07.02.2009, 08:36 | #1 фреоны |
Мастер
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
|
увожаемые коллеги можно ли заправить систему 404 фреоном если до этого был заправлен 22 фреоном?какая взаимозаменяемость фреонов?есть у кого небудь таблица взаимозаменяемости фреонов?заранее благодарен!!!
|
|
07.02.2009, 08:47 | #2 |
Мастер
|
404-й вместо 22-го заправлять нельзя,404-й работает с синтетическим маслом,наоборот можно,хотя производители не рекомендуют.О таблице взаимозаменяемости никогда не слышал,существует таблица с характеристиками всех хладогентов.
|
|
07.02.2009, 14:26 | #3 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
Производители как раз говорят обратное, 404 с минеральным маслом дружит, а вот 22й с полиэфирным нет. Хотя здесь всё зависит от залитого в компрессор масла, 8-10 лет назад ,когда 404й стоил 40-30 у.е. за кило, мелочевку типа витрин, шкафов и моноблоков заправляли 22м вместо 404го без последствий. |
|
|
07.02.2009, 14:39 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
Про замену читайте здесь Источник в студию! |
|
|
07.02.2009, 14:43 | #5 |
Мастер
|
Да да, очень интересно ознакомиться!
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
07.02.2009, 16:50 | #6 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
07.02.2009, 16:54 | #7 |
Мастер
|
А из какого справочника таблица?
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
07.02.2009, 17:03 | #8 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
07.02.2009, 17:19 | #9 |
Мастер
|
Бросьте в личку если не сложно, заранее спасибо.
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
09.02.2009, 22:10 | #10 |
Мастер
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
|
но если я не ошибаюсь 22 фреон тоже ведь на синтетике работает..
|
|
10.02.2009, 03:37 | #11 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
10.02.2009, 15:37 | #12 |
Мастер
|
|
|
13.02.2009, 00:16 | #13 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
13.02.2009, 01:19 | #14 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Датирован 15.10.08 г. В русском варианте, очевидно, ошибка перевода. Я доверяю только немецкому и английскому вариантам. Все три варианта выложены на официальном сайте Bitzer:
Да, но с некоторыми оговорками в пункте 5 этого документа: |
|
26.02.2009, 15:08 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 06.11.2008
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
404-й фреон вместо 22-го применять однозначно нельзя. Как ранее говорилось, необходимо менять масло (если это не синтетика), фильтры и ТРВ. Конденсатор, скорее всего, подойдет прежний, т.к. при работе с Р-22 они ставятся мощнее чем при работе с 404-м. Кроме того, необходимо промыть систему, т.к. 15-20% старого масла остается в теплобменке.
В случае, если масло в системе было синтетическое, то можно вместо Р-22 заправить Р-407с, но заправлять надо жидкой фазой (т.к. он 3-х компонентный). При этом ТРВ можно не менять. Сам по себе Р-22 не самый лучший хладагент. Он ограниченно растворяет все масла (синтетические и минеральные) из-за чего плохо возвращается в компрессор, кроме того, имеет высокую т-ру нагнетания, из-за чего сильно греется компрессор. Поэтому делают впрыск и проч. при применении на низкие т-ры кипения. |
|
03.03.2009, 23:56 | #16 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
А по поводу русской версии, для меня самого она была откровением, хотя насчет ошибки перевода-не знаю, слишком явные противоречия. |
|
|
04.03.2009, 00:05 | #17 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
не вставить |
|
|
05.03.2009, 02:04 | #18 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
05.03.2009, 16:59 | #19 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Подведу итог:
НЕЛЬЗЯ заливать хладагент R404a, если до этого был залит R22. (все дело в различие масла. R22-минеральное, R404a-синтетическое) Конденсатор в принципе менять не надо - характеритики поменяются не значительно. В последних исследованиях, все крупные производители пишут о том, что можно рассматривать хладгент R404a как одно компонентный.(хотя не всему можно верить) Если не забуду, свяжусь с битцером и узнаю, что они там имели в виду в указанных документах Лично я к битцеру доверие не потерял пока.... |
|
11.06.2009, 00:15 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 42
Регистрация: 25.10.2008
Адрес: МО Солнечногорск
Репутация: 187
|
у меня есть таблица но к сажелению я не пойму как ее тут прикрепить,давай электронку вышлю
|
|
|
|
|