06.11.2008, 20:06 | #1 NORD 233-6 (остановка компресора) |
Пользователь
|
NORD 233-6 работает секунд 15 после чего падают обороты с последующей остановкой (компрессор ХКВ6,23-1М-100) реле стоит ПЗР-00-4,8 проверялось заменой.
|
|
06.11.2008, 20:10 | #2 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
Напряжение кАково или мотор на замену
__________________
|
|
06.11.2008, 21:38 | #3 |
Пользователь
|
засора в фильтре не может быть?
|
|
06.11.2008, 23:12 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Если имеются подозрения на засор ставьте прокалыватель с манометром на технологический патрубок, смотрите уравновешенное давление и давление при попытке пуска компрессора
|
|
07.11.2008, 00:25 | #5 |
Мастер
|
В большенстве случаев компрессор (99%),но может быть и нарушение циркуляции,(засор капилярки .фильтра).Для более точного диагноза воспользуйтесь советом bali.
|
|
07.11.2008, 00:44 | #6 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Или нет смазки - идет перегрев и подклинивание, но быстро тогда повторно запустить не получится, до остывания. Для начала исключить посадку напряжения за счет плохих контактов, подгорания их от розетки и до компрессора - вероятно откручен какой-то контактный болтик, повод висит на паре проводничков и т.д. Напряжение? Уже спрашивали... Последний раз редактировалось 444; 07.11.2008 в 00:47. |
|
|
07.11.2008, 12:08 | #7 |
Пользователь
|
компрессор хкв 6,23-1м-100,холодильник норд двухкамерный.каким компрессором можно замеить данный? И зачем там четыре трубки?
|
|
07.11.2008, 12:21 | #8 |
Пользователь
|
после того как холодильник стоял пару дней выключенный заменили реле-работал пару минут после чего выключил вручную(думал косяк в реле)после того как поставили холодильник на место-15сек. обороты падают втечении 3 сек.до нуля, срабатывает защита и так все последующие включения. и прокачки в испарителе кажется не слышно
|
|
07.11.2008, 16:56 | #9 |
Мастер
|
Я ставлю вместо вышесказанного компрессора СК-140 (Атлант) или ОКМ-7(Норд).В компрессоре два дополнительных патрубка - это охлаждение компрессора ,так называемый тропический вариант,подключаются последовательно в конденсатор,уже лет пять как не попадались новые компрессора такого исполнения.Ставь обычный компрессор.
|
|
07.11.2008, 18:30 | #10 | |
Мастер
|
Цитата:
В этом году втретилось 4 аппарата именно с такими признаками неисправности. компрессор запускается мгновенно, но в последующие несколько десятков секунд останавливается от перегрузки из-за высокого давления в конденсаторе, и лишь потом выбивает токовая защита Вероятная причина= они были заправленны смесью, которая впоследствии или разложилась от перегрева или расслоилась с образованием неконденсирующихся газов После перезаправки настоящим R-12 все встало в норму. Последний раз редактировалось Zenzel; 07.11.2008 в 18:35. |
|
|
08.11.2008, 22:32 | #11 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
|
|
09.11.2008, 10:58 | #12 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
|
|
|
09.11.2008, 12:37 | #13 |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
|
|
09.11.2008, 12:45 | #14 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Хотя соглашусь.. на объемы 350/65 л NORD 233-6 лучше перестраховаться и поставить С-К160 |
|
|
09.11.2008, 16:44 | #15 |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
За счёт большей плотности пара на всасывании в компрессор.И если стоял компрессор с доп. охлаждением масла(конечно, если оно было подключено),то при замене эти бывшие 10% прибавки хол-сти можно и учесть. Вроде всё по теме...
P.S. 190Вт это наверное для "Ро=-15" Последний раз редактировалось 2alex; 09.11.2008 в 17:02. |
|
10.11.2008, 06:45 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
С чего бы это на всасывании должен появиться пар с большей плотностью....Охлаждается только масло в картере...Нет связи. Если сейчас компрессора идут без охлаждения значит у них на всасывании пар с меньшей плотностью...Из компрессоров убрали охлаждение маслянной ванны после того как добились того, что обмотки статора стали выдерживать без разрушения более высокие температуры (класс F по ГОСТ 27570) и ошибочно считать, что компрессора для бытовых ХП с охлаждением это тропическое исполнение (было у кого-то). Полно компрессоров тропического исполнения без охлаждения маслянной ванны.
|
|
10.11.2008, 09:43 | #17 |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
Плотность пара внутри корпуса(перед всасыванием) компрессора с доп охл. масла выше,т.к. его температура (внутри корпуса)ниже,чем у компрессора без доп охл.
Я понимаю, что охлаждение масла делалось не для повышения холодопроизводительности, но эффект её повышения--был. Последний раз редактировалось 2alex; 10.11.2008 в 09:57. |
|
10.11.2008, 15:24 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Может быть и согласился бы, если бы не одно "но": даже если плотность пара выше должна увеличиться массовая производительность компрессора. Но так же увеличивается и масса сжатого хладагента, которая остается в мертвом пространстве когда поршень находится в ВМТ. Отсюда следует- настолько ли велико увеличение массовой производительности из-за увеличения плотности пара, что оно может компенсировать проигрыш в "мертвом пространстве".
Давайте посмотрим с другой стороны. Если от охлаждения маслянной ванны имеется прирост в холодопроизводительности, то производители должны показывать его в пропектах. Смотрим проспекты: Атлант: С-К160Н5 без охлаждения: холодопроизводительность 179 Вт С-К160Н5-1 с охлаждением: 190 Вт, прирост +6% Холодмаш: RGP10AB без охлаждения: 226 Вт RGP10AB с охлаждением: 226 Вт Danfoss: FR10A без охлаждения: 158 Вт FR10A с охлаждением: 158 Вт Danfoss тропики: NL10FT без охлаждения: 213 Вт NL10FT с охлаждением: 213 Вт Вывод? (у Атланта бывают странности в проспектах) Логично использовать компрессоры с охлаждением масла если режим работы холодильного прибора продолжительный. Если режим работы кратковременный нет смысла. |
|
10.11.2008, 21:50 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
Цитата:
Последний раз редактировалось 2alex; 10.11.2008 в 22:16. |
|
|