расчёт компрессоров
Опции темы
Старый 08.07.2007, 15:59 #1 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 131
Регистрация: 29.04.2007
Репутация: 1
Братцы!подскажите пожалуйста ,как правильно подобрать замену компрессору?я понимаю есть программы по расчёту,а как наши деды меняли компрессора без программ всяких?что там на что умножать,делить?подскажите пожалуста!а то мы на "глазок "ставим, а хочется цивилизованно работать научится...
fuodorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 22:47 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Если вы занимаетесь сервисным ремонтом, зачем вам расчитывать компрессора? Или вы не доверяете производителю холодильного прибора? Имхо, проще подбирать компрессор по критериям: близкий по холодопроизводительности (в некоторых случаях по описанному объему цилиндра) из моделей компрессоров имеющихся в наличии или из тех которые проще достать, плюс желательно использовать тот же хладагент, который был заправлен в систему. Конечно в случае если холодильник был какого-нибудь класса энергопотрбления выше А (А+ или А++) здесь еще добавляется подбор компрессора по необходимой удельной холодопроизводительности (но это на усмотрение клиента). Рачет компрессора производится на стадии проектирования холодильника, приблизительно по следующей схеме: расчет теплопритоков через теплоизоляцию шкафа->расчет дополнительных теплопритоков->построение и расчет холодильного цикла->расчет, подбор компрессора-> расчет, подбор остальных узлов. Так что для программы вам по любому необходимо будет расчитать кучу данных до подбора компрессора.
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 16:56 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 131
Регистрация: 29.04.2007
Репутация: 1
а как же страхи по поводу постановки более мощного компрессора,мол,вакуум создаёт в испарителе и др.страхи...сгорел какой-нибудь компр.без этикеток,и как узнать какой вместо него ставить?я как раз таки и доверяю производителям,вот и хочу приближенный к эталонному варианту компр.ставить,а не "на глаз"...сгорел какой- нибудь компр. с иероглифами,и как его производительность узнать?здесь на форуме узнал что по колич.газа не правильно подбирать компрессор,надо по обьёму тепла которое нужно отвести от охл. обьекта,кое что узнал,это хорошо,но зачем тему прерывать на самом интересном месте,надо уж до конца разобратся...есть этикетка на шкафу,указан там обьём шкафа,указана мощность компр.,указан тип газа и др. может из этих данных можно какое-нибудь уравнение состряпать...умные ведь люди здесь на форуме,может кто упрощённый метод подбора знает?допустим,сгорел комп.на Бирюсе мощность написана 130 Вт ,поставил КВ 140,подскажите правильно?если да, то почему правильно, если нет то почему не правильно?извините за назойливость...
fuodorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 22:24 #4 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
на шильдике пишут "мощность 150 вт" это и есть по холоду. но только в стандарте ASHRAE
от этого и пляшите. превышение до 15 % не страшно.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 22:30 #5 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от fuodorov Посмотреть сообщение
есть этикетка на шкафу,указан там обьём шкафа,указана мощность компр.,указан тип газа и др. может из этих данных можно какое-нибудь уравнение состряпать...умные ведь люди здесь на форуме,может кто упрощённый метод подбора знает?допустим,сгорел комп.на Бирюсе мощность написана 130 Вт ,поставил КВ 140,подскажите правильно?если да, то почему правильно, если нет то почему не правильно?извините за назойливость...
в паспорте на компрессор Бирюса 143 вт дает КВ-120, 140-й компрессор выдает 157 вт.
140-й поставить недопустимо, поскольку превышение составляет около 20%. будет очччень глубоукий вакуум, и при ДЛИТЕЛЬНОЙ работе высосет масло...
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 22:36 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от fuodorov Посмотреть сообщение
а как же страхи по поводу постановки более мощного компрессора,мол,вакуум создаёт в испарителе и др.страхи...сгорел какой-нибудь компр.без этикеток,и как узнать какой вместо него ставить?я как раз таки и доверяю производителям,вот и хочу приближенный к эталонному варианту компр.ставить,а не "на глаз"...сгорел какой- нибудь компр. с иероглифами,и как его производительность узнать?здесь на форуме узнал что по колич.газа не правильно подбирать компрессор,надо по обьёму тепла которое нужно отвести от охл. обьекта,кое что узнал,это хорошо,но зачем тему прерывать на самом интересном месте,надо уж до конца разобратся...есть этикетка на шкафу,указан там обьём шкафа,указана мощность компр.,указан тип газа и др. может из этих данных можно какое-нибудь уравнение состряпать...умные ведь люди здесь на форуме,может кто упрощённый метод подбора знает?допустим,сгорел комп.на Бирюсе мощность написана 130 Вт ,поставил КВ 140,подскажите правильно?если да, то почему правильно, если нет то почему не правильно?извините за назойливость...
Если легко работает и клиент доволен, а мастер спит спокойно все правильно, главное запомнить, на Бирюсу этой марки подходит КВ 140 и аналоги.
Примерный расклад из личного опыта; маленький однокамерный от 90 до 120 ват, однокамерный с большой морозилкой от 120 до 140 ват, маленький двухкамерный от 140 до 160 ват, большой двухкамерный от 160 до бесконечности, (были случаи умельцы и промышленные компрессора тулили на овальный Днепр).
Мощность компрессора определяется по паспорту, по бирке на холодильнике, по личному опыту, по состоянию изоляции, по предназначению, по состоянию платежеспособности клиента, по году выпуска, по фреону, по величине конденсатора, по длине и диаметру капилярки, по месту эксплуатации, по загрузке, по частоте открывания двери, и множеству других сопутствующих параметров. И формула подбора компрессоров, да и других комплектующих, уже изобретена, это технические параметры производителя, либо мастер холодильного оборудования. Вся прелесть в том, что наша специальность не может быть тупо загнана в рамки формул, а оставляет место творческому подходу, мастерству и заставляет мозги работать. Но зато как приятно, когда у других и по расчетам не получилось, а у тебя гораздо дешевле, проще и работает. За это я люблю нашу профессию.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 23:04 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Цитата:
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
Вся прелесть в том, что наша специальность не может быть тупо загнана в рамки формул, а оставляет место творческому подходу, мастерству и заставляет мозги работать. Но зато как приятно, когда у других и по расчетам не получилось, а у тебя гораздо дешевле, проще и работает. За это я люблю нашу профессию.
Просто нет слов! Великолепно сказанно! Да, клиент этого наверное не поймёт, а у самого на душе....вот это да! Очень рад что на этом форуме есть люди с таким темпераментом-"творческий подход" к своей работе!!! Я просто горжусь что нахожусь на этом форуме в окружении таких людей!
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 00:16 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Действительно, классно высказался, поддерживаю
fuodorov модель Бирюсы можете сказать? А какой компрессор стоял до замены?
444 на шильде холодильника никогда не указвается холодопроизводительность, указывается "номинальная потребляемая мощность" (это разные вещи). Содержание маркировки регламентируется еще со времен ГОСТ27570.1 (сейчас естественно ТУ на модель холодильника, но содержание осталось тем же)
имхо, (поддерживаю Искандера) КВ-140 приемлемый вариант, глубокого вакуума не будет (на всасывании будете иметь максимум на 0,1 ат ниже, чем с КВ-120). И вакуум опасен не столько уносом масла, сколько отсутствием нормального охлаждения обмоток электродвигателя- малое количество парообразного хладагента, поступающего через отсасывающую трубку в компрессор, хорошо перегревается в регенеративном теплообменнике и не может в достаточной степени охлаждать обмотки электродвигателя.
Предвосхищая, можем затеять дискуссию (если автор темы не будет против) об уносе масла при сильно отрицательных давлениях на всасывании в компрессор. И вопрос: как попадает компрессорное масло в холодильную систему? (всем известно явление называемое "гидравлическим ударом"). Ну а возврат масла в компррессор зависит только от взаимной растворимости хладагента и масла. Или есть другие мнения? Кстати, бытовые холодильники на R600а работают при давлениях от -0,4 до -0,6 ат, достаточно "глубокий" вакуум (NLE, TLY и TLX от Danfoss; С-КН и КВР чуть повыше), и ни чего, работают...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 00:34 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Кстати, бытовые холодильники на R600а работают при давлениях от -0,4 до -0,6 ат, достаточно "глубокий" вакуум (NLE, TLY и TLX от Danfoss; С-КН и КВР чуть повыше), и ни чего, работают...
Да, но и давление конденсации там значительно ниже и, по-идее, надо сравнивать по перепеду давлений конденсации и кипения, ведь система изолирована от атмосферного давления...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 17:46 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
Да, но и давление конденсации там значительно ниже и, по-идее, надо сравнивать по перепеду давлений конденсации и кипения, ведь система изолирована от атмосферного давления...
Да я не против, только вопрос касался мнения об уносе масла из компрессора в систему при "глубоком" вакууме
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 18:03 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 131
Регистрация: 29.04.2007
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Действительно, классно высказался, поддерживаю
fuodorov модель Бирюсы можете сказать? А какой компрессор стоял до замены?
444 на шильде холодильника никогда не указвается холодопроизводительность, указывается "номинальная потребляемая мощность" (это разные вещи). Содержание маркировки регламентируется еще со времен ГОСТ27570.1 (сейчас естественно ТУ на модель холодильника, но содержание осталось тем же)
имхо, (поддерживаю Искандера) КВ-140 приемлемый вариант, глубокого вакуума не будет (на всасывании будете иметь максимум на 0,1 ат ниже, чем с КВ-120). И вакуум опасен не столько уносом масла, сколько отсутствием нормального охлаждения обмоток электродвигателя- малое количество парообразного хладагента, поступающего через отсасывающую трубку в компрессор, хорошо перегревается в регенеративном теплообменнике и не может в достаточной степени охлаждать обмотки электродвигателя.
Предвосхищая, можем затеять дискуссию (если автор темы не будет против) об уносе масла при сильно отрицательных давлениях на всасывании в компрессор. И вопрос: как попадает компрессорное масло в холодильную систему? (всем известно явление называемое "гидравлическим ударом"). Ну а возврат масла в компррессор зависит только от взаимной растворимости хладагента и масла. Или есть другие мнения? Кстати, бытовые холодильники на R600а работают при давлениях от -0,4 до -0,6 ат, достаточно "глубокий" вакуум (NLE, TLY и TLX от Danfoss; С-КН и КВР чуть повыше), и ни чего, работают...
на правах автора темы разрешаю развить дискуссию про масло ! всем спасибо за ответы !!!!!!я просто порядок люблю,стараюсь по инструкциям всё делать ,может по этому и творчески плохо получается у меня работать ,но ведь инструкции,формулы, тоже умные люди пишут...а молодым ,без опыта,как компрессора подбирать? тут-то формулы и помогут!про масло ещё подскажите:я то думал газом клапана рвёт,а оказывается маслом... хол.Бирюса 22 . марку на компр. не пишут...вот и поди разберись... на табличке хол.шкафа написано 135Вт...
fuodorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 19:08 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
Подобрать компрессор по какой-нибудь универсальной формуле не получится. Для адекватной замены при отсутствии доступа к информации по техническим характеристикам холодильника, помочь может опыт!


По поводу уноса масла из компрессора при работе на вакууме, повторю то что уже говорил в другой теме. Масло уносится более интенсивно при большем давлении всасывания и, как не странно возвращается обратно в том же количестве! При пониженном давлении всасывания масло уносится значительно меньше, но возвращается тоже меньше(ровно столько сколько и ушло). От давления конденсации унос масла существенно не зависит. Холодильный контур это примитивная трубка к-рая идет то утолщаясь, то сжимаясь до сечения капиляра и к-рая возвращается туда от куда и вышла. Масло которое растворенно во фреоне просто не имеет другого выхода кроме как возвращаться обратно! Другое дело еслибы масло плохо растворялось в хладагенте(как например обстоит дело с аммиаком), но это совсем другая история и с работой на вакууме она тоже не связана.
Что касается гидроудара, то мысль о том что причина может заключаться в газе как-то интересно выглядит на фоне названия дефекта!
__________________
.
Timofey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 23:12 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от Timofey Посмотреть сообщение
Подобрать компрессор по какой-нибудь универсальной формуле не получится. Для адекватной замены при отсутствии доступа к информации по техническим характеристикам холодильника, помочь может опыт!
По поводу уноса масла из компрессора при работе на вакууме, повторю то что уже говорил в другой теме. Масло уносится более интенсивно при большем давлении всасывания и, как не странно возвращается обратно в том же количестве! При пониженном давлении всасывания масло уносится значительно меньше, но возвращается тоже меньше(ровно столько сколько и ушло). От давления конденсации унос масла существенно не зависит. Холодильный контур это примитивная трубка к-рая идет то утолщаясь, то сжимаясь до сечения капиляра и к-рая возвращается туда от куда и вышла. Масло которое растворенно во фреоне просто не имеет другого выхода кроме как возвращаться обратно! Другое дело еслибы масло плохо растворялось в хладагенте(как например обстоит дело с аммиаком), но это совсем другая история и с работой на вакууме она тоже не связана.
Что касается гидроудара, то мысль о том что причина может заключаться в газе как-то интересно выглядит на фоне названия дефекта!
Ух, как все здОрово написано... Другую тему не видел, к сожалению
Андрей-холодильщик все-таки думаю трудно объяснить изменение количества уносимого масла перепадом давлений между конденсацией и кипением (по сути степенью сжатия), а вот увеличенным давлением на всасывании, а значит увеличенным количеством хладагента (массово, объемно, все равно) проходящим через цилиндр, думается, можно объяснитьувеличенный унос масла в систему.
P.S. Про гидроудар было просто напоминание на случай если кто-то решит, что нерастворенное в хладагенте масло попадает в цилиндр да еще и сжимается
fuodorov имхо, для этой Бирюсы 140 нормально будет, конечно если с заправкой все нормально. Газы сжимаются, жидкости не сжимаются.
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 00:10 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Андрей-холодильщик все-таки думаю трудно объяснить изменение количества уносимого масла перепадом давлений между конденсацией и кипением (по сути степенью сжатия), а вот увеличенным давлением на всасывании, а значит увеличенным количеством хладагента (массово, объемно, все равно) проходящим через цилиндр, думается, можно объяснитьувеличенный унос масла в систему
Я, также как и Вы не считаю, что заниженное давление всасывания оказывает существенное влияние на унос масла из компрессора. Я хотел сказать, что не корректно сравнивать работу компрессоров на R12 (R134a) и на R600a только лишь по давлению всасывания...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2007, 00:34 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
Я, также как и Вы не считаю, что заниженное давление всасывания оказывает существенное влияние на унос масла из компрессора. Я хотел сказать, что не корректно сравнивать работу компрессоров на R12 (R134a) и на R600a только лишь по давлению всасывания...
Андрей-холодильщик , а сдесь никто не спорит . Тема расплывчатая, а вопросы задаваемые(типа унос масла при вакууме или гидроудар, это когда газом клапана рвет) уводят ее еще дальше от названия. А какие вопросы такие и ответы. Один человек попробовал ответить на один вопрос, другой понял это как ответ на другой вопрос, а я лично, и вопроса собственно не увидел. М-да.
__________________
.
Timofey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2007, 01:21 #16 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Timofey Посмотреть сообщение
Андрей-холодильщик , а сдесь никто не спорит . Тема расплывчатая, а вопросы задаваемые(типа унос масла при вакууме или гидроудар, это когда газом клапана рвет) уводят ее еще дальше от названия.
ну, гидроудар от слова Жидкость (гидро). и рвет, соответственно, жидкарем . поскольку именно жидкости несжимаемы - хотя бы по курсу физики из школы.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2007, 22:40 #17 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 21.12.2006
Адрес: Туапсе
Репутация: 77
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Ух, как все здОрово написано... Другую тему не видел, к сожалению
Ни чего не потерял. Тема была посвящена расчету производительности компрессоров по заправляемой норме фреона. Также обсуждалась возможность уноса масла из кожуха компрессора при завышенной производительности агрегата.
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
ну, гидроудар от слова Жидкость (гидро). и рвет, соответственно, жидкарем . поскольку именно жидкости несжимаемы - хотя бы по курсу физики из школы.
Саша, ну чтоб я без тебя делал! А то я по простоте душевной уже решил что гидроудар действительно означает разрывание клапанов газом .
__________________
.
Timofey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 19:57 #18 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 23.09.2006
Адрес: CПб
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от fuodorov Посмотреть сообщение
Братцы!подскажите пожалуйста ,как правильно подобрать замену компрессору?я понимаю есть программы по расчёту,а как наши деды меняли компрессора без программ всяких?что там на что умножать,делить?подскажите пожалуста!а то мы на "глазок "ставим, а хочется цивилизованно работать научится...
Есть программа подбора компрессоров на сайте Данфосс www.danfoss.com]Сайт Danfoss.com[/url]
от себя:
Вложения
Тип файла: htm _____________________________________________.htm (97.1 Кб, 452 просмотров)
Тип файла: htm __________________________.htm (45.3 Кб, 314 просмотров)
spehol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 20:39 #19 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
... дискуссию (если автор темы не будет против) об уносе масла при сильно отрицательных давлениях на всасывании в компрессор. И вопрос: как попадает компрессорное масло в холодильную систему? (всем известно явление называемое "гидравлическим ударом"). Ну а возврат масла в компррессор зависит только от взаимной растворимости хладагента и масла. Или есть другие мнения? Кстати, бытовые холодильники на R600а работают при давлениях от -0,4 до -0,6 ат, достаточно "глубокий" вакуум (NLE, TLY и TLX от Danfoss; С-КН и КВР чуть повыше), и ни чего, работают...
Попытаюсь продожить дискуссию с начала.
Возврат масла в холодильных установках происходит самотеком и со всасываемыми парами. Поэтому для достаточного возврата масла необходимо, чтобы масло и фреон были взаимосмешиваемы, в противном случае масло, выбрасываемое поршнем и уносимое потоком на высокой стороне, заляжет на горизонтальных участках испарителя, не дающих уклона для самотека. Тут же и возможная причина гидроудара, ведь после остановки компрессора масло самотеком падает и по высокой стороне и рано или поздно станет столбиком между клапаном нагнетания и конденсатором. Если раньше компрессор не заклинит без масла.
Совместимость масла и фреона - это обширная тема, требующая персонального рассмотрения, ведь тут не просто минералка и синтетика, а еще синтетика разных производителей, полиэфирные масла, их свойства, применение, взаимозаменяемость.
Наличие либо отсутствие давления на силу тяжести не влияет и для самовозврата масла не существенно, тут важен наклон холодильника, способствующий при отключении дать правильное направление движению масла. Но это больше теоретические замечания, практически, если известны марка фреона, марка и количество масла, то проблем с возвратом масла не должно возникать (кроме аварийных).
Еще одна предположительная причина гидроудара - это аномальный возврат взаимосмешанных масла и фреона в картер компрессора, дальнейшее вскипание фреона и вспенивание масла с образованием газомаслянной взвеси всасываемой компрессором, чем не причина. Из возможных причин аномального образования аварийного количества смеси масла и фреона могу предположить работу агрегата при большой шубе на испарителе, нет достаточного теплопритока, газ до конца не докипает, а лежит себе в масле и ждет, когда его вытянут.
Кажется мне, что я намудрил, но это жэ дискуссия.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 23:25 #20 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 23
Регистрация: 23.09.2006
Адрес: CПб
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
Попытаюсь продожить дискуссию с начала.
Возврат масла в холодильных установках происходит самотеком и со всасываемыми парами. Поэтому для достаточного возврата масла необходимо, чтобы масло и фреон были взаимосмешиваемы, в противном случае масло, выбрасываемое поршнем и уносимое потоком на высокой стороне, заляжет на горизонтальных участках испарителя, не дающих уклона для самотека. Тут же и возможная причина гидроудара, ведь после остановки компрессора масло самотеком падает и по высокой стороне и рано или поздно станет столбиком между клапаном нагнетания и конденсатором. Если раньше компрессор не заклинит без масла.
Совместимость масла и фреона - это обширная тема, требующая персонального рассмотрения, ведь тут не просто минералка и синтетика, а еще синтетика разных производителей, полиэфирные масла, их свойства, применение, взаимозаменяемость.
Наличие либо отсутствие давления на силу тяжести не влияет и для самовозврата масла не существенно, тут важен наклон холодильника, способствующий при отключении дать правильное направление движению масла. Но это больше теоретические замечания, практически, если известны марка фреона, марка и количество масла, то проблем с возвратом масла не должно возникать (кроме аварийных).
Еще одна предположительная причина гидроудара - это аномальный возврат взаимосмешанных масла и фреона в картер компрессора, дальнейшее вскипание фреона и вспенивание масла с образованием газомаслянной взвеси всасываемой компрессором, чем не причина. Из возможных причин аномального образования аварийного количества смеси масла и фреона могу предположить работу агрегата при большой шубе на испарителе, нет достаточного теплопритока, газ до конца не докипает, а лежит себе в масле и ждет, когда его вытянут.
Кажется мне, что я намудрил, но это жэ дискуссия.
Считаю основными причинами:
1.Перезаправка агрегата хладоном, особенно после глубокого ваккуумирования. Тут необходим срыв вакуума парами, стравливание примерно до 0 и дальнейшая заправка по личному опыту.
2. Заправка жидкой фазой со стороны всасывания и торопливый пуск - это неприемлимо.
3. Наличие кармана - петли на всасывающей трубе, масловозвратная петля не требуется, уклонов хватает.
4. При замене испарителя и васывающей трубы необходимо выполнять теплообменник, навивать капиллярку, не ленится припаивать хоть мягким припоем, если боязно сварочных загрязнений.
5. Теплообменник заканчивать за 10...15см от патрубка всасывания компа.
6. Еще круче - установить пароперегреватель из к\м трубы 22...28 мм.
7. Все при условии: комп и масло правильные.
8. Возможна редкая история - засор конденсатора цеолитом.
9. Поэтому перед сборкой - пайкой продувать жидкой фазой все.
10. И путь открыт к успехам ... как в старом австрийском гимне.
spehol вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования