Подбор компрессора
Опции темы
Старый 01.02.2008, 05:33 #1 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Возник такой вопрос! Надо заменить компрессор - NL 10 MF , в наличее есть - GP 12CB. Родной NL 10 MF стоит на ветрине преднозначенной под соки, воды и т.д. на сколько я понимаю NL 10 - среднетемпературный, а GP 12 - низкотемпературный, подойдёт ли он на замену? И какие ещё есть варианты?
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 10:22 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 622
Регистрация: 19.09.2007
Адрес: украина
Репутация: 97
Отправить сообщение для fred1 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
Возник такой вопрос! Надо заменить компрессор - NL 10 MF , в наличее есть - GP 12CB. Родной NL 10 MF стоит на ветрине преднозначенной под соки, воды и т.д. на сколько я понимаю NL 10 - среднетемпературный, а GP 12 - низкотемпературный, подойдёт ли он на замену? И какие ещё есть варианты?
Ставил на витрины низкотемпературные компрессора вместо среднетемпературных,проблем небыло нормально работают.
fred1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 13:14 #3 По умолчанию
holod
Гость
 
Сообщений: n/a
Смотрите осторожней.

NL-MF компрессоры специально разработаны и оптимизированы для использования в охладителях бутылок.

Как правило температура кипения в рабочем режиме около -5...-10.

Будет ли Ваш низкотемпературный нормально работать при таком кипении ?
А при захолаживании большого чилса банок врядли справится, да испаритель будет постоянно обмерзать и надо будет чаще его оттаивать.

NL10MF - сейчас помоему у многих дистрибьюторов есть в наличии. Квадротек, морена и .т.д.

Можете поставить FR11G он также может быть в наличии (они устанавливались, до момента разработки NL10MF)
  Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 01:49 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
... GP 12 - низкотемпературный, подойдёт ли он на замену? ...
Подойдёт. По каталогу он работает на кипение от -10 и ниже...
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 02:00 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Цитата:
Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
Подойдёт. По каталогу он работает на кипение от -10 и ниже...
Хорошо, завтра, а точнее сегодня буду пробывать, всем спасибо!
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 18:10 #6 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от fred1 Посмотреть сообщение
Ставил на витрины низкотемпературные компрессора вместо среднетемпературных,проблем небыло нормально работают.
Один из первых своих коммерческих среднетемпературных компрессоров на 22-м, я по совету продавца заменил аналогичным (даже мощнее), но низкотемпературным. В результате он сразу плохо "тянул", потом все больше "терял силу", и через два года - отказ клапанов. потом поставил среднетемпературный и все ОК.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 01:48 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Сегодня поставил, запустил, весь день отработал без притензий, после выходных клиент его заберёт, а там посмотрим.
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 12:45 #8 По умолчанию
holod
Гость
 
Сообщений: n/a
Претензии начнуться, когда клиент летом загрузит полный холодильник теплым соком.

Когда при выходе на режим кипение будет выше -10
  Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования