Совместимость фреонов по производителю
Опции темы
Старый 27.02.2009, 13:24 #1 По умолчанию Совместимость фреонов по производителю
Пользователь
 
Сообщений: 1
Регистрация: 07.11.2008
Репутация: 1
Уважаемые коллеги,хочу узнать Ваше практическое мнение по поводу смешивания фреонов на примере R-404 A (REF)Китайского производства и R-404a "Dupout" .
hladsist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 11:39 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Если в ресивер войдет 100 литров R-404 a и если это дествительно R-404 a, то не важно кто его делал. А если вы сомневаетесь в порядочности производителя не рискуйте с перемешиванием.
А если в ресивере от 1го до 5ти литров то постарайтесь не лить остатки из нескольких балонов, остатки не всегда сладки, и там может быть только одна фракция.


R404A - это смесевой хладагент вве-
ден в эксплуатацию в начале 1992 г.
и известен под промышленным на-
именованием “Suva” HP62 (DuPont).
Длительное его применение показало
хорошие результаты.
Основные компоненты относятся к
группе гидрофторуглеродов, причем
R143a относится к категории легко-
воспламеняемых. Воспламеняемость,
равно как и проблемы, связанные с
возможными утечками, эффективно
нейтрализуется благодаря сочетанию
с относительно высоким содержанием
R125.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 14:13 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Смешивайте на здоровье. Если фреон качественный, никаких последствий не будет.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 22:31 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Пользовал как-то недавно китайский R12 (в красивой правильной упаковке, в баллоне с правильными надписями - всё как положено), Но в ходе пользование выяснилось следующее: 100% смесь какая-то, а не настоящий R12. Потому что: при заправке парами вообще бред какой-то получается, наливал в стеклянную пробирку "жидкаря" с электронным термометром - так кипит в начале, кратковременно -35, потом продолжительно -27, а потом повышается до -17 и остатки докипают при -12, при пайке аппендикса есть легкие следы горения (видимо горючая составляющая, например R600).
Но при заправке с хорошим вакуумированием и заправке только жидкой фазой - работает очень и очень хорошо (иногда казалось, что лучше, чем истинный R12) и при этом расход на 20 а то и на 30% меньше. Минус: хрен его знает как он поведёт себя с минералкой и конденсатор греется чуть больше и сильннее (просится увеличение поверхности конденсатора).
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 23:05 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Андрей-холодильщик, именно так и ведёт себя смесь R406a
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 11:47 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
Андрей-холодильщик, именно так и ведёт себя смесь R406a
не обязательно: смечевых заменителей R12 - воз и маленькая тележка: R401A, B, C; R405A, R406A, R413A, R414A, C10M1A(АСТРОН 12), C1, M1LE и т.п.
И у многих из них для понижения давления конденсации используются горючие R600a или R142b...
Поэтому что именно залили в баллон с надписью с R12 идентифицировать очень сложно...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 12:52 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
не обязательно: смечевых заменителей R12 - воз и маленькая тележка
не спорю, просто у нас самый распространённый 406 среди выбора остальных.
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 00:17 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Цитата:
Сообщение от hladsist Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги,хочу узнать Ваше практическое мнение по поводу смешивания фреонов на примере R-404 A (REF)Китайского производства и R-404a "Dupout" .
В централях смешивается нормально, естественно при условиях озвученных, предедущими ораторами.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 12:32 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 7
Регистрация: 06.11.2008
Адрес: Москва
Репутация: 1
Действительно, смешивать эти 2 продукта можно, если вы уверены, что в баллоне то, что написано. Но если из системы была утечка 404-го, то состав заряженной смеси изменится, т.к. в первую очередь утечет легкокипящий компонент. Если вы добавите новую порцию 404-го, то состав смеси все равно будет отличаться от идеального. Необходимую т-ру эта псевдосмесь не даст, компрессор будет перегреваться и т.д.
Рекомендую вместо 404-го применять 507-й, который состоит из 2-х компонентов и представляет собой азеотропную смесь, которую можно заряжать хоть жидкой, хоть парообразной фазой (в отличие от 404, кот можно заряжать только жидкостью).
Смешивать 404 и 507 нельзя. Масло, фильтры, ТРВ и прочее менять не надо в действующих системах, для 404 и 507 все одинаково.
В будущем, если происходит утечка, то можно подзаряжать без ограничений.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 01:49 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
...Но если из системы была утечка 404-го, то состав заряженной смеси изменится, т.к. в первую очередь утечет легкокипящий компонент. Если вы добавите новую порцию 404-го, то состав смеси все равно будет отличаться от идеального. Необходимую т-ру эта псевдосмесь не даст, компрессор будет перегреваться и т.д...
В моей практике это не получило подтверждения. ИМХО это справледливо только для утечек из баллона или отключенного оборудования...
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 19:54 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
[QUOTE....... ИМХО это справледливо только для утечек из баллона или отключенного оборудования...[/QUOTE]

Вот по этому, я и не советую в малые ресиверы заливать остатки из многих балонов.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 23:19 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
То что говорил Multi про утечки 404го , применимо к утечкам в газообразной части контура.
Но тут я согласен с Freezer`ом, приходилось сталкиваться с утечками 50% и более как раз на конденсаторах и испарителях, После устранения дозаправляли, никаких аномалий выявлено не было. все параметры в норме.
И вообще R 404a Du Pont признал азеотропной смеью.
hammer вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бизнес-план по ремонту холодильников aleksei Форум для мастеров холодильной техники 4 21.11.2009 06:53
вопрос по Атлант 1716 semik АТЛАНТ (МИНСК) 4 19.02.2009 00:45


Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования