07.02.2009, 19:10 | #1 Обмерзает всасывающая магистраль и полкомпрессора.В чём проблема? |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 26.02.2008
Репутация: 1
|
Имеется холодильная установка на линии по производству конфет.
Компрессор Битцер хз какой, пузатый(могу фотки выложить) - шильдик оторван. Фреон R22. Выносной конденсатор на крыше. Два испарителя, с двумя трв и двумя соленойдами, двумя термостатами на разные температуры охлаждаемого воздуха - +5, +7 Давление не всасе 3 - при двух работающих испарителях, при одном 1.5 - 2.2 бара. Конденсация - 12-15 бар. На всасывающей линии теплообменник-отделитель жидкости, Недавно менялись антикислотный на всасе и картридж на жидкостной линии. При этом обмерзает вся всасывающая магистраль, и полкомпрессора(начало обмерзать ни с того ни с сего),трубка нагнетания из компрессора тёплая на ощуп, Пробовал открывать ТРВ на одном контуре(до второго вообще непонятно как добраться со всех сторон не подлезть к трв и соленойду), ничего не изменилось, пробовал прикрывать ничего не изменилось. пробовал подержать баллон ТРВ в руке, тоже ничего(давление не поднялось) Продул сжатым воздухом испарители, выдул кучу грязи, всё тоже самое - давление низкое, обмерзает. в стекле поузыри. Мало газа?Или не работает ТРВ? Спасибо за комментарии. |
|
08.02.2009, 12:52 | #2 |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Проверьте разницу давлений на входе и выходе антикислотника. Продували перед заменой фильтров или после? Пузырьки говорят о нехватке фреона, но не спешите заправлять пока не проверите антикислотник.
|
|
08.02.2009, 15:34 | #3 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Есть непонятки:
Цитата:
Давление всасывания +3,0...+2,2, и при этом тянет до компрессора. Какая технологическая температура кипения? У фруктовых горок например кипение минус 15, а выдают +4. но из-за обмерзания им нужна оттайка |
|
|
08.02.2009, 16:11 | #4 | |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 26.02.2008
Репутация: 1
|
Цитата:
Конденсацию я поднял(до этих параметров,было вообще 8 бар) - выключив пресостатом вторую группу вентиляторов на кондёре, и отрегулировав первую - там кто-то адски накрутил их на минимум и дифференциалы на 8 ппц. И почему в стекле - когда включается вентилятор на кондёре порой идёт по полстекла? |
|
|
09.02.2009, 00:40 | #5 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
А как она у вас работает 5 дней круглосуточно и без оттайки ,да ещё на линии по производству конфет?
При таком режиме, воздухоохладитель зарастает шубой за сутки. |
|
09.02.2009, 01:42 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 26.02.2008
Репутация: 1
|
|
|
10.02.2009, 03:40 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
dvoinick, вам на Холод-консультанте уже всё объяснили, здесь ничего нового не добавится...
|
|