Очень хотелось бы услышать мнение специалиста по следующему вопросу. Холодильник Vestfrost BKF355 находится в эксплуатации 3 года, за этот период в летнее время года у него наблюдается следующий дефект: температура в холодильной камере слишком низкая, что ведет к перемораживанию продуктов, несмотря на то, что положение термостата "1" (всего 7 позиций).
Я провел замеры температуры на уровне лунки для слива воды, которая часто покрывается льдом. Температура воды в стакане при включении компресора +2, выключение 0. Когда градусник был размещен просто на полке (без воды), были зафиксированы следующие результаты: включение при +5, выключение при -4. Период, за который холодильный компрессор охлаждает камеру от +5 до -4, составляет 45-50 минут. Хотел бы оговориться, что загрузка холодильника продуктами средняя, а все измерения проводил рано утром (то есть в течение ночи дверь была закрыта). Перед вызовом мастера хотелось бы иметь представление о возможной поломке и о способах её устранения. Буду благодарен за ответ. |
|
03.08.2009, 12:48 | #2 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Вероятнее всего проблема в неправильной установке трубки термостата. Может быть не до конца засунута в специальную шахту в корпусе холодильника
|
|
05.08.2009, 00:40 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 02.08.2009
Репутация: 1
|
Спасибо, что откликнулись. Учитывая, что на холодильник еще не закончилась гарантия, решил сам не лезть, а подождать прихода мастера. По результату отпишусь.
|
|
09.08.2009, 17:43 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 02.08.2009
Репутация: 1
|
Вот по итогу сообщаю. Еще раз убедился, что гарантия на 5 лет - приятная и очень нужная вещь.
Мастер заменил термостат (хотел бы уточнить, что капилляр был без изоляции, в то время как предыдущий капилляр заводской сборки был в изоляционной трубке). Возможно это и являлось причиной перемораживания. Если кому-то это будет интересно или полезно, могу рассказать, как происходит замена термостата: снимается дверь (два самореза сверху), затем откручивается передняя панель, которая крепится на 3 саморезах закрытых колпачками, на испарителе ослабляются 2 винта, он снимается с защелок и отворачивается в сторону, далее откручивается термостат, отсоединяются разъемы, после чего он (термостат) может быть извлечен. При сборке необходимо убедиться, что капилляр не касается испарителя, а лежит на задней стенке х/к. Не очень понравилось, что мастер зафиксировал его в таком положении простым канцелярским скотчем. |
|
10.08.2009, 17:27 | #5 | |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Цитата:
|
|
|
10.08.2009, 20:03 | #6 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
fuodorov1 так поищите себе другой форум, коль тут одни дилетанты, а то я буду искать форум, где таких заявлений fuodorov1 не делает. И это не первое ваше подобное заявление.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
11.08.2009, 00:14 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Никто никого не будет гнать и никто никуда не будет уходить ( богу -богово кесарю-кесарево )
|
|
11.08.2009, 16:44 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
опять ...что не скажи всё не так...
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Холодильник Ariston MBA 3841C не выдер.темп. режим в ХК и МК | gusev67 | Форум для мастеров холодильной техники | 8 | 23.09.2009 10:39 |
Минск-126 Атлант - в ХК +13-15 | fat332 | АТЛАНТ (МИНСК) | 0 | 21.07.2009 21:19 |
ATLANT6026-014 не работает ХК | rw0wc | АТЛАНТ (МИНСК) | 5 | 21.07.2009 00:27 |
Gorenje vs Vestfrost | _vitaly_ | Холодильники и Морозильники | 4 | 27.09.2008 12:54 |
Liebherr C 40230 или Vestfrost SW 350 MW ??? | pitol | Холодильники и Морозильники | 7 | 16.07.2008 20:51 |