15.06.2009, 19:06 | #1 кондиционер LG (Прыгает давление) |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Недавно приобрел фрион 22 решил дозаправить свой кондер. Подключил монометр он показывал до 4. Ну судя по табличке по 22 фриону должно быть около 4.9. Я дозаправил после чего фрион в нем начал кипеть и стало прыгать давление. Я подумал может воздух полность выпустил гас отвакумировал заправил заново а шум кипения не пропадает. пока не с низил давление ниже 4 и то еле слышно как он кипит не пойму что озночает это и еще во время кипения стрелка подпрыгивает.
|
|
16.06.2009, 00:44 | #2 |
Мастер
Сообщений: 78
Регистрация: 03.05.2008
Адрес: Г.Ивано-Франковск
Репутация: 2
|
А какая была причина дозаправки вашего кандиционера ( кроме давления на всасе ниже4)?Я веду к тому ,что давление зависит не только от количества фреона ( температура окружающ. среды , засоренность конденсатора , скорость вращения вентилятора и т. д.) В вашем случае лучше всего перезаправить ваш кондиционер по весу указанному на шпиндике
|
|
16.06.2009, 04:14 | #3 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
16.06.2009, 18:56 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Я не совсем лажу с граматикой так та я понимаю все прекрасно. Причина дозаправки была следующая при установки кондиционера был выпущен гас не много для продувки системы и по этому решил дозаправить. Но всеже мне интересно почему прыгает давление. Обычно на других кондерах при работе не прыгало. О чем это говорит?
|
|
16.06.2009, 20:18 | #5 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
|
|
|
16.06.2009, 23:38 | #6 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Вероятнее всего вы всё же перезаправили кондиционер. При продувке кондиционера уходит ничтожная доля фреона ( ну если по уму продувать) , и если у вас трасса не превышает 15м дозаправка не требуется. В вашем случае в отсос попадает жидкий фреон, что и приводит к скачкам давления. Проверьте не идёт ли жидкарь из клапана отсоса и доведите давление до 4 бар по стандартному (а не абсолютному) манометру.
|
|
17.06.2009, 01:43 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
+1 ( притом от души), В кондее хороший запас так что газа всегда как бы много. А нащет вакумации (ИМХО предпочитаю продувать но не родным а из балона при закрытой наружке)
|
|
17.06.2009, 14:07 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Все понятно! А до 4 довести при какой наружной температуре. Просто в таблице пишется разность давления от наружной температуры(Конкретно по 22). И еще когда наченает работать вроде все спакойно а когда 1 мин поработает идет как бы кипение(шум) и чем больше заправляю тем сильней наченает кипеть. А по поводу воздуха наврятли я его вакумировал минут 20. Заранее спасибо за помощ
|
|
17.06.2009, 15:53 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
Наши вакуумировали, привлечённые продували, у наших без возвратов, у привлеченных через неделю обязательно претензия, а то и повтор претензии. В этом году не привлекаем, кризис.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
17.06.2009, 19:40 | #10 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как определить давление | Наиль | Форум для мастеров холодильной техники | 10 | 01.07.2009 16:15 |
LG GN-M492YVQ vs SHARP SJ-P44N | LG vs SHARP | Холодильники и Морозильники | 17 | 28.05.2009 17:56 |
Gorenje RK 6357 E или LG GA - 479 USMA? Помогите... | Gorola | Холодильники и Морозильники | 4 | 21.04.2009 15:46 |