14.04.2009, 22:31 | #1 Кислотность в системе |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Прибыл в ремонт М1700 жуткое сгорание в компрессоре 150 г. чернил (остальные где -(как бывший глав механик амиачной установки кондер исключаю)- в испарителях), Пробывал в противоход 22 кубика 2 выплюноло это не расклад. Собратья как кто борется с окислом ( интересуют все способы (даже антинаучные)), Бытовой антикислотный фильтр в нашем регионе не достать.
|
|
14.04.2009, 23:13 | #2 |
Мастер
|
подавал R22 (потомучто самый дешевый) по ходу с маленьким расходом и пропаново-воздушной горелкой прогревал постепенно по ходу фреона все трубки конденсатора и испарителя, а затем антикислотник впаивал с промышленного на всас, перед компрессором, гонял с повышенной нагрузкой несколько суток, затем впаивал новый фильтр, убирал антикислотник и всё...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
14.04.2009, 23:24 | #3 |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
Промывка жидким 22-м в противоход. Фильтр Danfoss DCL-032 (самый маленький), у него сердечник: 80% "молекулярное сито" и 20% активированый алюминий.
|
|
15.04.2009, 15:25 | #4 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
По ходу заполнял жидким 22, давал постоять с часок, потом резко открывал одну сторону и одновременно давал газ, но уже именно газ. После интенсивного выброса не закрывая полностью баллон, закрывал пальцем другой конец трубки и удерживал до поднятия давления, затем резко отпускал. И так минут 20, иногда приходилось повторять. Этот метод применялся на старых витринах впрыск всегда сверху.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
15.04.2009, 17:19 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Извините,"по ходу " это значит:отпаять всос от компрессора,отпаять фильтр,к испарителю (к всас.трубке подцепить баллон с фреоном,заглушить выход из конденсатора.Правильно я понял? а в противоход это наоборот?А как понять "впрыск сверху"?
Андрею:гонять с повышенной нагрузкой это как ?Правильно я понял что ваш метод отличается только ещё тем что можно подогреть горелкой конд.и испаритель по ходу движения газа? Подскажите,тема и для меня интересная. |
|
15.04.2009, 18:52 | #6 |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
"По ходу": компрессор-нагнетание; конденсатор; фильтр; испаритель; компрессор-всас: цикл.
Чтобы понять процессы, "текущие" в холодильнике, прочтите книгу П. Котзаогланиана "Пособие для ремонтника". Программа для чтения формата djvu: |
|
15.04.2009, 23:20 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Вроде-бы эта тема не обсуждалась ранее на форумах.А тема не меньше интересная чем капилярная трубка.
Хотелось бы услышать всех. Проблема "Черного сгорания" всегда была интересна просто все относились к ней -авось пронесет. И многих проносило. Тут как с капилярой я уверен мы не придем к единому знаменателю. Но из изложения всех способов мы может что -то родим (ну не охота через 2-3 мес. менять компрессор (это не выгодно ни нам ни им )). Просто -щелоч добавить - говорите все а там отфильтруем. |
|
15.04.2009, 23:46 | #8 |
Мастер
Сообщений: 3,128
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2374
|
Делал примерно так, как писал Искандер и всегда "проносило". Другой вопрос, чем загрязнена система? Может, кто-то до этого (чем то?)нагадил в систему(при каком нибудь ремонте),а уже потом компрессор накрылся.Обычно, грязное сгорание бывает при большой утечке на всасывающей стороне, при изломе(обрыве) всасывающего трубопровода. Тогда и способы промывки системы будут различные.
|
|
16.04.2009, 10:26 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
16.04.2009, 17:08 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
RUS 16:
Книжек прочитал не один десяток,и принцип знаю. Так отпаивать испаритель от компрессора перед продувкой или нет?Если нет ,куда цеплять баллон?А фильтр отпаивать?Нет же смысла старый фильтр продувать,который всё равно заменишь... Спасибо за ссылки,за ответы! |
|
16.04.2009, 18:31 | #11 |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
По возможности, лучше распаять, чтобы промыть каждый элемент отдельно. Возни, конечно, больше, но она того стоит.
|
|
16.04.2009, 18:43 | #12 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
|
17.04.2009, 02:24 | #13 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Что там за абсорбент в кислотных фильтрах (он интересно отдельно не идет). Ну можно купить промышленый разрезать расфасовать по маленьким. Глупо. Но за неимением.........
|
|
17.04.2009, 20:40 | #14 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
Tвepдый cepдeчник фильтpa, cocтoящий нa 70% из aктивиpoвaннoгo aлюминия и нa 30% из мaтepиaлa типa «мoлeкуляpнoe cитo», пoглoщaeт вpeдныe киcлoты и вoду. Taким cпocoбoм,фильтp DAS зaщищaeт нoвый кoмпpeccop oт пpeждeвpeмeннoгo выxoдa из cтpoя. Ocнoвныe пpeимущecтвa: •Coдepжит твepдый cepдeчник, cocтoящий нa 70% из aктивиpoвaннoгo aлюминия и нa 30% из мaтepиaлa типa «мoлeкуляpнoe cитo» для пoглoщeния киcлoт и влaги. • Имeeт двa ввoдa co Шpeдep-клaпaнaми для измepeния пepeпaдa дaвлeния нa фильтpe. • Фильтpы нoмeнклaтуpнoгo pядa имeют oбъeмы oт 8 дo 60 куб. дюймoв. • Oбpaбoтaны кoppoзиoннocтoйким пopoшкoвым пoкpытиeм. •Уcтaнoвкa фильтpoв мoжeт пpoизвoдитьcя пoд пaйку (твepдoй мeдью) и пoд oтбopтoвку. • Paзpeшeн для иcпoльзoвaния дo дaвлeния 500 фунт/кв. дюйм (35 бap) пo нopмaм MWP. • Пpoвoлoчнaя ceткa paзмepoм 120 мкм oбecпeчивaeт фильтpaцию твepдыx чacтиц и минимaльный пepeпaд дaвлeния нa фильтpe.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
17.04.2009, 21:12 | #15 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Жаль такое добро пилить да и с расфасовкой не получится. Активированый алюминий - это как.
|
|
18.04.2009, 17:52 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Уважаемые мастера,почти по теме у меня вопрос ,только не совсем,читал в книге ,есть такие фильтры(не антикислотные,а обычные) с металлокерамикой,у них конец который выходит на каппилярку, от оси фильтра загнут под углом 45 градусов,т.е каппилярка под углом выходит из фильтра ...Зачем ,что этим достигается?кто-нибудь их вообще встречал?и как ,лучше они чем цеолитовые,если нет зачем они тогда вообще нужны?не могу по ним информации никакой найти...
|
|
18.04.2009, 20:27 | #17 |
Мастер
|
Может не по теме, но вставлю свои пять копеек: стараюсь практически всегда фильтр отрезать, а не выпаивать (если позволяет длина трубки конденсатора). Считаю, что есть возможность попадания дополнительной влаги-грязи в конденсатор...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
18.04.2009, 20:48 | #18 |
Мастер
Сообщений: 3,128
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2374
|
Ещё пять копеек...Конечно отрезать лучше(и газы тратить не надо).Но коли трубка короткая, разогревать стык надо интенсивно(вот он плюс кислородной горелки), тогда вся влага-грязь останется в фильтре.
|
|
18.04.2009, 21:19 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Цитата:
|
|
|
19.04.2009, 17:08 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Спасибо за ссылку,и за посказки как отрезать фильтр,учту!
|
|