Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Большая амплитуда температуры
Опции темы
Старый 27.02.2009, 12:52 #1 По умолчанию Большая амплитуда температуры
Заблокирован
 
Сообщений: 18
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Usa
Репутация: 1
Отправить сообщение для Ronin68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Ronin68 с помощью AIM Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Yahoo Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Skype™
В чём может быть причина? Tемперарура скачет от +12° до -6°. Холодильник ZANUSSI.
Ronin68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 12:01 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Непонятно, так быстро скачет температура или показания градусника. После более полного раскрытия проблемы, возможно определение причины. Чем меряете, производите ли дублирование замеров, работает ли компресор во время повышения температуры, и в какик временные периоды это происходит.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 10:43 #3 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 18
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Usa
Репутация: 1
Отправить сообщение для Ronin68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Ronin68 с помощью AIM Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Yahoo Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Skype™
Замер температуры производился в течении суток с помощью LOG TAG ccылка на log tag http://www.tservice.nl/CMS/index.php...=59&Itemid=174 . График замера я не стал распечатывать. Сейчас по новой займусь этим. Спасибо за ответ.
Ronin68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 17:37 #4 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 18
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Usa
Репутация: 1
Отправить сообщение для Ronin68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Ronin68 с помощью AIM Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Yahoo Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Skype™
Сегодня сделал замер, температура плавно поднималась с -4 до +12 в течении 4.30 часов. В это время компрессор не работал.
Ronin68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 21:35 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от Ronin68 Посмотреть сообщение
Сегодня сделал замер, температура плавно поднималась с -4 до +12 в течении 4.30 часов. В это время компрессор не работал.
Если это не цикл оттайки то компрессор должен включится,если не включается, то снова несколько проблем. Блок управления по многим причиеам, а може системма запуска компресора, бъет по тепловухе
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 10:51 #6 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 18
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Usa
Репутация: 1
Отправить сообщение для Ronin68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Ronin68 с помощью AIM Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Yahoo Отправить сообщение для Ronin68 с помощью Skype™
А может ли быть причина в термостате?
Ronin68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 21:07 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Термостат производит управление температурой. по достижению установленного нижнего предела откл. компресор по достижению верхнего установленного предела вкл., конечно может, если он это не делает. Но может он команду то даёт, но вкл компрессора не происходит.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колебания температуры в 38660 mnemonic Liebherr (Либхер) 24 13.04.2009 20:32
Проблема с установками температуры на морозильной камере у Side by Side Liebherr SBSes 7053 ZiG Liebherr (Либхер) 2 22.01.2008 09:35
Проблема с повышением температуры при отключении света Dregoric Форум для мастеров холодильной техники 6 22.09.2007 02:12