Имеется холодильная установка на линии по производству конфет.
Компрессор Битцер хз какой, пузатый(могу фотки выложить) - шильдик оторван.
Фреон R22.
Выносной конденсатор на крыше.
Два испарителя, с двумя трв и двумя соленойдами, двумя термостатами на разные температуры охлаждаемого воздуха - +5, +7
Давление не всасе 3 - при двух работающих испарителях, при одном 1.5 - 2.2 бара.
Конденсация - 12-15 бар.
На всасывающей линии теплообменник-отделитель жидкости,
Недавно менялись антикислотный на всасе и картридж на жидкостной линии.
При этом обмерзает вся всасывающая магистраль, и полкомпрессора(начало обмерзать ни с того ни с сего),трубка нагнетания из компрессора тёплая на ощуп,
Пробовал открывать ТРВ на одном контуре(до второго вообще непонятно как добраться со всех сторон не подлезть к трв и соленойду), ничего не изменилось, пробовал прикрывать ничего не изменилось. пробовал подержать баллон ТРВ в руке, тоже ничего(давление не поднялось)

Продул сжатым воздухом испарители, выдул кучу грязи, всё тоже самое - давление низкое, обмерзает.
в стекле поузыри.
Мало газа?Или не работает ТРВ?
Спасибо за комментарии.
dvoinick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 12:52 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
Проверьте разницу давлений на входе и выходе антикислотника. Продували перед заменой фильтров или после? Пузырьки говорят о нехватке фреона, но не спешите заправлять пока не проверите антикислотник.
M@sterholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 15:34 #3 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Есть непонятки:
Цитата:
Сообщение от dvoinick Посмотреть сообщение
Давление не всасе 3 - при двух работающих испарителях, при одном 1.5 - 2.2 бара.
Конденсация - 12-15 бар.
Продул сжатым воздухом испарители, выдул кучу грязи, всё тоже самое - давление низкое, обмерзает.
в стекле поузыри.
Мало газа?Или не работает ТРВ?
Теппература у конденсора - не низкая ли??? я бы больше склонялся к избытку дозы при низкой окружающей температуре:
Давление всасывания +3,0...+2,2, и при этом тянет до компрессора.
Какая технологическая температура кипения? У фруктовых горок например кипение минус 15, а выдают +4. но из-за обмерзания им нужна оттайка
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 16:11 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 26.02.2008
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
Есть непонятки:

Теппература у конденсора - не низкая ли??? я бы больше склонялся к избытку дозы при низкой окружающей температуре:
Давление всасывания +3,0...+2,2, и при этом тянет до компрессора.
Какая технологическая температура кипения? У фруктовых горок например кипение минус 15, а выдают +4. но из-за обмерзания им нужна оттайка
Оттайки не предусмотренно, ражим работы установки - 24ч в сутки с понедельника по субботу.
Конденсацию я поднял(до этих параметров,было вообще 8 бар) - выключив пресостатом вторую группу вентиляторов на кондёре, и отрегулировав первую - там кто-то адски накрутил их на минимум и дифференциалы на 8 ппц.

И почему в стекле - когда включается вентилятор на кондёре порой идёт по полстекла?
dvoinick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 00:40 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
А как она у вас работает 5 дней круглосуточно и без оттайки ,да ещё на линии по производству конфет?
При таком режиме, воздухоохладитель зарастает шубой за сутки.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 01:42 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 10
Регистрация: 26.02.2008
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
А как она у вас работает 5 дней круглосуточно и без оттайки ,да ещё на линии по производству конфет?
При таком режиме, воздухоохладитель зарастает шубой за сутки.
Там стоят очень мощные вентиляторы, думаю когда срабатывает термостат, успевают оттаять.
dvoinick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 03:40 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
dvoinick, вам на Холод-консультанте уже всё объяснили, здесь ничего нового не добавится...
Freezer вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования