Темп. кипения и темп. воздуха вохлаждаемом объёме?
Опции темы
Старый 10.02.2009, 20:57 #1 По умолчанию Темп. кипения и темп. воздуха вохлаждаемом объёме?
Мастер
 
Сообщений: 100
Регистрация: 27.10.2007
Адрес: Израиль
Репутация: 8
Вопрос к знатокам
По данным из книжки Жаккар, Сандр 2003 Пособие для холодильщиков практиков

один из признаков нормальной работы установки для воздухоохладителей с принудительным обдувом-
температура (Т) кипения ниже Т. воздуха в охлаждаемом объёме на 6-10К

Прошу проверить ход моих рассуждений как эти данные можно применить на практике-

1. Принудительный обдув - значит вентилятор на испарителе. Так? Это обычно холодильники ноу-фрост. А кондиционеры?
2. Я знаю заранее Ткипения для холодильника с газом R134 ( c R12 тоже самое почти).
Давление избыточное на всосе около 0, что по таблице соответствует Т кипения=-25-28С, что как раз будет соответствовать Т воздуха в охлаждаемом объёме -18С ( -28+10=18)

То есть если мы не знаем какое же нормальное избыточное давление для R134 на всосе, но знаем что холодильник должен давать Т= -18С, то нужно отнять -18-8=-26С, что по таблице соответствует избыточному давлению для R134 = 0.02 бар(0.3 psi).

Правильно ли я понял этот совет из книги? Можно ли применить это и к кондиционеру?
__________________
О опыт! Сын ошибок трудных...
panas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 00:47 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от panas Посмотреть сообщение
...Можно ли применить это и к кондиционеру?
Конечно можно. Только приведённые значения дельта Т могут отличаться для разных установок. Чем больше площадь теплообменной поверхности для охлаждения одного и того же объёма, тем меньше дельта Т и наоборот. Для кондиционеров температура кипения обычно составляет +3- +5 оС, что для R134a соответствует 3,2 - 3,5 bar. Здесь надо учитывать, что температура в помещении может сильно отличаться от температуры воздуха, выходящего с испарителя кондиционера. Например, в помещении +22, а воздух из кондишена выходит +15...
Freezer вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах