Мастера, помогайте...Проблема в следующем
Имеется камера (отгороженный сэндвич-панелями угол в помещении), висит моноблок МСХ-24, контроллер Eliwell ID974- заданная температура +2оС. Была утечка, ликвидировал, заправил. У ID974 два датчика: на испарителе (Pb2) и в контрольной точке (Pb1)(управляющий), просмотр температур на датчиках по кнопке Set. После включения и понижения температуры до +6оС контроллер показывал ту же температуру, что и датчик Pb1. Потом температура на датчике Pb1 продолжала понижаться до 3оС, а на контроллере застряла на 6оС. Проверяю параметры СА1- калибровка датчика- стоит 0. Управление работой компрессора идет по датчику Pb1, индикация реальной температуры в рабочей точке тоже должна идти по этому же датчику- где засада? |
|
16.10.2008, 11:05 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 22.09.2007
Адрес: Московская обл.
Репутация: 1
|
попробуй поменять датчик (датчики), очень часто параметры при изменении температуры уходят.
проверить в настройках тип датчика ntc, ptc. |
|
16.10.2008, 11:29 | #3 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
|
|
|
16.10.2008, 15:46 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 22.09.2007
Адрес: Московская обл.
Репутация: 1
|
ну да.pb2 нужен только для оттайки и обдува.
контролер показывает то что сообщает датчик. вариантов два - либо датчик сообщает не то, либо контролер его не понимает. температура и при дальнейшем реальном понижении показывает 6ос? я так понимаю что и отключения по температуре не происходит. |
|
16.10.2008, 18:19 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Ну да, отключения по датчику не происходит, отколючается только на оттайку (выставлен период каждые 4 часа)
|
|
16.10.2008, 18:42 | #6 |
Мастер
Сообщений: 124
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Кемерово
Репутация: 1
|
Переподключи датчики местами. Станет ясно где неисправность- в датчике или в контроллере
|
|
16.10.2008, 22:11 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Контроллер показывает то, что ему предписано программой
Проверь параметры LdL (=-55,0) - минимальное значение для отображения на дсплее, и ddd (=1) - выбор типа значения для индикации на дисплее (всё в папке diS) Последний раз редактировалось Freezer; 16.10.2008 в 22:16. |
|
16.10.2008, 23:33 | #8 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Наверное все проще:
для +2: dit=8 Det=30 Dst= 8 проверить параметр DDL - если =1 то при переходе на оттайку температура запоминается на момент оттайки, и не снимется пока температура в камере не достигнет Set. В случае отклонений по холоду камера постоянно стоит по DDL=1. Ставьте DDL=0, но будьте готовы, что будут "доставать" по поводу подъема температуры до +8-10. Накажите не беспокоить в течение 2-х часов ис момента обнаружения такого... Кстати - Это легко проверяется и без влезания в таблицу программироваания: если есть подозрения, что есть отклонения по индикации/определению, достаточно блок отключить на 30 сек и снова включить. ОЗУ обнуляется, DDL стирается, и показ идет реальной температуры по РВ1... Последний раз редактировалось 444; 16.10.2008 в 23:40. |
|
16.10.2008, 23:37 | #9 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Речь ведь идёт не о проблемах с оттайкой и не о блокировке температуры, а о том. что показания на дисплее не опускаются ниже +6, хотя датчик Pb1 при этом показывает +3. Я предполагаю, что стоит ограничение LdL ...
Кстати, вопрос к bali: а что при этом показывает Pb2? Последний раз редактировалось Freezer; 16.10.2008 в 23:41. |
|
16.10.2008, 23:43 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Я понял именно так - на РВ1 +3, и снижается, на индикаторе +6, без изменений. |
|
|
16.10.2008, 23:46 | #11 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
|
|
16.10.2008, 23:50 | #12 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Совершенно верно, я тоже так делаю |
|
|
17.10.2008, 08:00 | #13 | ||
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
LdL в своем описании контроллера не нашел (наверное имел ввиду ddL?) Пошел пороюсь еще в контроллере... Цитата:
Так, еще раз LdL такого параметра в этом ID974 нет, контроллер показывает +6оС, Pb1=+7оС, Pb2=0оС (открывали дверь выгружали продукты), нагрел рукой датчик в рабочей точке, стало: контроллер=6оС, Pb1=+15оС, Pb2=0оС. Вывод: датчики подключены правильно. Вообще непонятки.... В папке СР есть параметр LSE- минимально возможное значение рабочей точки- может он? Но тогда заданная уставка стоит меньше (+2оС), чем параметр LSE... Последний раз редактировалось bali; 17.10.2008 в 08:53. |
||
|
17.10.2008, 15:47 | #14 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
LSE- и НSE- позволяют ограничить диапазон изменения температур по настройке владельцем через Set. Из них LSE (Low) отвечает за нижнюю границу регулировки. То есть, если поставите LSE= -1, то ниже минус 1 выставить невозможно без изменения этого параметра. |
|
|
17.10.2008, 16:47 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
17.10.2008, 21:04 | #16 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Т.е. если за время dit=4 (например) температура не набрана, то снова включается оттайка, и снова индикация по DDL=1, а не реальная. В Вашем случае полезно убедиться в чистоте конденсора и крыльчатки вентилятора, обмерзании испарителя, температуры помещения: всего того, что влияет на холодопроизводительность и потери холода. |
|
|
18.10.2008, 03:16 | #17 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
18.10.2008, 07:54 | #18 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
|
|
|
18.10.2008, 17:05 | #19 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Ну вот, как всегда всё оказалось просто. Я думал, ты пробовал выключать его...
Зачем? Для нормальной работы ТРВ рессивер нужен, без него - оставь капиллярку... |
|
18.10.2008, 17:48 | #20 |
Мастер
Сообщений: 124
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Кемерово
Репутация: 1
|
Правильность подключения я так и проверяю. Я имел ввиду- определить датчик не исправен или контроллер с глюками,но как выяснилось к теме это отношение не имеет
|
|