27.01.2008, 16:53 | #21 |
Мастер
|
Капилярка, в отличие от ТРВ, позволяеи выровнять давления и подготовить к-р к легкому пуску.
Кстати в дополнение к процессору могу порекомендовать монитор напряжения РН-111 который надежно защитит прилавок от перенапряжения и встроенное УЗО для защиты МАСТЕРА от поражения электрическим током во время профилактических работ и обязательно KVP. Таким образом стоимость ремонта и модернизации плавно перегоняет стоимость нового прилавка, что не должно смущать заказчика, а вызывать в нем чувство гордости за отечественное оборудование и глубокое удовлетворение за проявленное внимание и заботу о нем. |
|
27.01.2008, 18:04 | #22 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
А так же добавить систему мониторинга с GSM модемом, что бы специалист мог мониторить оборудование не выходя из дома. |
|
|
28.01.2008, 12:38 | #23 |
Пользователь
Сообщений: 8
Регистрация: 04.01.2008
Репутация: 1
|
|
|
28.01.2008, 22:12 | #24 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Изношенная теплоизоляция, "отменное" стекло, и персонал, озабоченный процентом с продаж...
Удачи!!!
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
28.01.2008, 22:37 | #25 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
а 133-й отключит витрину, только при достижении нужной температуры. гарантируете ли Вы, что с конденсором под 12-й, аппарат будет нормально работать летом на 22-м? 2. основное - делается оттайка, остывает компрессор. при 277% износа того оборудования это нелишне. перестанет выключаться (летом, при неверном подборе капилляра, утечке, перегрузе), а он выключается и остывает по-любому, вне зависимости от условий жизни. я на такую витрину при смене компрессора раскрутил хозяина на 974-й, он привез его сам, и уже года три не знает серьезных проблем - ни с оттайкой (раньше битвы с продавщицами устраивал), ни с другими проблемами вплоть до засора конденсора (тогда "плывет" температура, и сразу видно). и сделано - не придерешься, как родное. на отдельной жестяной скобе. а 961 стоят на ВСЕХ остальных. мне не жалко, оплачено. Главное - знать о чем говорить, и как подать... 3. 133-й имеет широкий дифференциал - что неплохо сушит продукты. контроллером я могу добиться небольшого перепада температур, проверено. и в любой момент могу поправить в нужную сторону. 4. с контроллерами наши "не вяжутся", поэтому я накрепко привязываю хозяина к себе . и на сегодняшний день именно работа с контроллерами позволила мне попасть в те точки, где до того обслуживали только дальние крутые сервисы...
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
28.01.2008, 22:53 | #26 |
Мастер
|
Вместо 133-го, взрослые пацаны, уже давно на прилавок ставят ТАМ-113 ;-)
|
|
28.01.2008, 23:50 | #27 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
1. Где это я призывал ставить 133й термостат? 2. Вы так и не ответили на мой вопрос:"В этом прилавке два изолированных друг от друга ,охлаждаемых объёма. Как вы собираетесь регулировать температуру электронным блоком?" 3.Ещё раз вам напоминаю, что разговор идёт о витрине 1967 года выпуска ,основная фраза-Если там делать всё как следует, то стоимость работ с материалом, будет в несколько раз больше чем стоит этот прилавок. А стоимость его состовляет-стоимость цв.металла,который можно из него извлечь. Если вы занимаетесь, разведением клиента на деньги, то это уже другой разговор. |
|
|
28.01.2008, 23:55 | #28 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
Проверено в своё время не на одном десятке витрин. |
|
|
29.01.2008, 00:00 | #29 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Это всего лишь говорит о невысоком уровне "ваших".
|
|
29.01.2008, 00:02 | #30 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
29.01.2008, 10:36 | #31 |
Мастер
|
444, пояснил бы смысл в применении на пингвине 974 вместо 961.
Я кроме его удвоенной стоимости и своей (твоей) упущенной выгоды пока не вижу ;-) |
|
29.01.2008, 12:45 | #32 | ||||
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Вы об этом???:
Цитата:
Цитата:
Контролер выполнит те же функции, что и ТАМ-133, только возможности много шире. См. выше. компрессор один же? или клапан есть? какие другие "навороты" от 1967 года? Цитата:
не разведет клиента на контроллер, рискует "попасть" на свои деньги. завалить компрессор хватит двумя днями работы без выключения. (про электропитание молчу). Переделка полная, на свой страх и риск, без каких-либо гарантий нормального функционирования. Цитата:
и не заставишь теперь его пригласить других (которые трубку ножовкой пилють, и применяют другие, "проверенные временем" технологии). А работа мне там всегда найдется. Аппаратов много. Стоимость прибора - он сам "с моей подачи" выбрал модель и привез. Ему видней. Кстати, потом он на меня рекомендации другим давал. так что выгода может быть и не обязательно прямой.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
||||
|
29.01.2008, 13:08 | #33 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Хорошо - какой перепад температуры будет в центре охлаждаемого объема? Замеряли? а каждому градусу температуры воздуха соответствует определенная влажность. нет ее при отеплении - потянет с продуктов, лишняя при охлаждении - отдаст испарителю. и так час за часом. и не может ТАМ-133 безукоризненно работать круглый год - даже атмосферное давление на него может влиять. он же манометрический датчик давления! и заполнитель чувствителен к температуре - как в камере, где установлен сильфон, так и в комнате, где расположен корпус с "гармошкой". кстати, в таком случае мне больше по душе ТАМ-113, с термобаллоном, гр.2. Не раз ставил. Но только при замене термостата как такового.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
29.01.2008, 17:24 | #34 |
Мастер
|
4444, спорить не очем )) вопрос только в целесообразности реставрации древнего металлома. Прижимистые куркули на Кубани не могут позволить себе современный прилавок в магазин?
Я понимаю, когда на рынке или оптовой базе стоит рухлядь. Утром включили, вечером выключили-вот и вся автоматика. Да и холод больше для СЭС нужен, чем для товара. Но в магазине витрина это лицо хозяина, и следить за своим имиджем в его же интерессах. Конечно если один магазин на деревню, то ничего менять не надо. А то еще и подпалят. Да. Замкнутый круг)))) Кстати на "Таирах" неплохо себя показали низкотемпературные NE2134Е. Ставили всегда на раме ВС-0,7-0,8, АСТ-3,2 без тщательной очистки от старого масла и тем более грязи. В лучшем случае продували от вони жидким фреоном. С антикислотником тоже не заморачивались. Простой 50граммовый фильтр. Обычно на капилярке. Отказов небыло. У среднетемпературных NE9213е, которые на штуку дороже, наоборот был большой процент выхода, при работе на прилавках, на на шкафах ШХ-1,12 работают без замечаний. Данфосы-10 работают вообще исключительно, но износ поршневой заметен после 3-х лет работы без т\о. |
|
29.01.2008, 20:38 | #35 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
тот магазин выкуплен по остаточной стоимости со всем имуществом. не выбрасывать же его? Но, думается, они не прогадали, вложив деньги в модернизацию. но в основном там уже техника поновее будет. Насчет количества точек угадали - мизер там.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
29.01.2008, 22:15 | #36 |
Мастер
|
Посмотри здесь
|
|
30.01.2008, 00:09 | #37 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
30.01.2008, 00:27 | #38 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
Вы так и не ответили на вопрос, как одним датчиком объёма вы регулируете температуру в двух охлаждаемых объёмах? |
|
|
30.01.2008, 00:32 | #39 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
30.01.2008, 00:40 | #40 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|