Старый 25.02.2008, 20:03 #1 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 82
Регистрация: 04.02.2008
Репутация: 1
кто знает какие тонкости отличают средне и низко темпертурные компрессора в смысле внутренней конструкции и у кого какой опыт замены друг на друга
holod_67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 23:40 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Отличаются электродвигателями и конструкцией клапанов.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 23:43 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Цитата:
Сообщение от holod_67 Посмотреть сообщение
у кого какой опыт замены друг на друга
Опыта всякого много, только вот вопрос: а зачем их друг на друга менять?
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 10:27 #4 По умолчанию
holod
Гость
 
Сообщений: n/a
У низкотемпературных электродвигатель меньше. Поэтому они стоят дешевле.

Многие производители (Польские, как правило все) используют низкотемпературные компрессоры. на среднетемпературном оборудовании, из-за цены.

Российские этим пока не сильно балуются.
  Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 18:58 #5 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от holod_67 Посмотреть сообщение
кто знает какие тонкости отличают средне и низко темпертурные компрессора в смысле внутренней конструкции и у кого какой опыт замены друг на друга
Среднетемпературные (или режимы близкие к ним) всегда имеют пусковой конденсатор, ввиду тяжелого пуска под высоким давлением.
Достаточно разные рабочие давления нагнетания/всаса.
А изобретать не надо - ставьте родное и спите спокойно. Был такой опыт - весьма печально, в смысле - свободного времени...
ставил (по ошибке продавцов) даже более мощный низкотемпературный на среднетемпературную - не пошло в норме сразу, и потом в течение двух лет постепенно отказали клапана.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования