Двухсильфонный термостат Ranco K52-L4510 - чем заменить?
Опции темы
Старый 22.09.2007, 20:58 #1 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Всем привет!

Пока не получается достать двухсильфонный термостат Ranco K52-L4510 время пока есть и я ещё в поиске, но всё же: кто знает принцип работы такого термостата и как он управляет соленоидом (пока не успел ещё на хол-ке разобраться) - поделитесь, пожалуйста? Холодильник ENIEM TAR-300D, двухкамерный с электромагнитным клапаном...
Возможна ли замена на что-то типа Т-145?
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2007, 21:23 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
Всем привет!

Пока не получается достать двухсильфонный термостат Ranco K52-L4510 время пока есть и я ещё в поиске, но всё же: кто знает принцип работы такого термостата и как он управляет соленоидом (пока не успел ещё на хол-ке разобраться) - поделитесь, пожалуйста? Холодильник ENIEM TAR-300D, двухкамерный с электромагнитным клапаном...
Возможна ли замена на что-то типа Т-145?
Попадались мне эти Арабские монстры. Ставил на морозилку 144 и 133на клапан (как в минске 126)
Но это было в начале перестройки когда с холодильниками был дефицит.Ща я бы за такой ремонт не взялся-не рентабильно да и внешний вид
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2007, 22:58 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,737
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва
Репутация: 1333
Отправить сообщение для spartak с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Попадались мне эти Арабские монстры. Ставил на морозилку 144 и 133на клапан (как в минске 126)
Но это было в начале перестройки когда с холодильниками был дефицит.Ща я бы за такой ремонт не взялся-не рентабильно да и внешний вид
Был такой же опыт, делал все под ответственность клиента, прошло правда лет пятнадцать, но вот недавно, когда он обратился по поводу покупки нового, тот, собака, еще шарашит!
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло!
Город-герой МОСКВА.
spartak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 00:19 #4 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Попадались мне эти Арабские монстры. Ставил на морозилку 144 и 133на клапан (как в минске 126)
Но это было в начале перестройки когда с холодильниками был дефицит.Ща я бы за такой ремонт не взялся-не рентабильно да и внешний вид
Стоп - давно сталкивался с японцами, но для того, чтобы клапан нормально работал, надо делать инверсию сигнала!
то есть термостат получается держит выключенным клапан, охлаждается МК. после набора температуры клапан должен быть включен, и тогда охлаждается ХК. Так? или наоборот???
Тогда с обычным термостатом надо ставить реле на 110 вольт, и оно будет работать наоборот по сравнению с термостатом... имеется ввиду, что когда в нашем термостате цепь замкнута, для нормальной работы в этой схеме она должна быть разомкнута. И наоборот.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 10:15 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
Стоп - давно сталкивался с японцами, но для того, чтобы клапан нормально работал, надо делать инверсию сигнала!
то есть термостат получается держит выключенным клапан, охлаждается МК. после набора температуры клапан должен быть включен, и тогда охлаждается ХК. Так? или наоборот???
Тогда с обычным термостатом надо ставить реле на 110 вольт, и оно будет работать наоборот по сравнению с термостатом... имеется ввиду, что когда в нашем термостате цепь замкнута, для нормальной работы в этой схеме она должна быть разомкнута. И наоборот.
В Японцах-да там клапан в обратку включается. А это Араб. там все просто
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 11:52 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 17
Регистрация: 22.09.2007
Адрес: Московская обл.
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
Всем привет!

Пока не получается достать двухсильфонный термостат Ranco K52-L4510 время пока есть и я ещё в поиске, но всё же: кто знает принцип работы такого термостата и как он управляет соленоидом (пока не успел ещё на хол-ке разобраться) - поделитесь, пожалуйста? Холодильник ENIEM TAR-300D, двухкамерный с электромагнитным клапаном...
Возможна ли замена на что-то типа Т-145?
Привет.Как правило в этом термостате выходит из строя сильфон, капиляр которого крепится к испарителю(алюм. пластинка с дырочкой). Я брал Ranco К 57, снимал сильфон с капиляром и аккуратно крепил к старому, излишки капилярки скрывал за испарителем. Капиляр крепил к испарилелю плотно. Отключение хол. отделения проходит отлично, включение иногда приходится подрегулировать(не вегда успевает оттаять испаритель). К сожалению сам не могу найти записи по регулировке-там два регулировочных винта, которые нужно потрогать. Принцип работы-при снятии клем регулятора, т.е. при размыкании клапан закрывается и газ поступает в нижний испаритель, сответственно если поставить т-133, то через промежуточное реле.Вроде так , извините если где-то был неточен, уже года два их не видел. Вначале 90-х к нам в город завезли 2 вагона таких холодосов, через меня прошло десятка три, процентов 80 регуляторы, остальные утечка в холод. отделении. Найти родной не удалось, да и не надо
ВМото вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 22:38 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Спасибо всем за участие и за информацию!
В том хол-ке из-за неисправности двухсильфонного реле (контакты разомкнуты) не подаётся питание на соленоид и поэтому охлаждается только ХК, когда перемыкаешь клеммы - включается испаритель МК.
У меня ещё вопросы (кто владеет по ним информацией - прошу, поделитесь):
-для чего у этого термостата второй сильфон, меряющий тем-ру воздуха (не испарителя!) в ХК?
-у этого хол-ка охлаждение "ведётся" только в ХК или МК одновременно? - "под рукой" хол-ка нет, а разобраться в разводке капилляров у соленоида не успел...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 22:44 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Попадались мне эти Арабские монстры. Ставил на морозилку 144 и 133на клапан (как в минске 126)
Но это было в начале перестройки когда с холодильниками был дефицит.Ща я бы за такой ремонт не взялся-не рентабильно да и внешний вид
Что значит на морозилку 144 и на клапан 133 ?
У этого хол-ка, что мне попался К-52 управляет питанием соленоида (в МК тепло - соленоид включен, охлаждается МК, МК набрала тем-ру - соленоид выключен, охлаждается ХК), а отключением компрессора управляет аналог ТАМ-133, установленный на испарителе ХК...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 23:11 #9 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
Что значит на морозилку 144 и на клапан 133 ?
(в МК тепло - соленоид включен, охлаждается МК, МК набрала тем-ру - соленоид выключен, охлаждается ХК), а отключением компрессора управляет аналог ТАМ-133, установленный на испарителе ХК...
ТОГДА ЭТО НЕ ИНВЕРТИРОВАННЫЙ СИГНАЛ, И СЛАВА бОГУ! СТАВИТЬ ПРОСТО ТЕРМОСТАТ БЕЗ РЕЛЕ-ПРИМОЧКИ, И ПРОВЕРЯТЬ В РАБОТЕ.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 08:19 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
ТОГДА ЭТО НЕ ИНВЕРТИРОВАННЫЙ СИГНАЛ, И СЛАВА бОГУ! СТАВИТЬ ПРОСТО ТЕРМОСТАТ БЕЗ РЕЛЕ-ПРИМОЧКИ, И ПРОВЕРЯТЬ В РАБОТЕ.
Если К52 не найду так и сделаю...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 12:47 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Кому интересно...
Вложения
Тип файла: pdf K52.pdf (153.1 Кб, 406 просмотров)
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 13:00 #12 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 17
Регистрация: 22.09.2007
Адрес: Московская обл.
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
Если К52 не найду так и сделаю...
в моем случае не работала только ХК. Помоему в МК газ поступает постоянно , а клапан отключает лишь ХК. От фильтра капиляр входит в клапан и расходится из него двумя капилярами в оба испарителя. В любом случае при разомкнутых контактах в ХК поступает газ. (т.е. при снятых клеммах)
ВМото вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 10:35 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 19.09.2009
Адрес: Пермь
Репутация: 1
Принцип работы-при снятии клем регулятора, т.е. при размыкании клапан закрывается и газ поступает в нижний испаритель, сответственно если поставить т-133, то через промежуточное реле.Вроде так , извините если где-то был неточен, уже года два их не видел.


Недавно столкнулся с такой-же проблеммой. Подскажите как установить прромежуточное реле правильно, а то из системы вообще исключили 52, теперь холодильник замораживает все в лед.
__________________
Холодок
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 10:47 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 472
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Rostov-on-Don
Репутация: 263
Отправить сообщение для Zenzel с помощью ICQ
Вместо промежуточного реле в термостат всегда вмонтировали дополнительный контакт. Поскольку токи там маленькие, то работает он вечно.
Zenzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 14:59 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 19.09.2009
Адрес: Пермь
Репутация: 1
Я просто немного не представляю эту схему подключения 133 термостата через промежуточное рэле У кого есть опыт поделитесь
__________________
Холодок
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 18:38 #16 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от Alexxx Посмотреть сообщение
Я просто немного не представляю эту схему подключения 133 термостата через промежуточное рэле У кого есть опыт поделитесь
А и не надо никакой схемы.
Возьми Орловский 133 и саморез от крышки шкафа Стинола. Вкрути саморез напротив контакта термостата и подключи к нему провод. Получается обратный термик.
Уже немеряно так переделано
Удачи....
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:06 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 19.09.2009
Адрес: Пермь
Репутация: 1
AGDolg - спасибо за совет. Сам полазил - и решил, что проще снять со старого 52 зад и поставить на 133 либо 59
__________________
Холодок
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования