26.08.2009, 18:47 | #1 Помогите кто чем может с ППВ-70М |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Мастера, помогайте инфой:
Имеется высокотемпературный холодильный прилавок-витрина ПВВ (Н)-70М-С-01 Имхо, склоняюсь к тому, что проще поставить контроллер и пусть рулит... |
|
26.08.2009, 21:31 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
|
Извиняюсь за "флуд", про Т45 честно говоря непомню, и документации у меня на него нет. Возможно в "плавной регулировке от 0 до +10" подразумевается дефиренциал между включением и отключением? Рас он без штока, попадались такие, но непомню.
Цитата:
|
|
|
26.08.2009, 21:53 | #3 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Уже у самого появились сомнения маркировка Т45 была на задней стенке термостата, но у орловских термостатов маркировка наносится со стороны контактов Мда... куда смотрел...
Цитата:
Кондесатор, был весь забит пылью, да плюс к тому до меня еще "умельцы" пытались "дозаправить". Сколько они туда бухнули R404а одному компрессору известно... |
|
|
26.08.2009, 22:15 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
|
Цитата:
За сомнения, конечно даа ненужно наночь себе голову морочить. Да и какая разница что за термик, ведь ясно что оттайка происходила после каждой остановки компрессора, сколько он стоял? До какой температуры нагревался испаритель? И тд и тп. Зачем Вам тянуть гарантию на новый компрессор на этом термике? Поставьте контроллер и забудьте. Или могли незаметить спрятанные "часики"? |
|
|
26.08.2009, 22:22 | #5 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Часиков нет точно! По любому придется эл.схему перелопачивать хоть под контроллер, хоть так... |
|
|
26.08.2009, 22:45 | #6 |
Мастер
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
|
Знакомо, обидно, но иногда бывает нужно. А что там за эл. схема? Если обнаружен был только один термик? У его что один нармально замкнутый и один нормально разомкнутый контакты? Иначе как включает оттайку, ведь нет ни реле времени, ни промежутков, неужели нагреватель работает постоянно? Отпишитесь когда ясно будет, интересно.
|
|
26.08.2009, 23:01 | #7 |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
Что-то ребята молчат... Я по прилавкам специалист--"не очень". Инфы нет, но порассуждать можно. Термостатный шток вываливался даже на новом. Возможно "удалили" спецы, от соблазна покрутить. Маркировка точно со стороны контактов. Если контроль по воздуху возможно стоит 113-й. Нагреватель подключен на контакты термостата, значит он включается в момент отключения компрессора, и греет до срабатывания термостата на пуск компрессора. Испаритель должен успевать оттаивать за время стоянки. (Интересно вентилятор испарителя отключается вместе с компрессором?). Если ставить контроллер, то надо учесть большие пусковые токи(компрессор стоял довольно мощный),поскольку реле запуска компрессора на контроллере имеет слабоватые контакты. Возможно применить промежуточное реле с мощной контактной группой. Вот и все мои "прилавочные" соображения...
|
|
27.08.2009, 00:09 | #8 |
Мастер
|
Т45 - это относится к типу сильфона с газом либо к механической части термостата и не имеет отношения к температурной настройке термостата - так как на 133-х и 112-х на задней стенке тоже написано Т45 - ИМХО
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
27.08.2009, 00:13 | #9 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Штока по ходу и не было (вероятно система оттайки мастырилась пожже). Пусть друзья пусть подруги однозначно ломить на контроллер (не так и дорого по сравнению с компрессором). Себе хуже будет (они будут спокойно спать "сэкономившие" им есть кого напреч). Сам еле с такого чуда разрулился (после замены на новый через месяц клапана в хлам (естественно гарантию сняли (трехмесячную зарплату сварщика на заводе -не кисло))
VMG не помню я спасибо хоть сказал (лето мля) |
|
27.08.2009, 06:22 | #10 | |||
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ага, ваше имхо чистая правда- лоханулся. |
|||
|
27.08.2009, 11:13 | #11 | ||
Мастер
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
27.08.2009, 15:16 | #12 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Перевод на блочёк наилучший выход, вместо пускателей ставил релюшки (маленькие как пол спичечного коробка, на радио рынке покупал, не дорого в пределах пять баксов) 25 и 16 А отдельно на компрессор и тен. В отдельной коробочке ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, реле в блочьках тоже бывают мощными, но перегреваются из за плотного размещения, и длительной максимальной нагрузки, зачастую сначала отпаивается контакт а потом из за неплотного контакта горит релюшка. Проблема знакома но такой витрины не встречал, мне понравилась её стоит делать, вернее она стоит что-бы в неё вложились.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
27.08.2009, 18:16 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Извиняюсь, за отсутствие и всем спасибо за обсуждение
Термостат 145-2М (жуть, капилляр по воздуху). Набросал схему электрическую, отбросив лампы освещения, светодиоды, клавишу. Получилось, что нагреватель включается при каждой стоянке компрессора. Нагреватель живой 140 Вт. То что всю электросхему перебирать надо это однозначно (висит, в натяг, подгоревшие концы есть), но вот одного не могу понять: при первом включении (теплая витрина) испаритель зарастает насмерть инеем за час-полтора (столовая, влажность), открывают шторки, достают, закладывают (салаты). Так и до первой стоянки можно не дотянуть- компрессор накроется, что в принципе и произошло наверное (докипателя нет, после зарастания инеем естественно избыточный хладагент сверху вниз по отсасывающей идет в компрессор, обмерзание до компрессора). С другой стороны, если ставить контроллер, как организовывать оттайку? По времени? Так придется каждый час оттайку врубать (в принципе а что плохого?). Из контроллеров выбор не большой (специально покупать за "знакомство" незачем) IC 915 Eliwell, EKC204A Danfoss (слишком круто будет для такого прилавка), E211N Evco. Не помню что за модификация IC 915, но у него нет оттайки, соответственно нет задержки включения вентилятора и пр. Пускатель- для спокойствия наверное нужен, тараканов не видел еще С релюшкой не заморачиваюсь, пускатель есть. |
|
27.08.2009, 18:33 | #14 |
Мастер
|
Что-то все твои «набросанные» схемы абсолютно неработоспособны.
|
|
27.08.2009, 18:51 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Фазы не хватает...
КМ- компрессор, В1- вентилятор конденсатора, В2- вентилятор испарителя, R- нагреватель испарителя. |
|
27.08.2009, 19:03 | #16 |
Мастер
|
Да нет, вроде все нормально)))
Это ж надо так извернуться нарисовать схему что голову сломаешь. Лабиринты рисовать не пробовал? |
|
27.08.2009, 19:05 | #17 |
Мастер
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
|
Сомневаюсь что из-за перетяга полетел компрессор, сейчас все витрины Cold идут с перетягом, и ничего - работают. Грязный конденсатор это другое дело, темболее столовая, плюс думаю что предыдущие умельцы постарались, видимо перезаправили вместо того чтобы кондёр помыть. А что так быстро испаритель заростает? Наверное плошадь достаточная, а шаг между ламелями с гулькин нос. Оттайку лучше конечно по температуре настроить если контроллер позволяет, но можно и по времени - экспериментально, с небольшим запасом. Да и докипатель можно смастерить простенький, или всуропить с метр всасывающей трубы дополнительно, кольцом.
|
|
27.08.2009, 19:15 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
27.08.2009, 19:30 | #19 |
Мастер
Сообщений: 242
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Нижний Новгород
Репутация: 27
|
Как вариант: можно попробовать поставить там133(тоже по воздуху), чтобы отключал мк и вентилятор конденс., оттайку отключить совсем, а вентилятор испар. включить на постоянную работу.
|
|
27.08.2009, 19:31 | #20 |
Мастер
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
|
|
|
|
|
|