Вас понялм, а ded t коментировал VMG, если вы об этом "... еслиб был 12 утечки бы не произошло ? В чем обида на 406. А 20 килограмм это не утечка - это выброс."
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
20.07.2009, 17:56 | #22 |
Мастер
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
|
Почему не произошло? Нет, просто перед тем как стравить оставшийся фреон, собрал его в рессивер. Зная сколько было и сколько теперь осталось пришел к неутешительному выводу что нужно перезаправлять всю систему. А 12й просто дозаправил бы устранив течь.
|
|
20.07.2009, 23:17 | #23 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
А по подробней сколько было и сколько осталось и на основании каких "указивок" или личных соображений вы решили сбросить газ в армосферу.
|
|
21.07.2009, 00:13 | #24 |
Мастер
|
406-м пользуюсь со времени его появления в продаже,(уже более 5-ти лет),с тех пор с ним в основном и работаю,замечаний серьезных не наблюдал,как недостаток только "заправка в жидкой фазе",но это не есть проблемой.Компрессора из строя не выходили после заправки ни разу.Что же касается качества,проблем тоже не было - поставщика не меняю. Вобщем данным газом я вполне доволен.
|
|
21.07.2009, 00:16 | #25 |
Мастер
|
Я и 406-м дозаправлял,все работало нормально.
|
|
21.07.2009, 00:31 | #26 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
21.07.2009, 23:53 | #27 |
Мастер
|
У меня 406-й тоже нормального качества, но баллоны серо-белые, как у R12.
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
22.07.2009, 00:27 | #28 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Нормальное качество для 406 -это как. Вчера браконьерам ИФ заправил 406 так те проорали "никода так не морозило" (уверовали в меня) а "донбасс-10" ( из тогоже баллона ) второй день буксует без всякого признака инея.
|
|
22.07.2009, 01:21 | #29 | |
Мастер
Сообщений: 856
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: Тамбовский край, г.Мичуринск
Репутация: 486
|
Цитата:
Правда последний привезли блендно зелёного цвета и на нём нет ни Родины не флага, с него уже больше половины использовал и пока без замечаний. |
|
|
22.07.2009, 07:55 | #30 |
Мастер
|
в том-то и дело: что чисто интуитивно.
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
22.07.2009, 08:45 | #31 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
|
|
22.07.2009, 11:10 | #32 |
Пользователь
Сообщений: 33
Регистрация: 12.06.2009
Адрес: us
Репутация: 1
|
А вы уверены что Что 406 заменяет R12 и R134a без проблем? R12 и R134a не одинаковые фрионы и они работают при разном давлении. и R134a не идет на прямую замену R12 нужно менять компресор и капиляркуб так как капилярка на R12 толще а прямая замена R12 это 414А только 414А на 20% меньше, а 406 я вообще в бытовухе не встречал. можно проверить по букварю на каком давлении работает. И на сколько я знаю импортные хол-ки то на компресоре написано на каком рефрежеранте он работает. и не надо заправлять что под рукои и не будут вылетать компресора!
|
|
22.07.2009, 12:23 | #33 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
Характеристики и назначение R406а - это зеотропная смесь хладагентов R22, R142b и R600a, является эффективной заменой R12 и R500. Практические рекомендации Не следует работать при высоких концентрациях паров хладагента. Необходимо обеспечивать эффективную вентиляцию в зоне работы холодильной установки. Не следует использовать с целью определения течи огонь при высоких концентрациях хладагента. Пары хладагента в присутствии открытого огня разлагаются на соединения, опасные для здоровья. Использование R406а должно быть ограничено температурой в испарителе выше -26oC. Использование R406а R406а используется для средне- и низкотемпературных холодильных систем, работающих на R12 и R500: транспортных холодильных установок, витрин универсамов, водоохлаждающих установок, установок для охлаждения продуктов питания и молока, фармацевтических продуктов, торговых автоматов, некоторых коммерческих морозильников и рефрижераторов. А если 134 заменитель 12 и 406 заменитель 12, почему не попробовать заменить заменитель, я заменял, у меня работает.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
22.07.2009, 14:06 | #34 |
Пользователь
Сообщений: 33
Регистрация: 12.06.2009
Адрес: us
Репутация: 1
|
А вы бы рекомендации не производителя хладогена прочитали, а ресомендации завода производителя компресоров и холодильных установок! Я ещё раз могу сказать что 12 и 134 разные не по тому что они в разных по цвету балонах, а они еще разные по молекулярной основе, вязкости и по рабочему давлению. А если они одинаковы то почему тогда по вашему капилярка системы 12 толще чем у системы на 134? И вы сможете дать гарантию если вы заправили в систему на 134 двенадцатый рефрежерант что пять лет он будет работать без проблем? А то что вы привели о заменителе это значит что этим хладогенам нужно одинакового объёма испаритель и конденсатор, но не компресор и капилярка
|
|
22.07.2009, 15:14 | #35 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
22.07.2009, 15:29 | #36 | |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Цитата:
|
|
|
22.07.2009, 18:46 | #37 | ||
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Цитата:
Искандер, если один из производителей широко распространенных холодильников перешел с капиллярки 2,2х0,8 мм на капиллярку с меньшим внутренним диаметром (0,7 мм) в целях экономии меди, то при чем здесь производители компрессоров... тем более, что производитель компрессоров входит в это же АО... Плюс еще не забывайте о соблюдении чистоты внутренних узлов агрегата на стадии сборки |
||
|
22.07.2009, 21:30 | #38 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Искандер, если один из производителей широко распространенных холодильников перешел с капиллярки 2,2х0,8 мм на капиллярку с меньшим внутренним диаметром (0,7 мм) в целях экономии меди, то при чем здесь производители компрессоров... тем более, что производитель компрессоров входит в это же АО... Плюс еще не забывайте о соблюдении чистоты внутренних узлов агрегата на стадии сборки[/QUOTE]
Уважаемый bali я согласен с вашими аргументами, но в тоже время хочу пояснить свою претензию к производителям компрессоров. Когда с началом применения134 проблема засора к.т. в бытовых холодильниках приобрела характер эпидемии, в процессе поиска причин я перечитал множество публикаций, в том числе касающихся адаптации компрессоров под этот фреон. Основная проблема для компрессора состояла в подборе масла по растворимости во фреоне и вязкости. Так вот в процессе изысканий применялись различные виды синтетических масел с использованием всевозможных присадок. В основном, масла и присадки подбирались каждым производителем в тайне от конкурента, базируясь на теории, для длительных практических испытаний времени не хватало. И вот эти масла с присадками, в процессе эксплуатации, начинали разрушать пластик глушителей и гильзовки, смывать грязь со стенок каналов, причем очень мелкие частицы, которые не удерживались фильтрами, а откладывались в понравившиеся им места. Наконец результатом этих поисков стало полиэфирное масло, а информация о самом процессе поиска постепенно утерялась. Нам же достались засоры и строжайшие рекомендации о недопущении смешивания различных масел. А где покаяние и детальный анализ. Фреон 406 создан на основе 22, который сам близок к запрещению, под него компрессора разрабатывать не рентабельно. Может у меня больше эмоций чем обоснований, но вспоминая свои муки с засорами, хочется куснуть всех к ним причастных.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
22.07.2009, 23:53 | #39 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Очень аргументировано. +10
Не принято "каяться" по таким вопросам Цитата:
PS улыбнуло, если не ошибаюсь, здесь как-то ругали смесь R22/R142b (POZIS использует, а разрабатывали и испытывали несколько институтов). Сравните составы: R22/R142b (60/40%) R406a (R22/R142b/R600a соотношение 55/41/4 %) так что неизвестно еще как "аукнется" R406а... |
|
|
23.07.2009, 00:32 | #40 | |||
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Кстати вчера был у поставщика так к нам 22 идет уже в коробках с надписью R22/R142b (может кто еще видел)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|