончика (200-250 см3)- вакуумирую, охлаждаю баллончик, через муфту (клапан) набираю R600а из баллона с запасом (набирать из жидкой фазы, из газовой несколько раз охлаждать придеться), потом на весах (лабораторные, электронные, +/- 0,1 г) подтравливаю и подгоняю дозу под необходимую, заправляю. Давление обычно от -0,4 до -0,55 ат в конце работы (холодильник уже в цикле), но зависит от окружающей температуры и типа агрегата. Если агрегат с клапаном (клапанами) здесь посложнее, но сейчас вроде все на табличке пишут дозу заправки, гадать не надо...

На форуме время кривое светится в сообщениях...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 13:51 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Сам заправляю из маленького баллончика (200-250 см3)- вакуумирую, охлаждаю баллончик, через муфту (клапан) набираю R600а из баллона с запасом (набирать из жидкой фазы, из газовой несколько раз охлаждать придеться), потом на весах (лабораторные, электронные, +/- 0,1 г) подтравливаю и подгоняю дозу под необходимую, заправляю. Давление обычно от -0,4 до -0,55 ат в конце работы (холодильник уже в цикле), но зависит от окружающей температуры и типа агрегата. Если агрегат с клапаном (клапанами) здесь посложнее, но сейчас вроде все на табличке пишут дозу заправки, гадать не надо...

На форуме время кривое светится в сообщениях...
Cпасибо за инфу. Но весами я уже наелся. Вечно то недозаряд то пере. Вот и взял манометр.
Знакомый пользуется манометром под R134 выставляет -30 и все. Весь процесс заправки около15 минут.
Я взял манометр под 600ый. Вопрос какую температуру мне выставлять????
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 15:19 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Я взял манометр под 600ый. Вопрос какую температуру мне выставлять????
Как ни странно такую же, давление будет -0,5/-0,55 бар
Для R600a:
Ткип,оС Давление, бар
-30 -0,53
-29 -0,51
-28 -0,49
-27 -0,46
-26 -0,44
-25 -0,41
-24 -0,39
-23 -0,36
-22 -0,33
-21 -0,30
-20 -0,27
-19 -0,24
-18 -0,21
-17 -0,17
-16 -0,14
-15 -0,10
Сведения из проги CoolPack
Возможно я неправильно понял: знакомый использует манометр под R134а для заправки R600а? Если так может помочь вот такое сравнение:
Для R134а:
Ткип,оС Давление, бар
-30 -0,15
-29 -0,11
-28 -0,07
-27 -0,03
-26 0,02
-25 0,07
Получается если по манометру под R134а заправлять R600а по температуре -30 (-0,15 бар), то для манометра под R600а надо заправлять по температуре -16/-17 (-0,14/-0,17 бар). Высоковато, хотя если это в течение первых 5 минут работы теплого холодильника, то вроде нормально.
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 17:08 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Как ни странно такую же, давление будет -0,5/-0,55 бар
Для R600a:
Ткип,оС Давление, бар
-30 -0,53
-29 -0,51
-28 -0,49
-27 -0,46
-26 -0,44
-25 -0,41
-24 -0,39
-23 -0,36
-22 -0,33
-21 -0,30
-20 -0,27
-19 -0,24
-18 -0,21
-17 -0,17
-16 -0,14
-15 -0,10
Сведения из проги CoolPack
Возможно я неправильно понял: знакомый использует манометр под R134а для заправки R600а? Если так может помочь вот такое сравнение:
Для R134а:
Ткип,оС Давление, бар
-30 -0,15
-29 -0,11
-28 -0,07
-27 -0,03
-26 0,02
-25 0,07
Получается если по манометру под R134а заправлять R600а по температуре -30 (-0,15 бар), то для манометра под R600а надо заправлять по температуре -16/-17 (-0,14/-0,17 бар). Высоковато, хотя если это в течение первых 5 минут работы теплого холодильника, то вроде нормально.
Спасибо. Все понял
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 01:46 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Замучился заправлять по электронным весам. Чуть баллон тронеш весы сбиваются.
Не хочу утверждать, но проблем с весами при заправке небыло. По началу привыкнуть к аккуратности пришлось, ну а потом всё нормалёк. С весами работаю на всех хладогентах для бытовых холодильников. А вот про маннометр R600a давно подумывал. Сколько стоит, где приобретал? Если можно, то хотелось бы взглянуть на фото, у нас в глубинке с приобретением чего то нового-проблеммы
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 19:04 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
Не хочу утверждать, но проблем с весами при заправке небыло. По началу привыкнуть к аккуратности пришлось, ну а потом всё нормалёк. С весами работаю на всех хладогентах для бытовых холодильников. А вот про маннометр R600a давно подумывал. Сколько стоит, где приобретал? Если можно, то хотелось бы взглянуть на фото, у нас в глубинке с приобретением чего то нового-проблеммы
Вот здесь он последний в списке http://www.siesta.ru/tools/refco/manometers/collector/
И здесь очень доходчиво http://frizzo.narod.ru/man_koll.htm
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 19:19 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 58
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: 1
Репутация: -22
Полагаюсь только на весы \ электронные\ норма заправки R-600a , R-134a определена на корпусе хол-ка.Пользовался манометром до определенного времени -отказался.При ремонте хол-ков 8-10 летних компрессия имеет погрешность как на нагнетании так и на обратке.Советую при заправке R-600a использовать заправочный патрубок с клапаном очень удобно.После вакумировки залил нужные граммы , закрутил колпачек, запустил м\к и все ,гарелка после заправки не требуется.
GAN! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 19:30 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от GAN! Посмотреть сообщение
Полагаюсь только на весы \ электронные\ норма заправки R-600a , R-134a определена на корпусе хол-ка.Пользовался манометром до определенного времени -отказался.При ремонте хол-ков 8-10 летних компрессия имеет погрешность как на нагнетании так и на обратке.Советую при заправке R-600a использовать заправочный патрубок с клапаном очень удобно.После вакумировки залил нужные граммы , закрутил колпачек, запустил м\к и все ,гарелка после заправки не требуется.
А я наоборот все время пользовался заправочным цилиндром+манометром. На заправку R12 уходит 5 минут.
С 600м и весами плоховато получается. Вот и решил перейти на один манометр. Типа дал дозу по температуре кипения и убег.
PS Работаю только с новыми холодильниками на 600м.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2007, 02:07 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Конечно тут дело практики, кто как привык так и работает. Любой инструмент стараюсь приобретать под себя, лишь бы результат был положительным и экономил время при ремонте!
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 00:05 #11 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от GAN! Посмотреть сообщение
Полагаюсь только на весы \ электронные\ норма заправки R-600a , R-134a определена на корпусе хол-ка.Пользовался манометром до определенного времени -отказался.При ремонте хол-ков 8-10 летних компрессия имеет погрешность как на нагнетании так и на обратке.Советую при заправке R-600a использовать заправочный патрубок с клапаном очень удобно.После вакумировки залил нужные граммы , закрутил колпачек, запустил м\к и все ,гарелка после заправки не требуется.
согласен, еще может сказаться плохая проходимость по трубам (у 600-го такого не замечено, у других газов есть)
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 20:03 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 58
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: 1
Репутация: -22
За последние 5-6 лет работы с R-600а ни одного засора в капилярке( тук-тук-тук) согласен с 444.Считаю что засор капиляра зависит не от газа а от масла залитого в м/к.
GAN! вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования